DL5210.2-2018表8.1.4燃油管道安装检验批施工质量验收表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃油管道安装检验批施工质量验收

机组 工程编号: 性质: 表8.1.4 分项工程名称 工序 检验项目 性质 单位 质量标准 无裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼、分层;外表局部损伤深度小于或等于1 无错用 符合设计要求 无尘土、锈皮、积水、金属余屑等杂物 符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010规定 符合14.3.5的规定 错口不超过壁厚的10%,且小于1 小于或等于长度的1‰,且小于或等于20 小于或等于长度的1.5‰,且小于或等于20 小于或等于长度的2‰,且小于或等于15 排列整齐、间距均匀 符合设计文件要求 能自由热补偿,并不影响锅炉本体部件的热膨胀 符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010规定 法兰对接平行、同心,端面倾斜度不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2 小于或等于长度的2/1000 不影响锅炉本体热膨胀 符合《工业金属管道工 程施工规范》GB 50235— 2010规定 质量检验结果 结论 外观 合金钢部件材质 管子外径、壁厚 管道元件检查 管子内部清洁 主控 主控 mm 阀门检验 支吊架配制 管子对口 水平管弯曲度 燃油管道安装 Dg≤100mm Dg>100mm 主控 主控 mm mm mm mm mm mm 立管垂直度偏差 成排管段 管道坡向、坡度 管道膨胀 管 道 附 件 安 装 操作平台安装 阀 门 支吊架 法兰连接 水平度偏差 与油枪净距离 管道安装 阀门安装 支吊架安装 吹扫及伴热管道安装

续表8.1.4 工序 检验项目 法兰间(螺纹接头)导线跨接 加热伴管等电位连接 接地 检查 管道系统接地位置、 数量 防静电球(柱)接地 性质 单位 质量标准 法兰间电阻值大于0.03Ω 时,应设导线跨接,跨接 线规范牢固 应在伴管进汽口、回水 口处与工艺管道等电位连接 管道系统的对地电阻值 超过100Ω时,应设两处接地引线,且符合设计要求 专用接地线与接地桩相 连,确保可靠连接 水质应清洁,环境温度 5℃及以上,如有奥氏体 质,氯离子含量不超过 0.2mg/L 1.5倍设计压力稳压不少 于4h,无渗漏、变形 按设计文件要求执行, 设计未明确的执行《发电 厂油气管道设计规程》 DL/T 5204,管路系统所有 密封面应无泄漏 质量检验结果 结论 介质及温度要求 强度 试验 试验压力 主控 MPa 严密性 试验 试验压力 主控 MPa 验收结论: 验收单位签字 施工单位 设计单位 制造单位 总承包单位 监理单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日