北大资源广场一、二期项目 轻质隔墙ALC工程监理实施细则
编制:___________
审核:___________ 批准:___________
青岛理工大学建设工程监理咨询公司 北大资源广场一、二期项目监理部 年 月 日
目 录
1. 工程概况、特点 2. 编制依据 3. 监理工作目标 4. 监理工作流程
5. 监理工作控制要点及目标值 6. 监理工作方法及措施 7. 成品保护管理措施 8. 安全管理监理措施
一、工程概况
工程名称: 北大资源广场一、二期
、建设地点:?青岛市崂山区深圳路以西,汽车东站以南 、建设单位: 青岛博雅置业有限公司
、设计单位: 青岛志海工程设计咨询有限公司
、施工单位: 中兴建设有限公司
、监理单位: 青岛理工大学建设工程监理咨询公司
、建设规模: 本项目总建筑面积㎡,地上总建筑面积,地下总建筑面积。 、建筑高度:1#楼10层,建筑高度米;2#楼6层,建筑高度米;3#楼19层,建筑
高度米;4#楼23层,建筑高度米,地下2层。
二、专业工程特点:
本工程内墙板采用100mm、125mm蒸压轻质加气混凝土板,ALC板未B05级,强度
等级≥。
二、编制依据:
1、北大资源广场工程设计图纸;
2、本项目工程已批准的监理规划;
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013); 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2013); 5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 6、《蒸压加气混凝土板NALC构造详图》(03SG715-1); 7、《蒸压加气混凝土板》(GB15762-2008); 8、施工合同、监理合同等。
三、监理目标:
质量目标:确保ALC隔墙板工程质量达到合格标准。 四、监理工作流程:
熟悉施工图设计文件→组织图纸会审→审核施工组织设计、施工技术方案和技术交底→审查施工技术工人资格→对原材料进行严格检查→巡视、平行检查施工过程→施工企业自检→监理工程师组织有关单位进行验收→进行下一道工序施工。
五、监理工作质量控制要点及目标:
监理工程师须对以下质量控制要点进行控制,确保达到质量控制目标。
(一)质量控制要点
1、隔墙板的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,板材应有相应性能等级的检测报告。
2、隔墙板表面应平整,边沿应整齐,不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差和不完整等缺陷。
3、轻质隔墙材料在运输和安装时,应轻拿轻放,不得损坏表面和边角。应防止受潮变形。
4、轻质隔墙板安装前应按品种、规格等进行分类选配。
5、施工前应进行墙位放线,墙位放线应按设计要求,沿地、墙、顶弹隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致。弹线应清晰,位置应准确。
6、轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。 7、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取开裂措施。 8、板材隔墙的安装应符合下列规定:
(1)墙位放线应清晰,位置应准确,隔墙上下基层应平整,牢固。 (2)板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。 (3)安装板材隔墙时宜使用简易支架。
(4)安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。
(5)在板才隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和和力敲击。
9、安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量主连接方法应符合设计要求,预埋件须做好隐蔽工程验收记录。
10、隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。
11、民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)的规定。
12、隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确,板材不应有裂缝或缺损。 13、板材隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净,接缝应均匀、顺直。 14、隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。 15、板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合以下规定:
板材隔墙安装的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法