安规考试题答案 姓名: 成绩: 考试时间:90分钟 一、填空题(每题2分,共30分。)
1、工作开始前,工作负责人组织全体工作班成员列队宣读工作票。工作负责人向工作班成员交代(工作内容、人员分工)、带电部位和现场安全措施,进行危险点和注意事项告知。 2、倒闸操作必须由(两人)执行,其中一人对设备较为(熟悉者)作监护。特
别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或(值长)监护。
3、在未办理工作票(终结手续以前),任何人员不准将停电设备合闸送电。
4、装设接地线应先接(接地端),后接(导体端),接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和(戴绝缘手套)。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。
5、进电缆井前,应排除井内(浊气) 。电缆井内工作,应戴(安全帽),并做好防火、防水及防止高空落物等措施,(电缆井口应有专人看守)。
北京协合运维风电技术有限公司
6、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定(能胜任)的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。
7、触电急救,首先要使触电者(迅速脱离电源),越快越好。因为电流作用(时间越长),伤害越重。
8、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无(触电)等危险的条件下,可以参加工作班组工作。
9、操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改(操作票),不准随意(解除闭锁装置)。
10、倒闸操作中途不得(换)人,不得做与操作(无关)的事情。
11、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(4)米以内,室外不准接近故障点(8)米以内,进入上述范围人员应穿穿(绝缘靴),接触设备的外壳和构架时,应戴(绝缘手套)。 12、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫或绝缘台)上。
13、电力生产作业人员的基本条件,要具备必要的安全生产知
北京协合运维风电技术有限公司
识,学会(紧急救护法),特别要学会(触电急救)。 14、验电时,应使用(相应电压等级)合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电,验电前,应先在(有电设备)上进行试验,确证验电器良好。
15、在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂(“禁止合闸,有人工作”)标示牌。
二、单相选择题(每题2分,共30分)
1、工监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经(D)同意的操作行为。
A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 D、监护人
2、在运行中的电流互感器二次回路上工作,应(A)。 A、办理第一种工作票; B、办理第二种工作票; C、用口头联系; D、用手势联系
3、电气设备检修工作人员,在10KV配电装置上工作时,其正常活动范围与带电设备的安全距离是(A)。
北京协合运维风电技术有限公司
A、0.35m; B、0.4m; C、0.7m; D、0.8m。
4、进行停、送电操作时,在拉合隔离开关、手车开关拉出、推进前,检查( B )确在分闸位置。
A、接地刀闸 B、断路器
C、分合指示 D、隔离开关
5. 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(B)各SF6气体含量是否合格。
A、不低于15% B、不低于18% C、不低于20% D、不低于10%
6. 因试验需要断开设备接头时,拆前应作好(C) A、绝缘处理 B、捆绑 C、标记
7、线路设备停电检修时,在设备断路器(开关)和隔离开关(刀闸)把手上应悬挂(B)的标志牌。
A、禁止合闸,有人工作 B、禁止合闸,线路有人工作
C、止步,高压危险 D、禁止操作
北京协合运维风电技术有限公司
8、安全系统工程主要包括安全分析,(B)和相应措施三个方面 A、安全活动 B、安全评价 C、安全检查 D、安全学习 9、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(D)以内 A、1m B、2m C、3m D、4m
10、16.电流互感器二次侧额定电流一般为(D)A
A、100 B、50 C、30 D、5 11、对事故要做到四不放过,与其中内容不符的是: ( C )
A、事故原因不清楚不放过
B、事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过 C、没有整改日期不放过 D、没有落实防范措施不放过
12、当工作时间需超过工作票允许时间时,工作负责人应办理(C)手续。
A、工作票签发; B、工作许可; C、工作延期; D、工作终结
13、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:( A )