1、作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气 知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经(

A. 培训 答案 C

B. 口试

C. 考试

D.考核

)合格上岗。

《配电安规》 2.1.3

2、同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( 配电第二种工作票。

A. 不同配电线路或不同工作地点 B. 不同配电线路 C. 不同工作地点 D. 相邻配电线路 答案 A

见《配电安规》 3.3.9.2

)上的不停电工作,可使用一张

3、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( 负责人。

A. 工作许可人 答案 B

B. 工作负责人 C. 工作签发人 D.专责监护人

)留存,一份交小组

见《配电安规》 3.3.9.8

4、专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和《配电安规》的人员

..

专业资料整理

WORD格式

.

担任。

A. 设备

B. 现场

C. 接线 D. 运行

答案 A 见《配电安规》 3.3.11.4

5、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( 隔板代替临时遮栏。

A. 绝缘 B. 木质

C. 塑料

D.泡沫

答案 A

见《配电安规》 4.5.11

6、工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并 经( )批准的人员担任。

A. 工区(车间) B. 单位

C. 上级单位

D. 公司

答案 A

见《配电安规》 3.3.11.2

7、作业人员应被告知其作业现场和(

)存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。A. 办公地点 B. 生产现场

C. 工作岗位

D.检修地点

答案 C

见《配电安规》 2.1.5

8、成套接地线应由有(

)的多股软铜线和专用线夹组成。

A. 绝缘护套 B. 护套

C. 透明护套

D. 橡胶套管

答案 C

见《配电安规》 4.4.13

..

专业资料整理

WORD格式

..

9、工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有(

.

)已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核

对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A. 工作许可人 答案 D

B. 小组负责人

C. 工作票签发人

D. 工作人员

见《配电安规》 3.7.6

10、( )报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说 明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。

A. 工作间断 答案 C

B. 工作许可

C. 工作终结

D. 工作转移

见《配电安规》 3.7.5

11、禁止作业人员越过(

A. 未停电 答案 B

)的线路对上层、远侧线路进行验电。

C. 未经验电

D.未停电、接地

B. 未经验电、接地

见《配电安规》 4.3.4

12、电缆及电容器接地前应(

A. 逐相 答案 A

B. 保证一点

)充分放电。

C. 单相

D.三相

见《配电安规》 4.4.11

13、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《配电安规》;经考试合格,并 经( )认可后,方可参加工作。

A. 工程管理单位

B. 设备运维管理单位

C. 公司领导

D.安监部门

专业资料整理

WORD格式

答案 C 答案 B

见《配电安规》 2.1.4

.

14、装有 SF6 设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( 在门外。

A. 室内中部

B. 室内顶部

C. 室内底部

),其电源开关应装设

D. 室内电缆通道

见《配电安规》 2.3.4

15、户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( 设护网。

B. 2.5

C. 2.6

D. 2.7

)m 时,该裸露部分底部和两侧应装

A. 2.4 答案 B

见《配电安规》 2.3.6

16、非连续进行的故障修复工作,应使用(

A. 故障紧急抢修单 答案 B

B. 工作票

)。

C. 施工作业票

D. 口头、电话命令

见《配电安规》 3.3.6

17、工作票只能延期(

A. 一次 答案 A

)。

C. 三次

D. 四次

B. 两次

见《配电安规》 3.3.10.3

18、( )不得延期。 A. 配电第一种工作票

B. 配电第二种工作票

C.带电作业工作票

D.低压工作票

..

专业资料整理

WORD格式

答案 C

见《配电安规》 3.3.10.4

.

19、带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向( 可手续。

A. 运行人员 答案 C

B. 设备运维管理单位

C. 调控人员

)申请并履行工作许

D. 运行值班负责人

见《配电安规》 3.4.5

20、填用配电( )工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A. 第一种 答案 B

B. 第二种

C. 低压

D.带电作业

见《配电安规》 3.4.6

21、禁止( )停、送电。

A. 同时 答案 B

B. 约时

C. 分时

D. 按时

见《配电安规》 3.4.11

22、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应 将工作现场交待清楚,并告知(

A. 被监护人员 答案 C

)。

C. 全体工作班成员

D. 专责监护人

B. 部分工作班成员

见《配电安规》 3.5.5

)。 C. 监护范围

D.安全注意事项

23、专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和(

A. 许可工作的命令正确 答案 C

B. 工作必要性

见《配电安规》 3.3.12.4

..

专业资料整理

WORD格式

.

24、接地线拆除后,(

)不得再登杆工作或在设备上工作。 A. 工作班成员 B. 任何人

C. 运行人员

D.作业人员

答案 B

见《配电安规》 3.7.1

25、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(

)。

A. 同时停电 B. 加强监护

C. 装设围栏

D.加装绝缘挡板

答案 A

见《配电安规》 4.2.6

13、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《配电安规》;经考试合格,并 经( )认可后,方可参加工作。

A. 工程管理单位 B. 设备运维管理单位

C. 公司领导

D.安监部门

答案 B

见《配电安规》 2.1.4

27、室外低压配电线路和设备验电宜使用(

)。

A. 绝缘棒 B. 工频高压发生器

C. 声光验电器

D. 高压验电棒

答案 C

见《配电安规》 4.3.1

28、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设(

)接地线。

A. 一组 B. 两组

C. 相应

D. 三组

答案 A

见《配电安规》 4.4.3

29、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求, 且高压接地线的截面积不得小于 ( )mm2 ..

专业资料整理

WORD格式

A. 16 答案 B

B. 25

C. 36

D.20

.

见《配电安规》 4.4.13

30、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于 m 的临时接地体。

A. 0.6 答案 A

B. 0.8

C. 1.0

D.1.2

190mm2 (如φ6mm 圆钢)、地下深度大于( )

见《配电安规》 4.4.14

31、工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂(

A. “禁止攀登,高压危险! ” C. “止步,高压危险! ” 答案 C

见《配电安规》 4.5.2

B. “ 在此工作! ” D. “当心触电!”

)等标示牌。

32、配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的 “止步,高压危险! ” 标示牌,标示牌应朝向( )。

A. 围栏里面 答案 A

B. 围栏外面

C. 围栏入口

D.围栏出口

见《配电安规》 4.5.8

33、单独巡视人员应经(

A. 公司领导 答案 C

)批准并公布。

C. 工区

D.安质部门

B. 工区领导

见《配电安规》 5.1.1

..

专业资料整理

WORD格式

.

34、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员 应距离故障点( )m 以外。

A.4 答案 A

B.6

C.8

D.2

见《配电安规》 5.1.9

35、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员 应距离故障点( )m 以外。

A.4 答案 C

B.6

C.8

D.10

见《配电安规》 5.1.9

36、配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有(

A. 一把 答案 C

B. 两把

C. 三把

D. 四把

)。

见《配电安规》 5.1.12

37、设备检修时,回路中所有(

A. 来电侧 答案 A

B. 受电侧

)隔离开关(刀闸)的操作手柄,应加挂机械锁。 C. 两侧

D.负荷侧

见《配电安规》 5.2.3.4

38、发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,

A. 低压指令 答案 B

B. 高压指令

C. 所有指令

( )应录音并做好记录。

D.单项指令

见《配电安规》 5.2.4.2

..

专业资料整理

WORD格式

39、已操作的操作票应注明(

A. 已操作 答案 B

.

)字样。操作票至少应保存 1年。

C. 合格

D. 已终结

B. 已执行

见《配电安规》 5.2.5.5

40、操作票至少应保存(

A. 6个月 答案 B

)。

C. 2 年

D.1个月

B. 1年

见《配电安规》 5.2.5.5

41、停电拉闸操作应按照( )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

A. 断路器(开关) — 负荷侧隔离开关(刀闸) — 电源侧隔离开关(刀闸) B. 负荷侧隔离开关(刀闸) — 断路器(开关) — 电源侧隔离开关(刀闸) C. 断路器(开关) —电源侧隔离开关(刀闸) —负荷侧隔离开关(刀闸) D. 负荷侧隔离开关(刀闸) —电源侧隔离开关(刀闸) —断路器(开关) 答案 A

见《配电安规》 5.2.6.6

42、若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或( 公布的人员到现场核实无误并签字。

A. 公司 答案 C

B. 调控部门

C. 设备运维管理部门

)指定并经

D.设备检修管理部门

见《配电安规》 5.2.6.8

43、( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

..

专业资料整理

WORD格式

.

A. 远方遥控操作 B. 远方程序操作

C. 就地操作 D.拉开

答案 A

见《配电安规》 5.2.7.2

44、( )时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A. 大风 B. 雷电

C. 大雨

D. 大雪

答案 B

见《配电安规》 5.2.6.12

45、作业人员应每年考试一次《配电安规》。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习《配电安规》,并经考试合格后,方可恢复工作。

A. 一个月 B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

答案 C

见《配电安规》 2.1.9

46、配电第一种工作票,应在工作(

)送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。A. 前两天 B. 前一天

C. 当天

D. 前一周

答案 B

见《配电安规》 3.3.9.15

47、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置( 标示牌。

A. “ 止步,高压危险! ”

B. “ 禁止合闸,有人工作! ”

C. “禁止合闸,线路有人工作! ”

D.“当心触电!”

答案 A

见《配电安规》 4.5.5

..

专业资料整理

WORD格式

.

48、遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉

线或支好架杆后,再行登杆。

A. 培土加固 B. 三交待

C. 两穿一戴

D. 测量接地电阻

答案 A

见《配电安规》 6.2.1

49、在杆塔上作业,(

)下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A. 杆塔 B. 杆上人员

C. 作业点

D. 横担

答案 C

见《配电安规》 6.2.3

50、作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应(

)。 A. 牢固 B. 方便

C. 灵活

D. 耐用

答案 A

见《配电安规》 6.2.3

51、在居民区及交通道路附近开挖的基坑, 应设坑盖或可靠遮栏, 加挂警告标示牌,A. 黄灯 B. 绿灯

C. 红灯

D. 红外灯

答案 C

见《配电安规》 6.1.6

52、立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和(

)。A. 安全措施 B. 技术措施

C. 组织措施

D.应急措施

答案 A

见《配电安规》 6.3.1

..

专业资料整理

夜间挂( )。

WORD格式

.

53、在超过( )m 深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土 层塌方的临边防护措施。

A. 1 B. 1.5

C. 2

D.2.5

答案 B

见《配电安规》 6.1.3

54、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设(

A. 工作负责人 B. 工作许可人

C. 监护人

D. 工作班成员

答案 A

见《配电安规》 6.1.7

55、塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在(

)两个塔脚同时挖坑。 A. 对角线 B. 同一侧

C. 四个角中任选

D.相邻

答案 A

见《配电安规》 6.1.7

56、攀登杆塔过程中应检查(

)和金具锈蚀情况。

A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹

C. 裂纹

D. 绝缘子污染

答案 B

见《配电安规》 6.2.1

57、在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。

A.6 B.5

C.4

D.3

答案 B

见《配电安规》 6.6.2

..

专业资料整理

)。

WORD格式

.

58、邻近 10kV 带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( 求。

A. 1 答案 A

B. 0.7

C. 3

D.5

)m 要

见《配电安规》 6.6.4

59、在 110kV 带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防 止导线跳动或过牵引与带电线路接近至(

A. 2 答案 C

B. 2.5

C. 3

D.4

) m安全距离的措施。

见《配电安规》 6.6.5

60、进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在(

A. 干燥的地面 答案 B

B. 防潮的帆布

)上。

D. 纯棉布

C. 彩条布

见《配电安规》 9.8.2.4

61、架空绝缘导线不得视为(

A. 绝缘设备 答案 A

)。

C. 承力设备

D. 载流设备

B.导电设备

见《配电安规》 6.5.1

62、同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路 的( )。

A. 双重称号 答案 A

B. 双重名称

C. 位置称号

D. 线路名称

见《配电安规》 6.7.1

..

专业资料整理

WORD格式

.

63、在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上(

A. 绕卷绑线 答案 B

B.卷绕或放开绑线

C. 放开绑线

D. 使用绑线

)。

见《配电安规》 6.7.6

64、低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的(

A. 仪表 答案 C

B. 信号

C. 开断

D. 机械

)指示。

见《配电安规》 8.1.2

65、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取(

A. 胶带包裹 答案 B

B. 绝缘包裹

C. 帆布遮盖

)等遮蔽措施。 D.剪断包裹

见《配电安规》 8.1.5

66、低压电气带电工作使用的工具应有(

A. 绝缘柄 答案 A

B. 木柄

)。

D. 金属外壳

C. 塑料柄

见《配电安规》 8.1.8

67、不填用工作票的低压电气工作可(

A. 两人 答案 C

B. 三人

)进行。

C. 单人 D. 单人监护

见《配电安规》 8.1.10

68、低压装表接电时,( )。

..

专业资料整理

WORD格式

.

A. 应先安装计量装置后接电 B. 应先接电后安装计量装置

C. 计量装置安装和接电的顺序无要求 D. 计量装置安装和接电应同时进行 答案 A见《配电安规》 8.2.4

69、电容器柜内工作,应断开电容器的电源、(

)后,方可工作。 A. 逐相充分放电 B. 充分放电

C. 刀闸拉开

D. 接电

答案 A

见《配电安规》 8.2.5

70、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(

),查明带电原因,并做相应处理。A. 检查接地装置 B. 断开上一级电源将其停电 C. 通知用户停电 D. 将带电箱体接地

答案 B

见《配电安规》 8.2.7

71、工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、( )的措施。

A. 感应电 B. 高空坠落

C. 电弧灼伤

D. 机械伤害

答案 C

见《配电安规》 7.4.1

72、线路施工时,在土质松软处挖坑,应加(

)等防止塌方措施。 A. 撑木

B. 石头

C. 砖块

D. 混凝土

..

专业资料整理

WORD格式

答案 A

见《配电安规》 6.1.4

.

73、带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(

A. 熟悉设备情况 B. 实践经验

)的人员担任。

D.变电或线路第一种工作票签

C. 考试合格

发人资质 答案 B

见《配电安规》 9.1.2

74、带电作业监护人的监护范围不得超过(

)作业点。 A. 相邻两个 B. 一定范围内

C. 一个

D. 两个

答案 C

见《配电安规》 9.1.3

75、带电作业时风力大于(

)级,不宜带电作业。

A.5 B.6

C.4

D.3

答案 A

见《配电安规》 9.1.5

76、高压配电线路不得进行(

)作业。

A. 中间电位 B. 等电位

C. 地电位

D.带电

答案 B

见《配电安规》 9.2.1

77、带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( 作业人员撤离带电部位后方可进行。

A. 调度

B. 工作监护人

C. 工作负责人

D. 工作许可人

.. 专业资料整理

)的同意,并待带电

WORD格式

.

答案 C

见《配电安规》 9.2.4

78、工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路(

)无误。

A. 双重名称 B. 位置称号

C. 双重称号

D.杆号

答案 C

见《配电安规》 6.7.2

79、放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应( 处理。

A. 松线后 B. 松线前

C. 紧线后

D. 竖线前

答案 A

见《配电安规》 6.4.6

80、使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过(

)。

A. 一根 B. 两根

C. 三根

D. 四根

答案 B

见《配电安规》 6.3.6

81、顶杆及叉杆只能用于竖立(

)m 以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用。 A. 10 B. 12

C. 8

D.6

答案 C

见《配电安规》 6.3.4

82、工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳 闸时,不论是否与本工作有关,都应立即(

),保持现状。 A. 停止工作

B. 报告运维人员

C. 报告领导

D. 报告调控人员

.. 专业资料整理

WORD格式

答案 A

见《配电安规》 10.1.1

.

83、继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动 时,应及时更改图纸,并按( 生回路。

A. 改动后 答案 C

B. 改动前

C. 经审批后

D. 原设计

)的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄

见《配电安规》 10.1.2

84、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( 负载,应装设专用的刀闸和熔断器。

A. 短路或接地 答案 A

B. 短路并接地

C. 开路

D. 过载

)。接临时

见《配电安规》 10.2.3

85、作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应(

A. 用高压验电器 答案 B

B. 用低压验电器或测电笔

)确认其确无电压。

C. 以手触试

D.看带电显示

见《配电安规》 10.3.3

86、工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统, 应向调度控制中心申请,经(

A. 工作负责人 C. 工作票签发人 答案 B

)同意,方可执行。

B. 值班调控人员或运维人员 D. 专责监护人

见《配电安规》 10.3.4

..

专业资料整理

WORD格式

.

87、在继电保护、 配电自动化装置、 安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放 试验设备时,( ),要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。

A. 不能堆放

B. 不能阻塞通道

D. 应放在指定地点

C. 得到值班员同意 答案 B

见《配电安规》 10.3.5

88、高压试验不得少于两人,试验负责人应由(

A. 有试验资质人员 答案 D

B. 工作负责人

)担任。 C. 班长

D. 有经验的人员

见《配电安规》 11.1.1

89、配电线路和设备的高压试验应填用( )。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,

应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。

A. 高压试验工作票 C. 配电第二种工作票 答案 B

B. 配电第一种工作票 D. 带电作业工作票

见《配电安规》 11.2.1

90、试验装置的电源开关,应使用(

A. 单极刀闸 答案 B

B. 双极刀闸

)。为防止误合刀闸,可在刀刃或刀座上加绝缘罩。 C. 有过载保护的开关

D. 电动开关

见《配电安规》 11.2.4

91、试验应使用( )短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位

..

专业资料整理

WORD格式

.

及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可 加压。

A. 铜质 答案 C

B. 铝质

C. 规范的

D. 多股铜线作为

见《配电安规》 11.2.6

92、高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。非运维人员测量时,应(

A. 填用配电第一种工作票 C. 填用配电带电作业工作票 答案 B

见《配电安规》 11.3.1.1

B. 填用配电第二种工作票 D. 取得运维人员许可

)。

93、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( 测量方便。当有一相接地时,禁止测量。

A. 100 答案 C

B. 200

C. 300

D. 500

)mm ,且绝缘良好、

见《配电安规》 11.3.1.6

94、高压试验过程中, 变更接线或试验结束, 应断开试验电源, 并将升压设备的高压部分 ( )。

A. 放电 答案 D

B. 短路接地

C. 放电、短路

D. 放电、短路接地

见《配电安规》 11.2.7

95、带电设备附近测量绝缘电阻,( 加强监护,防止人员触电。

A. 测量人员

)应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应

B. 绝缘电阻表

..

专业资料整理

WORD格式

.

C. 测量引线 D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置

答案 D

见《配电安规》 11.3.2.3

96、沟(槽)开挖深度达到(

)m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0 B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

答案 B

见《配电安规》 12.2.1.4

97、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( )m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

D. A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8

2.0 见《配电安规》 答案 D

12.2.1.6

98、在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体检测仪,通风不良时还应携带(

A. 正压式空气呼吸器 B. 防毒面具

C. 口罩

D. 湿毛巾

答案 A

见《配电安规》 12.2.4

99、电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应(

)。

A. 可靠接地

B. 用安全围栏与被试相电缆隔开 C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开 D. 短接

答案 A

见《配电安规》 12.3.4

专业资料整理

)。

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

.

100 、在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜(

A. 采取停电工作方式 C. 使用低压第一种工作票 答案 B

)。

B. 采取带电工作方式 D. 使用低压带电作业工作票

见《配电安规》 13.4.4

101 、一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到(

A. 试验负责人 答案 B

B. 工作负责人

C. 调度同意

)的同意。 D. 工作许可人

见《配电安规》 11.2.1

102 、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知(

A. 变电运维人员 答案 D

B. 工作负责人

)后进行。

D. 对侧

C. 监控人员

见《配电安规》 11.3.2.4

103 、( )应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。

A. 变电运维部门 答案 B

B. 电网调度控制中心

C. 营销部门

D. 线路运维部门

见《配电安规》 13.2.1

104 、进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的( 应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A. 设备接线图 答案 D

B. 保护接线图

C. 现场模拟图

),现场设备

D. 系统接线图

见《配电安规》 13.3.3

..

专业资料整理

WORD格式

.

105 、在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定(

)。

A. 填用工作票

B. 填用操作票 C. 使用口头或电话命令执行 D. 填用工作任务单

答案 A

见《配电安规》 13.4.2

106 、施工机具和安全工器具应(

)。

A. 统一编号、统一保管 B. 统一编号、个人保管

C. 统一编号、专人保管

D. 统一编号、分别保管 答案 C

见《配电安规》 14.1.6

107 、施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行( ),禁止使用损坏、变形、有故障

等不合格的机具和安全工器具。

A. 检查 B. 试验

C. 鉴定

D. 擦拭

答案 A

见《配电安规》 14.1.6

108 、自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具, 应按其用途依据国家相关标准进行 ( ),经鉴定合格后方可使用。

A. 科技试验 B. 型式试验

C. 外观检验 D.统一清洗

答案 B

见《配电安规》 14.1.7

109 、各类安全工器具应经过国家规定的(

)和使用中的周期性试验,并做好记录。

A. 科技试验、出厂试验

B. 型式试验、出厂试验

C. 外观检验、出厂试验

..

专业资料整理

WORD格式

D. 外观检查、型式试验 答案 B

见《配电安规》 14.6.2.1

.

110 、安全工器具的 ( )可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试 验。

A. 外观检验和电气试验 B. 耐压试验和机械试验 C. 电气试验和机械试验 D.外观检查和机械试验

答案 C

见《配电安规》 14.6.2.4

111 、绞磨在作业前应检查和试车,确认(

)、运行正常、制动可靠后方可使用。 A. 安置稳固 B. 安装正确

C. 安置良好

D.外观清洁

答案 A

见《配电安规》 14.2.1.2

112 、缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于(

A.30° B.45°

C.60°

90

答案 B

见《配电安规》 14.2.2.4

113 、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡

变形以及链条磨损达直径的( )时,禁止使用。

A. 7% B. 10%

C. 15%

D.20%

答案 B

见《配电安规》 14.2.6.1

..

专业资料整理

)。

WORD格式

.

114 、安全工器具宜存放在温度为 -15 ~+35 ℃、相对湿度为( )、干燥通风的安全工器具室 内。

A. 80% 以下 B. 80% 以上

C. 90% 以下

D.70% 以下

答案 A

见《配电安规》 14.6.1.1

115 、安全工器具使用前,应检查确认( )部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

A. 绝缘 B. 传动

C. 固定

D. 外壳

答案 A

见《配电安规》 14.5.1

116 、施工机具应定期进行维护、保养。施工机具的(

)部分应保持其润滑。

A. 转动和传动 B. 转动和机电

C. 传动和机电

D. 链接和电气

答案 A

见《配电安规》 14.3.2

117 、接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的

( ),并在大短路电流通过时不致松脱。

A. 机械强度 B. 耐压强度

C. 通流能力

D.拉伸能力

答案 A

见《配电安规》 14.5.5

118 、安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的(

)。

A. 周期性试验 B. 电气试验

C. 机械试验

D. 外观检查

答案 A

见《配电安规》 14.6.2.1

..

专业资料整理

WORD格式

.

119 、二级动火时, ( )应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场 监护。

A. 各级审批人

B. 供电公司负责人

C. 工区 D. 供电公司安监部门

答案 C 见《配电安规》 15.2.12.3

120 、一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体

的可燃蒸汽含量,( )方可重新动火。

A.无可燃蒸汽 B. 合格

C. 可燃蒸汽低压 10 %

答案 B

见《配电安规》 15.2.12.4

121 、动火工作票的审批人、消防监护人不得(

)。

A.审核动火工作票 B. 修改动火工作票

C. 签发动火工作票 D.监督动火工作票执行

答案 C

见《配电安规》 15.2.7.5

122 、一级动火工作票由( )审核。

A. 申请动火工区的动火工作票签发人 B. 本工区安监负责人、消防管理负责人

C. 本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) D. 本公司安监负责人、消防管理负责人

..

专业资料整理

D. 可燃蒸汽低压 15%

WORD格式

答案 B

见《配电安规》 15.2.7.3

.

123 、动火工作负责人应是具备(

A. 检修工作票签发人 资格 格 D.有关部门颁发的合格证 答案 B

)并经工区考试合格的人员。 B. 检修工作负责人 资格

C. 动火工作票签发人

见《配电安规》 15.2.9

124 、动火执行人应具备有关部门颁发的(

A. 许可证 答案 C

B. 工作证

)。

D. 消防执法证书

C. 资质证书

见《配电安规》 15.2.9

125 、一级动火工作的过程中,应每隔( 量是否合格。

A. 1~2 答案 C

B. 2~3

)h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含

C.2~4 D.3~4

见《配电安规》 15.2.12.5

126 、火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是(

A.三 答案 B

B.一

C.二

D.重点

)级动火区。

见《配电安规》 15.2.3

127 、重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行(

A. 技术交底

B. 安全交底

C. 安全教育

D.安规考试

)。

..

专业资料整理

WORD格式

答案 A

见《配电安规》 16.1.2

.

128 、当风力达到( )级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案 B 见《配电安规》 16.1.6

129 、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于

沟、坑深度的( )倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

A. 1.2 答案 A

B. 1.5

C. 2

D.1.8

见《配电安规》 16.2.5

130 、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车( 面,禁止有人逗留和通过。

A. 前后方 答案 C

B. 上下方

C. 内角侧

D. 外角侧

)、吊臂和起吊物的下

见《配电安规》 16.2.3

131 、搬运时,搬运的过道应(

A. 有人监护 答案 B

),如在夜间搬运应有足够的照明。

C. 事先整理

D.宽度足够

B. 平坦畅通

见《配电安规》 16.3.1

132 、搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。

..

专业资料整理

WORD格式

A. 防范措施 答案 C

B. 防滑措施

.

C. 安全措施 D.监护措施

见《配电安规》 16.3.1

133 、参加高处作业的人员,应每(

A. 季 答案 B

B. 年

C.2年

)进行一次体检。 D.3年

见《配电安规》 17.1.2

134 、安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( 录O定期检验,不合格的不得使用。

A. 全面 答案 C

B. 质量

C. 外观

D. 应力试验

)检查。安全带应按《配电安规》附

见《配电安规》 17.2.3

135 、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( 采取其他可靠的安全措施。

A. 2 答案 C

B. 1

C. 1.5

D.2.5

)m 时,应使用安全带,或

见《配电安规》 17.3.3

136 、单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( 面的斜角度约为( )。

) m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地

A. 1,60° 答案 A

B. 1,45° C. 1.5 ,60°

D. 1.5 ,45 °

见《配电安规》 17.4.2

137 、安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在

A. 缠绕使用 答案 B

B. 加缓冲器

.

3m 以上的应( )。

D.采取减少长度措施

C. 禁止使用

见《配电安规》 17.2.5

二、多选题 (共 55 题)

)等信号的变化来判断。

D. 仪表

1、对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的(

A. 机械位置指示 答案 ABCD

B. 电气指示

C. 带电显示装置

见《配电安规》 4.3.7

2、装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应(

A. 先装设低压、后装设高压 B. 先装设下层、后装设上层 C. 先装设近侧、后装设远侧 D. 先装设高压、后装设低压 答案 ABC

见《配电安规》 4.4.10

)。

3、操作票应用( )钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。

A. 黑色 答案 AB

B. 蓝色

C. 红色

D. 绿色

见《配电安规》 5.2.5.4

4、工作票签发人、工作负责人对有( 围。

),应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范

..

专业资料整理

WORD格式

A. 触电危险

C. 检修(施工)复杂容易发生事故的工作 答案 AC

见《配电安规》 3.5.4

.

B. 很大量的工作 D. 涂写杆号

5、( )对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人,并确定 其监护的人员和工作范围。

A. 工作票签发人 答案 AD

B. 工作许可人

C. 工区领导

D. 工作负责人

见《配电安规》 3.5.4

6、工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近(

A. 挖好的基坑

C. 负载的起重和牵引机械装置 答案 ABC

见《配电安规》 3.6.2

B. 未竖立稳固的杆塔 D. 工作地点

)等。

7、工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措 施的( )线路。

A. 交叉跨越 答案 ABC

B. 平行线路

C. 同杆(塔)架设

D. 通信

见《配电安规》 4.2.1.4

8、倒闸操作中,操作机械传动的(

A. 隔离开关(刀闸) 答案 AD

)时,应戴绝缘手套。

C. 线路

D. 断路器(开关)

B. 杆塔

见《配电安规》 5.2.6.10

..

专业资料整理

WORD格式

.

9、( )等巡视工作,应至少两人一组进行。

A. 夜间 B. 电缆隧道

C. 事故或恶劣天气 D. 偏僻山区

答案 ABCD

见《配电安规》 5.1.2

10、雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(

)。

A. 绝缘服 B. 绝缘鞋

C. 绝缘手套

D. 绝缘靴

答案 BD

见《配电安规》 5.1.3

11、作业人员有权拒绝(

)。

A. 强令冒险作业 B. 标准化作业

C. 规范作业

D. 违章指挥

答案 AD

见《配电安规》 1.2

12、配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有(

)的通道。

A. 巡检 B. 操作

C. 逃生

D. 运输

答案 ABC

见《配电安规》 2.3.9

13、工作票票面上的(

)等关键字不得涂改。

A. 时间、工作地点 B. 线路名称

C. 设备双重名称

D. 动词答案 ABCD

见《配电安规》 3.3.8.2

14、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( ..

专业资料整理

)同意,

WORD格式

.

并在工作票上增填工作项目。

A. 工作票签发人 B. 工作许可人

C. 专职监护人 D. 工作班成员

答案 AB

见《配电安规》 3.3.9.12

15、挖坑时,应及时清除坑口附近的浮土、石块,路面铺设材料和泥土应分别堆置,在堆置物 堆起的斜坡上不得放置(

)等器物。

A. 工具 B. 桩锚

C. 杆塔 D. 材料

答案 AD

见《配电安规》 6.1.2

16、带电作业工具应(

),并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 A. 绝缘良好 B. 连接牢固

C. 转动灵活

D.外观整洁

答案 ABC

见《配电安规》 9.8.2.1

17、停电检修的线路如在另一回线路的上面, 而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时,应(

)。要有防止导、地线的后备保护措施

A. 采取作业人员充分讨论后经批准执行的安全措施

B. 保证检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-1 规定的安全距离 C. 应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1 规定的安全距离的措施 D. 要有防止导、地线脱落、滑跑的后备保护措施 答案 ABD

见《配电安规》 6.6.6

18、在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作,应采用( )等形式,口..

专业资料整理

WORD格式

头或电话命令应留有记录。

A. 工作票或派工单

B. 任务单

.

C. 工作记录 D. 口头、电话命令

答案 ABCD 见《配电安规》 8.3.1

19、放线、紧线前,应检查确认线盘架(

A. 稳固可靠 B. 转动灵活 C. 制动可靠 D. 灵活好用 答案 ABC

)。

见《配电安规》 6.4.4

20、遇有( )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线 后,再行登杆。

A. 上拔 答案 ACD

B. 下沉

C. 起土

D. 冲刷

见《配电安规》 6.2.1

21、紧线前,应检查( )。

B. 线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠 D. 确认导线有无障碍物挂住

见《配电安规》 6.4.4 、 6.4.5

A. 导线与牵引绳的连接应可靠 C. 拉线、桩锚及杆塔 答案 ABCD

..

专业资料整理

WORD格式

..

22、在( )等附近挖坑时,应设监护人。

A. 下水道

B. 煤气管线

.

C. 潮湿地 D. 垃圾堆或有腐质物

答案 ABC 见《配电安规》 6.1.5

23、杆塔作业应禁止( )。

B. 携带器材登杆 D. 顺杆下滑

A. 攀登杆基未完全牢固的新立杆塔 C. 利用绳索、拉线上下杆塔 答案 ABC

见《配电安规》 6.2.2

24、登杆塔前,应做好( )等工作。

A. 核对线路名称和杆号

B. 检查杆根、基础和拉线是否牢固 C. 检查登高工具、设施是否完整牢靠 D. 检查杆塔上是否有影响攀登的附属物

答案 ABCD 见《配电安规》 6.2.1

25、使用临时拉线的安全要求有(

A. 不得利用树木作受力桩

)。

B. 一个锚桩上的临时拉线不得超过 3根 C. 临时拉线不得固定在有可能移动的物体上

专业资料整理

WORD格式

..

.

D. 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任 答案 ACD

见《配电安规》 6.3.6

26、利用已有杆塔立、撤杆,应检查(

A. 杆塔根部 答案 ABC

B. 拉线

)强度。 C. 杆塔

D. 临时地锚

见《配电安规》 6.3.7

27、环网柜应在(

A. 停电

)后,方可打开柜门。 B. 验电

C. 合上接地刀闸

D. 悬挂 “止步,高压危险! ” 标示牌

答案 ABC 见《配电安规》 7.3.2

28、( )的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中,禁止将回路 的永久接地点断开。

A. 电流互感器

B. 电压互感器

C. 继电保护装置

D. 配电自动化装置

答案 AB 见《配电安规》 10.2.1

29、电压互感器的二次回路通电试验时,应(

A. 电压互感器停电

),防止由二次侧向一次侧反送电。

B. 取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸

专业资料整理

WORD格式

C. 将二次回路断开

D. 断开电压互感器二次侧永久性接地点 答案 BC

见《配电安规》 10.2.5

.

30、继电保护、 配电自动化装置、 安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进 行直流系统功能试验前,应(

)后,方可进行。 A. 通知运维人员 B. 通知有关人员 C. 通知工作票签发人

D. 指派专人到现场监视

答案 ABD 见《配电安规》 10.4.1

31、运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时,应采取下列哪些安全措施?(

A.穿绝缘鞋(靴)或站在绝缘垫上 B. 戴绝缘手套

C.工作人员不触及其他设备

D.观测钳形电流表数据时,应注意保持头部与带电部分的安全距离

答案 ABCD 见《配电安规》 11.3.1.3

32、下列哪些属于核相工作时应采取的安全措施?(

A. 填用配电第二种工作票

B. 使用相应电压等级的核相器,并逐相进行

..

专业资料整理

WORD格式

.

C. 观测数据时,应注意保持头部与高压带电部分的安全距离 D. 二次侧核相时,应防止二次侧短路或接地 答案 ABD

见《配电安规》 11.3.3

33、为保证在电缆隧道内施工作业安全,电缆隧道内应有(

A. 防火、防水措施

B. 充足的照明

)。

D. 通风措施

C. 防毒面具

答案 ABD 见《配电安规》 12.1.3

34、下列哪些场所不得对喷灯加油、点火?(

A. 变压器附近

B. SF 6断路器(开关)附近 C. 电缆沟内 D. 带电设备附近 答案 ACD

见《配电安规》 12.2.12

35、接入高压配电网的分布式电源,并网点应安装(

A. 易操作

B. 可闭锁

)的开断设备,电网侧应能接地

C. 具有明显断开点

D. 可开断故障电流 答案 ABCD

见《配电安规》 13.1.1

36、接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装( )、具备开断故障电流能力的开断设备。

..

专业资料整理

WORD格式

A. 易操作

B. 可闭锁

.

C. 具有明显开断指示

D.电网侧应能接地 答案 AC

见《配电安规》 13.1.2

37、电网管理单位停电检修, 以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时, 应采取( )

等措施防止误送电。

A. (在断开点)设置绝缘隔离挡板 B. (在断开点)悬挂标示牌 C. (在断开点)加锁 D. 禁止工作 答案 BC

见《配电安规》 13.4.6

38、高压试验不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。试验前,试验负责人应向全 体试验人员交待( )。

A. 工作中的安全注意事项 B. 邻近间隔的带电部位 C. 邻近线路设备的带电部位 D. 被试验设备带电情况

答案 ABC 见《配电安规》 11.1.1

39、接入高压配电网的分布式电源( )应有名称并报电网管理单位备案。

..

专业资料整理

WORD格式

A. 逆变设备 答案 BC

B. 用户进线开关

.

C. 并网点开断设备 D. 电气接线图

见《配电安规》 13.1.3

40、分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关( 时更新系统接线图。

A. 设备资料

B. 技术资料

C. 验收报告

)提交电网管理单位,及

D. 接线图

答案 BD 见《配电安规》 13.3.1

41、在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应(

A. 断开分布式电源并网点的断路器(开关)

B. 断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或熔断器 C. 在用户侧接地 D. 在电网侧接地

)。

答案 ABD 见《配电安规》 13.4.3

42、机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用( 和安全工器具。

A. 损坏 答案 AB

B. 变形

C. 有故障

D. 无编号

)、有故障等不合格的机具

见《配电安规》 14.1.6

..

专业资料整理

WORD格式

..

43、各类安全工器具应经过国家规定的(

A. 出厂试验

B. 型式试验

.

)和使用中的周期性试验,并做好记录。 C. 外观检验

D. 耐压试验

答案 AB 见《配电安规》 14.6.2.1

44、卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,卡线器有(

A. 弯曲

B. 转轴不灵活

C. 裂纹

)等缺陷时应予报废。

D. 钳口斜纹磨平

答案 ABCD 见《配电安规》 14.2.3

45、试验周期为半年的安全工器具有:(

A. 验电器 答案 CD

B. 绝缘杆

D. 绝缘手套

C. 绝缘靴

见《配电安规》附录 H

46、施工机具应定期进行(

A. 检查

B. 保养

)。 C. 维护

D. 修理

答案 BC 见《配电安规》 14.3.2

47、动火工作完毕后,(

A. 动火执行人 D. 动火工作票签发人

)和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。 B. 消防监护人

C. 动火工作负责人

专业资料整理

WORD格式

答案 ABC

.

见《配电安规》 15.2.13

48、一级动火时,(

A. 工区负责人

)应始终在现场监护。

B. 工区技术负责人 D. 消防(专职)人员

C. 工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

答案 CD 见《配电安规》 15.2.12.2

49、开展一级动火作业时,动火工作票一般至少一式三份,分别由(

A. 工作负责人

B. 动火执行人

C. 安监部门

)收执动火工作票。

D. 动火部门

答案 ABC 见《配电安规》 15.2.7.2

50、起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部分时,在( 包垫。

A. 滑面 答案 AD

B. 物件周围

C. 物件表面

D. 棱角

)与绳索接触处应加以

见《配电安规》 16.2.2

51、在 5级及以上的大风以及( )、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。

A. 暴雨

B. 雷电

C. 冰雹

D. 大雾

答案 ABCD 见《配电安规》 17.1.9

..

专业资料整理

WORD格式

52、高处作业时,梯子的支柱应能承受(

A. 所携带的工具

B. 材料

.

)攀登时的总重量。 C. 胖人

D. 作业人员

答案 ABD 见《配电安规》 17.4.1

53、上下高处作业使用的脚手架应走斜道或梯子,作业人员不准沿(

A. 栏杆

B. 脚手杆

C. 梯子

D. 杆塔

)等攀爬。

答案 AB 见《配电安规》 17.3.2

54 、运用中的配电线路和设备,系指

A.全部带有电压

( )的配电线路和设备。答案: ABC

C.一经操作即带有电压

D.已安装完毕

B. 一部分带有电压

55 、机具的(

A.各种检测仪表

)、闭锁机构等安全装置应完好。答案:ABCD B.制动器 C. 限位器

D. 安全阀

三、判断题(共 95 题)

1、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于 的临时接地体。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 4.4.14

2、配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 4.3.1 。改正:配电线路和设备停电检修,接地前,应使用相应

190mm2 (如φ16mm 圆钢)、地下深度大于

0.6m

电压等级的接触式验电器或测电笔。

..

专业资料整理

WORD格式

.

3、办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作签发人向工作许可人提出申请,得 到同意后给予办理。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 3.3.10.2 。改正: 办理工作票延期手续, 应在工作票的有效期内, 由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。

4、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小 于16mm2 。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 4.4.13 。改正:成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专 用线夹组成, 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求, 25mm2 。

5、进出配电站、开闭所应随手关门。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 2.1.7

6、工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已

完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令 拆除各侧安全措施。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 3.7.6 。改正:工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)

且高压接地线的截面积不得小于

的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核 对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

7、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存

2年。

..

专业资料整理

WORD格式

.

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 3.3.9.16 。改正:已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急

抢修单、现场勘察记录至少应保存

1年。

8、检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 4.3.5 。改正: 检修联络用的断路器 (开关)、隔离开关 (刀闸),应在两侧验电。

9、所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1000mm 高的栏杆和不低于

100mm 高的护板。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 2.3.12.2 。改正:所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,

应装设不低于 1050mm 高的栏杆和不低于

100mm 高的护板。

10、一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 3.3.8.8

11、同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接 部分上的工作,可使用一张配电第一种工作票。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 3.3.9.1 。改正:同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于 同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作,可使用 一张配电第一种工作票。

12、一个工作负责人不能同时执行多张工作票。

..

专业资料整理

WORD格式

..

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 3.3.9.7

.

13、若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。

A. 正确

解析答案:见《配电安规》 3.3.9.12

14、工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、 熟悉《配电安规》的人员担任。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 3.3.11.1 。改正:工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉配

电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉《配电安规》,并具有相关工作经验的生产领导、技术 人员或经本单位批准的人员担任。

15、正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 3.3.12.5

16、在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应检查确认用户设备的操作方法、安全措施 符合作业的安全要求。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 3.4.8 。改正:在用户设备上工作,许可工作前,工作负责人应

检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。

17、工作中若有特殊情况, 工作许可人可变更运行接线方式和安全措施, 责人。

B. 错误

变更后需告知工作负

专业资料整理

WORD格式

.

解析答案: 见《配电安规》 3.4.10 。改正:工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变 更运行接线方式和安全措施,工作中若有特殊情况需要变更时,应先取得对方同意。

18、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部 位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 3.5.1

19、工作负责人不宜单独进入高压配电室、开闭所等带电设备区域内。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 3.5.3

20、土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或 埋地深度等措施改善接地电阻。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 4.4.14 21、低压电气设备电压等级为 1000V 以下。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 1.4 。改正:低压电气设备电压等级为 1000V 及以下。 22、装设、拆除接地线可不在监护下进行。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 4.4.4 。改正:装设、拆除接地线应有人监护。 23、短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 5.2.3.3

..

专业资料整理

WORD格式

.

24、大风天气巡线,应沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。

B. 错误 解析答案: 断落的导线。

25、现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关方,作为填写、签发工作票 等的依据。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 3.2.4 。改正:现场勘察后,现场勘察记录应送交工作票签发人、 见《配电安规》 5.1.4 。改正:大风天气巡线,应沿线路上风侧前进,以免触及

工作负责人及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。

26、高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装 置。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 2.2.3

27、待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范 围。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 2.2.11 。改正:待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有名称、

编号,并纳入调度控制中心管辖范围。

28、封闭式高压配电设备进线电源侧应装设带电显示装置,出线线路侧可不装设。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 2.2.5 。改正:封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应

装设带电显示装置。

..

专业资料整理

WORD格式

29、工作票须由设备运维管理单位签发。

B. 错误

.

解析答案: 见《配电安规》 3.3.8.5 。改正:工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设 备运维管理单位审核合格且经批准的检修(施工)单位签发。

30、低压工作票,对在同一天的多条低压架空线路或设备上的工作,可使用一张工作 票。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 3.3.9.4 。改正:对同一个工作日、相同安全措施的多条低压配 电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。

31、在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用 普通绳索。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 6.6.1 ,6.6.2 。改正:在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、 紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,工作中,应使用绝缘无极绳索。 32、放线作业前,应检查放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.4.3

33、攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.2.1

34、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切 配合。

..

专业资料整理

WORD格式

..

A. 正确

解析答案:见《配电安规》 6.2.3

.

35、立、撤杆时,除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 6.3.3 。改正:立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。 36、顶杆及叉杆只能用于竖立 10m 以下的拔梢杆。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 6.3.4 。改正:顶杆及叉杆只能用于竖立 8m 以下的拔梢杆。

37、杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.3.6

38、使用吊车撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。

A. 正确

解析答案:见《配电安规》 6.3.8

39、在 10kV 带电设备附近立、撤杆,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳索应与带电 设备保持的最小安全距离为 1m 。

B. 错误

解析答案:见《配电安规》

6.3.12 。改正:在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、

6-1 所规定的安全距

临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持《配电安规》表 离,为 2m 。

40、杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。

B. 错误

专业资料整理

WORD格式

.

解析答案: 见《配电安规》 6.3.14 。改正:杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线。 41、采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.4.10

42、在交通道口采取无跨越架施工时,应采取措施防止车辆挂碰施工线路。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.4.11

43、在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.5.2 44、线路双重称号指线路名称和编号。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 6.7.1 。改正:线路双重称号即线路名称和位置称号。 45、作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 6.7.5

46、配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。

B. 错误 解析答案: 见《配电安规》 7.3.1 。改正:配电站、开闭所的环网柜应在没有负荷的状态下更换熔断器。

47、环网柜部分停电工作, 若进线柜线路侧有电, 进线柜应设遮栏, 悬挂 “ 止步,高压危险!标示牌。

..

专业资料整理

WORD格式

A. 正确

解析答案:见《配电安规》 7.3.3

.

48、在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 7.3.6 。改正:在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺

(夹有金属丝者)进行测量。

49、在配电站的带电区域内或邻近带电线路处,禁止使用金属梯子。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 7.3.7

50、计量、负控装置工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止 相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 7.4.1

51、现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 7.4.3

52、低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 8.1.6

53、低压电气带电工作时, 作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。 A. 确

解析答案: 见《配电安规》 8.1.7

..

专业资料整理

WORD格式

.

54、带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开相线(火线)。

B. 错误 解析答案: 线。

见《配电安规》 8.2.1 。改正:断开导线时,应先断开相线(火线),后断开零

55、配电变压器测控装置二次回路上工作, 应按低压带电工作进行, 并采取措施防止电流互感

器二次侧开路。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 8.2.8

56、在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧短路。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 10.2.2 。改正:在带电的电流互感器二次回路上工作,应采取

措施防止电流互感器二次侧开路。

57、在二次回路通电前应通知运维人员,得到运维人员许可后即可加压。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 10.2.4 。改正:二次回路通电或耐压试验前,应通知运维人员

和其他有关人员, 并派专人到现场看守, 检查二次回路及一次设备上确无人工作后, 方可加压。

58、试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,

向外悬挂 “止步,高压危险! ” 标示牌。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 11.2.5

59、测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电

变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。

..

专业资料整理

WORD格式

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 11.3.5 60、掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。

.

施工区域应用安全围栏进行分隔, 并有明显标

记,夜间施工人员应佩戴黄色标志,施工地点应加挂警示灯。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 12.2.1.2 。改正:掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施

工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴反光标志,施工地点应 加挂警示灯。

61、若必须带电移动电缆接头,施工人员应在专人统一指挥下,平正移动。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 12.2.7 。改正:移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移 动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动。 62、电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。加压前应在被试电缆周围设置遮栏(围栏) 并悬挂警告标示牌,防止人员误入试验场所。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 12.3.1 。改正:电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。 加压端应采取措施防止人员误入试验场所;另一端应设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌。若 另一端是上杆的或是开断电缆处,应派人看守。

63、电缆试验需拆除接地线时,应征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 12.3.2 。改正:电缆试验需拆除接地线时,应在征得工作许可 人的许可后(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可)方可进行。工作完毕

..

专业资料整理

WORD格式

..

后应立即恢复。

.

64、进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的系统接线图, 设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 13.3.3

65、检验继电保护、配电自动化装置的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系

统、保护压板。在工作中若需要试合检修断路器(开关),在取得运维人员许可后即可进行。

B. 错误

现场

解析答案: 见《配电安规》 10.4.2 。改正:检验继电保护、配电自动化装置、安全自动装 置和仪表、 自动化监控系统和仪表的工作人员, 不得操作运行中的设备、 信号系统、 保护压板。 在取得运维人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后, 器(开关)。

66、在雷电情况下测量高压设备的绝缘电阻时,应戴绝缘手套。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 11.1.5 。改正:雷电时,禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。 67、在 10kV 引线上用钳形电流表测量时,为了测量读数方便,可以用导线从钳形电流表上接 出电流表的方法进行。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 11.3.1.4 。改正:在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流

可断、合检修断路

表另接表计测量。

68、当高压电缆有接地时,禁止用钳形电流表测量电缆电流。

B. 错误

专业资料整理

WORD格式

解析答案:

.

见《配电安规》 11.3.1.6 。改正:测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大

于300mm ,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。

69、测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直 接接触与地断开的接地线。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 11.3.5 。改正:测量杆塔的接地电阻,若线路带电,解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。 70、若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作, 必须在并网点的电网侧装设接地线,

止反送电。 ( 1) 接地。 ( 2) 绝缘遮蔽。

( 3) 在断开点加锁、悬挂标示牌。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 13.4.5 。改正:若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,至少应采取以下措施之一防止反送电: 71、机具在运行中不得进行检修或调整。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 14.1.4

72、机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。禁止使用损坏、变形、有故障等不合 格的机具和安全工器具。

B. 错误

见《配电安规》 14.1.6 。改正:机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用损坏、..

专业资料整理

WORD格式

变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。

.

73、绞磨作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁 止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 14.2.1.3 。改正:作业时禁止在导向滑轮的内侧逗留或通过。 74、独立抱杆至少应有四根缆风绳, 人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 14.2.2.2

75、地锚的分布和埋设深度,应严格按照统一标准执行。 B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 14.2.5.1 。改正:地锚的分布和埋设深度,应根据现场所用地锚

用途和周围土质设置。

76、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变 形以及链条磨损达直径的 10% 时,禁止使用。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 14.2.6.1

77、钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 14.2.7.1 。改正:钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径

10% 或更多者应报废。

比其公称直径减少 7% 或更多者应报废。

78、使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪,吊钩、棘轮或换向爪磨损达 使用。各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时禁止使用。

7% 者禁止

..

专业资料整理

WORD格式

..

B. 错误

.

见《配电安规》 14.2.11.1 。改正:使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪,吊钩、棘 轮或换向爪磨损达 10% 者禁止使用。各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况 时禁止使用。

79、安全工器具使用前,应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等 现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝 缘试验合格后方可使用。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 14.5.1 80、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面 应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 14.6.1.4 。改正:绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面

200mm 以上的架上或专用的柜内。使用前

200mm 以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。 81、雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 14.5.4 82、电容型验电器的工频耐压试验周期为一年。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》附录 H 83、绝缘罩、绝缘手套的耐压试验周期为半年。

B. 错误

专业资料整理

WORD格式

.

解析答案: 见《配电安规》附录 H。改正:绝缘罩的工频耐压试验周期为 工频耐压试验周期为半年。

1年;绝缘手套的

84、二级动火工作票由动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区分管生产 的领导或技术负责人(总工程师)批准。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 15.2.7.4 85、动火工作票签发人不得兼任动火工作负责人。 动火工作票。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 15.2.7.5

86、消防监护人安全责任:负责动火现场配备必要的、足够的消防设施。负责检查现场消防安 全措施的完善和正确。动火设备与运行设备是否确已隔绝。

B. 错误 解析答案:

见《配电安规》 15.2.10.4 , 15.2.10.3 。改正:消防监护人安全责任:负责动火

动火工作票的审批人、 消防监护人不得签发

现场配备必要的、足够的消防设施。负责检查现场消防安全措施的完善和正确。动火设备与运 行设备是否确已隔绝属于运维许可人。

87、动火作业应有专人监护, 动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品, 的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 15.2.11.5

88、一级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终 在现场监护。

或采取其他有效

..

专业资料整理

WORD格式

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 15.2.12.2

.

89、对在用起重设备,应定期进行常规性检查,并做好记录。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 16.1.4 。改正:对在用起重设备,每次使用前应进行一次常规 性检查,并做好记录。

90、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下 面,禁止有人逗留和通过。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 16.2.3 91、在带电设备区域内使用起重机等起重设备时, 软铜线,其截面积不得小于 16mm2 。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 16.2.9

92、高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋;邻近带电线路作业的,要 使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 17.1.5 。改正:高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器 具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构 件上。

93、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上, 高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

或专为挂安全带用的钢丝绳上, 并应采用 应安装接地线并可靠接地, 接地线应用多股

..

专业资料整理

WORD格式

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 17.2.2

.

94、作业人员作业过程中, 应随时检查安全带是否拴牢。 高处作业人员在转移作业位置时不得 失去安全保护。

A. 正确

解析答案: 见《配电安规》 17.2.4

95、人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。

B. 错误

解析答案: 见《配电安规》 17.4.4 。改正:人在梯子上时,禁止移动梯子。 四、填空题(共 75 题) 1.禁止作业人员擅自

遮栏(围栏)、标示牌。移动或拆除 (见《配电安规》 4.5.14)

2.工作前 ,工作负责人应对工作班成员进行工作任务、 安全措施交底和危险点告知, 并确认 每个工作班成员都已

。签名 (见《配电安规》 3.3.12.2)

。位置 ( 见《配电安规》 4.4.6)

3.禁上作业人员擅自变更工作票中指定的接地线 4.风力超过 5 级时,禁止砍剪 5.3.8)

5. 作业现场的

带电线路的树木。高出或接近 (见《配电安规》

和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳

(见《配电安规》 2.3.1)

动防护用品应合格、齐备。生产条件

6.一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电 线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且

第一种工作票。同时停送电的 (见《配电安规》 3.3.9.1)

7.工作票应由 规》 3.3.8.4) ..

审核,手工或电子签发后方可执行。工作票签发人

(见《配电安

同条配电线路,可使用一张配电

专业资料整理

WORD格式

.

8.任何运行中星形接线设备的中性点,应视为 9. 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可 除 ( 见《配电安规》 4.2.4)

10.

。带电设备 ( 见《配电安规》 4.2.2)

其与电源之间的电气连接。拆

配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检

(见《配电安规》 4.2.5) 两种方式。就地操作

遥控操作 (见《配电安规》

修,其他配电变压器也应停电。两台及以上

11. 倒闸操作有 5.2.1.1)

12. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿 缘鞋 (见《配电安规》 2.1.6)

13. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等) 装设

或其他验电、接地装置。验电接地环

。全棉长袖工作服、绝

、柱上变压器高压引线处,应

( 见《配电安规》 2.2.2)

,为填用配电第一种工作票的工

14. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或 作。做安全措施者 (见《配电安规》 3.3.2)

15. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于 发人或工作许可人 (见《配电安规》 3.3.9.6)

16. 工作期间,工作票应始终保留在 3.3.9.6)

处。工作票签

手中。工作负责人 (见《配电安规》

17.一回线路检修(施工) ,邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作

票中列入。相应的安全措施 ( 见《配电安规》 3.3.9.10)

18. 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应 数(按许可单位确定数量) 。增填 (见《配电安规》 3.3.9.11)

19. 检修(施工)单位的 工作票签发人

名单应事先送设备运维管理单位备案。

工作票份

工作负责人 (见《配电安规》 3.3.9.11)

..

专业资料整理

WORD格式

.

20.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置

标示牌。“止步,高压危险 !”(见《配电安规》 4.5.5)

21. 带电作业人员进行换相工作转移前,应得到 安规》 9.2.16)

22. 在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒,由 与带电部分保持足够的安全距离。两(见《配电安规》

7.3.7 )

断开。出线负荷

人搬运,并

的同意。监护人 (见《配电

23. 电源侧不停电更换电能表时,直接接入的电能表应将 (见《配电发规》 7.4.2 )

24.负控装置安装、维护和检修工作一般应停电进行,若需不停电进行,工作时应有防止 误碰

、误

的措施。运行设备

分闸(见《配电发规》 7.4.4 )

绝缘。对地(见《配电

25. 低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持 发规》 8.1.1 )

26. 低压电气工作时, 拆开的引线、 断开的线头应采取 《配电发规》 8.1.5 )

27. 低压电气带电工作时,作业范围内电气回路的 8.1.7 作保护装置(见《配电发规》 )

28. 低压电气带电工作使用的工具应有 裹措施绝缘(见《配电发规》 8.1.8 )

29. 低压电气带电作业时,禁止带

包裹等遮蔽措施。 绝缘(见

应投入运行。剩余电流动

柄,其外裸露的导电部痊应采取绝缘包

断、接导线。负荷(见《配电发规》

8.2.1 )

30.高低压同杆(塔)架设,在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时, 作业人员不得

。穿越(见《配电发规》 8.2.3 )

。接电(见《配电发规》 8.2.4 )

充分放电后, 方可工作。逐相(见《配

31. 低压装表接电时,应先安装计量装置后 32. 电容器柜内工作, 应断开电容器的电源、

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

电发规》 8.2.5 )

.

33. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开词 上一级(见《配电发规》 8.2.7 )

电源,查明带电原因并做相应处理。

34.配电变压器测控装置二次回路上工作,应按低压电工作进行,并采取措施防止电流互 感器二次侧

。开路(见《配电发规》 8.2.8 )

35.使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应应注意不触及其他带电部 位,以防

短路。相间(见《配电发规》 11.3.1.7 )

作业点。

36. 带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,监护的范围不得超过 g wh (见《配电发规》 9.1.3 )

37. 风力大于 5 级,或湿度大于 38. 高压配电线路不得进行 39. 顶杆及叉杆只能用于竖立 40. 在超过

9.1.5 时,不宜带电作业。 80% (见《配电发规》 ) 带电作业。等电位(见《配电发规》

9.2.1 )

..

m 以下的拔梢杆。 8(见《配电发规》 6.3.4 )

m 深的基坑内作业时,内坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好

防止土层塌方的临边防护措施。 1.5 (见《配电发规》 6.1.3 )

41. 二次设备箱体应可靠接地且

应满足要求。 接地电阻(见《配电发规》 10.1.3 )

42.现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的

正确完成。工作时,应仔细核对检修设备名称, 严防走错位置。 隔离措施(见《配电发规》 10.3.1 )

43. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与

不得小于《配电

安规》表 3-1 规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。高压带电部位(见《配电发规》 11.1.2 )

44. 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到 《配电发规》 11.2.1 )

45. 试验现场应装设遮栏 (围栏),遮栏(围栏)与

高压部分应足够的安全距离。

的同意。工作负责人(见

专业资料整理

WORD格式

试验设备(见《配电发规》 11.2.5 )

.

46. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采应

11.2.3 )

高压试验

线,必要时用绝缘物支持牢固。专用的(见《配电发规》

47. 为防止操作运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用机械开挖沟

(槽) ,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。开 型(见《配电发规》 12.2.1.3 )

48. 非开挖施工的安全措施中采用非开挖技术施工前,应先探时地下各种 对位置。管线设施(见《配电发规》

49. 电缆故障声测定点时, 禁止 电发规》 12.3.6 )

50.在有分布式电源接入网的高压配电线路、设备上停电工作,应断开分布式电源并网点 的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)或熔断器,并在 规》 13.4.3 )

51. 变更接线或试验结束,应 接地。断开(见《配电发规》 11.2.7 )

52. 测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明 人工作后,方可进行。无电压(见《配电发规》

11.3.2.1 )

确认设备无

试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路

侧接地。电网(见《配电发

12.2.15 )

触摸电缆外皮或冒烟小小洞。 直接用手(见《配

的相

53.装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备

13.1.5 )

功能。操作闭锁(见《配电发规》

54. 有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌握分布式电源接入情况,并在系统

13.1.4 )

设备验收合格,并通过协议与用户明

13.1.4 )

上标注完整。接线图(见《配电发规》

55. 分布式电源并网前,电网管理单位应对

确双方安全责任和义务。接线图(见《配电发规》

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

.

56.电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户停送电时间。以空气开关等无明 显断开点的设备作为停电隔离点时应采取加锁、 等措施防止误送电。 悬挂标示牌(见

《配电发规》 13.4.6 )

57. 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具

,熟悉其使用

14.1.1 方法。相关性能(见《配电发规》

58. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装 。剩余电流动保护装置(见《配

电发规》 14.1.5 )

59.作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁 止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的内侧 。逗留或通过(见《配电发规》

14.2.1.3 )

60. 卡线器的规格、材质应与线材的

相匹配。不得使用有裂纹、弯曲、转轴不

灵活或钳口斜纹磨平等缺陷的卡线器。规格、材质(见《配电发规》

14.2.3 )

61. 滑车及滑车组使用前应检查,禁止使用有裂纹、 等情况的滑轮。轮沿破损

(见《配电发规》 14.2.10.1 )

62.连接电动机构及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护 装置,金属外壳应接地; 电动工具应做到

。“一机一闸一保护(”见《配电发规》 14.4.1 63. 安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、 、顶衬、

等附件完好无损。帽

箍 下颏带(见《配电发规》 14.5.2 )

64. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,人体应与带电设备保持安全距离 ,并注意防止绝

缘杆被人体或设备

,以保持有效的绝缘长度。短接(见《配电发规》

14.5.4 )

65、成套接地线使用前应检查确认完好, 禁止使用绞线松股、 断股、护套严重破损、 的

接地线。夹具断裂松动(见《配电发规》

14.5.5 )

66、现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩,应戴绝缘手套、使用 ,必要时可用绝缘绳索

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

将其固定。绝缘操作杆(见《配电发规》

.

14.5.6 )

、喷枪、喷灯、

67、动火作业,是指能直接或间接产生明火的作业, 包括熔化焊接、 打磨、锤击、破碎、切削等。切割

钻孔(见《配电发规》 15.2.1 )

68、外单位到生产区域内动火时,动火工作票由 签发和审批,也可由外单位和设

备运维管理单位实行“双签发”。设备运维管理单位(见《配电发规》 15.2.7.6 )

69、一、二级动火工作在次日动火前应 ,并测定可燃气体、易燃气体的可燃蒸汽含

15.2.12.4 )

量,合格方可重新动火。重新检查防火安全措施(见《配电发规》

70、重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行技术交底。起重搬 运时

,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分

16.1.2 )

。采取隔离防

工明确。只能由一人统一指挥(见《配电发规》

71、起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时, 护措施(见《配电发规》 16.2.8 )

72、装卸电杆等物件应采取措施,防止

。散堆伤人(见《配电发规》 16.3.3 )

73、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏(围栏)并有固定其位置的 措施。同时,应

,夜间还应设红灯示警。设备安全标志(见《配电发规》

17.1.7 )

74、腰带和保险带、绳应有足够的 ,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,

操作应灵活。 保险带、绳使用长度在 3m 以上的应加缓冲器。 机械强度(见《配电发规》 17.2.5 ) 75、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 或采取其他可靠的安全措施。 1.5m (见《配电发规》 17.3.3 )

时,应使用安全带,

五、简答题(共 34 题) 1、现场勘察的内容包含哪些? 答案

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

.

现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻 近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作 业的危险点。 答案解析:

见《配电安规》 3.2.3

2、在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? -查看答案

( 1)现场勘察制度。 ( 2)工作票制度。 ( 3)工作许可制度。 ( 4)工作监护制度。 ( 5)工作间断、转移制度。 ( 6)工作终结制度。

答案解析:

见《配电安规》 3.1

3、若专责监护人要临时离开时,应如何办理? -查看答案

专责监护人临时离开时, 应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,

待专责监护人回来后方

可恢复工作。专责监护人若需长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行

..

专业资料整理

WORD格式

变更手续,并告知全体被监护人员。 答案解析:

见《配电安规》 3.5.4

.

4、同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电? -查看答案

对同杆(塔)架设的多层电力线路验电,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验 近侧、后验远侧。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。 答案解析:

见《配电安规》 4.3.4

5、同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺序是什么? -查看答案

装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应先装设低压、后装设高压,先装设下层、后装 设上层,先装设近侧、后装设远侧。 答案解析:

见《配电安规》 4.4.10

6、何情况下工作票可 “双签发 ” ?如何实行 “双签发 ” ? -查看答案

承、发包工程,工作票可实行 “ 双签发 ” 。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别 签名,各自承担相应的安全责任。

..

专业资料整理

WORD格式

答案解析:

见《配电安规》 3.3.8.6

.

7、在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施有哪些? -查看答案

停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 答案解析:

见《配电安规》 4.1

8、什么是配电设备? -查看答案

配电设备系指 20kV 及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站)、箱式变电站、柱上变压器、 柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计 量箱、充电桩等。 答案解析:

见《配电安规》 1.6

9、什么是配电线路、设备故障紧急处理? -查看答案

配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢 复供电或排除故障的、连续进行的故障修复工作。 答案解析:

..

专业资料整理

WORD格式

见《配电安规》 3.3.6

.

10、什么情况下可使用一张配电带电作业工作票? -查看答案

配电带电作业工作票,对同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的数条线路上的带 电作业,可使用一张工作票。 答案解析:

见《配电安规》 3.3.9.3

11、如何办理工作票延期手续? -查看答案

办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同 意后给予办理; 不需要办理许可手续的配电第二种工作票, 申请,得到同意后给予办理。 答案解析:

见《配电安规》 3.3.10.2

由工作负责人向工作票签发人提出

12、工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理? -查看答案

工作负责人若需长时间离开工作现场时, 应由原工作票签发人变更工作负责人, 履行变更手续, 并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续,并在工 作票上签名确认。

..

专业资料整理

WORD格式

.

答案解析:

见《配电安规》 3.5.5

13、什么工作可以不用操作票? -查看答案

( 1)事故紧急处理。

( 2)拉合断路器(开关)的单一操作。 ( 3)程序操作。 ( 4)低压操作。

( 5)工作班组的现场操作。

答案解析:

见《配电安规》 5.2.5.2

14、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施? -查看答案

交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得有关主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。 答案解析:

见《配电安规》 6.4.2

15、放线、紧线时出现卡、挂现象时,应如何处理?需注意什么?

..

专业资料整理

WORD格式

-查看答案

.

放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应松线后处 理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推 导线。 答案解析:

见《配电安规》 6.4.6

16、与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔? -查看答案

每基杆塔上都应有线路名称、杆号。经核对停电检修线路的名称、杆号无误,验明线路确已停 电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作。在该段线路上工作,作业人员登杆塔前应核 对停电检修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可攀登。 答案解析:

见《配电安规》 6.6.7

17、在土质松软处挖坑,应采用哪些措施防止塌方? -查看答案

在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石 或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。 答案解析:

见《配电安规》 6.1.4

..

专业资料整理

WORD格式

18、杆塔基础附近开挖时,有哪些注意事项? -查看答案

.

杆塔基础附近开挖时,应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方 向加装临时拉线,开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。 答案解析:

见《配电安规》 6.1.8

19、使用倒落式抱杆立、撤杆时有何要求? -查看答案

使用倒落式抱杆立、撤杆,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下端部 应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由有经验的人员均匀调节控制。抱杆应受力均匀,两 侧缆风绳应拉好,不得左右倾斜。 答案解析:

见《配电安规》 6.3.9

20、放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求? -查看答案

放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧,展放的导线 圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 答案解析:

见《配电安规》 6.4.7

..

专业资料整理

WORD格式

21、采用以旧线带新线的方式施工有何要求? -查看答案

.

采用以旧线带新线的方式施工, 应检查确认旧导线完好牢固; 若放线通道中有带电线路和带电

设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程

中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。

答案解析:

见《配电安规》 6.4.10

22、在继电保护、自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备,应注意哪些安全事项?

-查看答案

( 1)不能阻塞通道,要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。

( 2)搬运试验设备时应防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动。

答案解析:

见《配电安规》 10.3.5

23、测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止

使用哪些工具?

-查看答案

禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。

答案解析:

见《配电安规》 11.3.4

..

专业资料整理

WORD格式

.

24、简述在作业现场开断电缆前,作业人员应采取的安全措施。 -查看答案

开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆无电压后,用接地的带绝缘柄的 铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措 施。 答案解析:

见《配电安规》 12.2.8

25、简述在开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应采取哪些安全措施。 -查看答案

( 1)开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应注意站立位置,以免坠落; ( 2)开启电缆井井盖应使用专用工具;

( 3)开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守; ( 4)作业人员撤离后,应立即恢复。

答案解析:

见《配电安规》 12.2.6

26、简述电缆通道非开挖施工的安全措施。 -查看答案

(1)采用非开挖技术施工前,应先探明地下各种管线设施的相对位置。

..

专业资料整理

WORD格式

.

( 2)非开挖的通道,应离开地下各种管线设施足够的安全距离。

( 3)通道形成的同时,应及时对施工的区域采取灌浆等措施,防止路基沉降。

答案解析:

见《配电安规》 12.2.15

27、电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容? -查看答案

并网协议至少应明确下述内容:

( 1)并网点开断设备(属用户)操作方式。

( 2)检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示

牌等安全措施,并明确并网点安全隔离方案。

( 3)由电网管理单位断开的并网点开断设备,仍应由电网管理单位恢复。

答案解析:

见《配电安规》 13.2.3

28、若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作, 至少应采取哪些措施之一防止反送电?

-查看答案

可采取下列措施之一防止反送电: ( 1)接地。

..

专业资料整理

WORD格式

( 2)绝缘遮蔽。

( 3)在断开点加锁、悬挂标示牌。

.

答案解析:

见《配电安规》 13.4.5

29、对二级动火工作票分别由那些人签发、审核和批准? -查看答案

二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,动 火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。 答案解析:

见《配电安规》 15.2.7.4

30、动火工作完毕后,检查现场有哪些要求?工作如何终结? -查看答案

动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运维许可人应检查现场有无残 留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后 (若动火工作与运维无关,则三方签名即可),盖上 答案解析:

见《配电安规》 15.2.13

“ 已终结 ” 印章,动火工作方告终结。

..

专业资料整理

WORD格式

.

31、起重设备的操作和指挥人员上岗有哪些条件? -查看答案

起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、 取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重设备类型相符合。 答案解析:

见《配电安规》 16.1.1

32、起吊重物前,起重工作负责人应做哪些检查? -查看答案

起吊重物前, 应由起重工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,

确认可靠后方可试行

起吊。起吊重物稍离地面(或支持物),应再次检查各受力部位,确认无异常情况后方可继续 起吊。 答案解析:

见《配电安规》 16.2.1

33、安全带在使用时应如何悬挂? -查看答案

安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上, 低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。 答案解析:

见《配电安规》 17.2.2

或专为挂安全带用的钢丝绳上, 并应采用高挂

..

专业资料整理

WORD格式

34、梯子的支柱应能承受哪些重量? -查看答案

.

梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的 总重量。 答案解析:

见《配电安规》 17.4.1

六、问答题(共 14 题)

1、如何通过间接方法判断设备位置? -查看答案

配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准;

无法看到实际位置时, 应通过间接方法如

设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设 备位置。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的

指示均已同时发生对应变化, 方可确认该设备已操作到位。 检查中若发现其他任何信号有异常,

均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设

备位置。

答案解析:

见《配电安规》 5.2.6.7

2、根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

-查看答案

在电力线路上工作,应按下列方式进行:

..

专业资料整理

WORD格式

( 1)填用配电第一种工作票。 ( 2)填用配电第二种工作票。 ( 3)填用配电带电作业工作票。 ( 4)填用低压工作票。

( 5)填用配电故障紧急抢修单。

.

( 6)使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。

答案解析:

见《配电安规》 3.3.1

3、配电倒闸操作票的填写有哪些要求? -查看答案

操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名 称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补 充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。

答案解析:

见《配电安规》 5.2.5.4

4、工作负责人的安全责任有哪些? -查看答案

( 1)正确组织工作。

..

专业资料整理

WORD格式

.

( 2)检查工作票所列安全措施是否正确完备, 是否符合现场实际条件, 必要时予以补充完善。 ( 3)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班 成员都已签名。

( 4)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。

( 5)监督工作班成员遵守《配电安规》、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场

安全措施。

( 6)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

答案解析:

见《配电安规》 3.3.12.2

5、高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定? -查看答案

架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空 绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应 做好防感应电的安全措施。 答案解析:

见《配电安规》 6.5

6、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取哪些措施? -查看答案

( 1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。

..

专业资料整理

WORD格式

.

( 2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。

( 3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地 线后,工作负责人方可宣布开始工作。

( 4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、 ( 5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。

杆号无误后, 方可攀登。

答案解析:

见《配电安规》 6.7.5

7、带电断、接低压导线有哪些安全要求? -查看答案

带电断、接低压导线应有人监护。断、接导线前应核对相线(火线)、零线。断开导线时,应 先断开相线(火线),后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。禁止人体同时接触两根线头。 禁止带负荷断、接导线。 答案解析:

见《配电安规》 8.2.1

8、带电作业何种情况下应停用重合闸,并不得强送电? -查看答案

中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业,

中性点非有效接地的系统中有可能引起

并不

相间短路的作业, 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业应停用重合闸, 得强送电。禁止约时停用或恢复重合闸。

..

专业资料整理

WORD格式

答案解析:

见《配电安规》 9.2.5

.

9、工作人员进行继电保护装置传动试验,请简述应采取的安全措施。如果传动中遇到异常情 况应如何处理? -查看答案

( 1)在做继电保护装置传动试验前, 应通知运维人员和有关人员, 并指派专人到现场监视后, 方可进行。

( 2)检验继电保护的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在取得运维

人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措 施后,方可断、合检修断路器(开关)。

在传动试验过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论 是否与本工作有关,都应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确认与本工作无关时方可继 续工作;若异常情况或断路器 (开关)跳闸是本工作所引起,

应保留现场并立即通知运维人员。

答案解析:

见《配电安规》 10.1.1 , 10.4.1 , 10.4.2

10、某供电公司需要在连接有低压分布式电源的低压线路上进行更换导线工作 邻近、交叉的其他线路),该低压分布式电源与电网通过 施工安全,工作前应采取哪些防止倒送电的安全措施? -查看答案

(工作地段内无

400V/100A 的空气开关并网。为保证

..

专业资料整理

WORD格式

.

( 1)工作票签发人组织现场勘查,制定作业方案。 ( 2)填用低压工作票。

( 3)提前告知分布式电源用户停送电时间,与用户相互配合做好电网停电检修的隔离措施,

将停电隔离点的空气开关锁住,并悬挂 “ 禁止合闸,线路有人工作! ”标示牌。 ( 4)将待更换导线的低压线路停电,将停电操作的开关(或刀闸)操作把手锁住并悬挂 “禁

止合闸,线路有人工作! ” 标示牌,在停电操作的开关 (或刀闸)的用户侧装设一组低压接地线。

( 5)在电网与分布式电源用户停电隔离点的空气开关电网侧装设一组低压接地线。

答案解析:

见《配电安规》 3.3.5 , 4.2.1.1 , 4.2.7 , 4.2.8 ,4.4.2 ,13.4.1 , 3.4.5 , 13.4.6

11、安全工器具试验合格证如何粘贴?哪些安全工器具应进行试验? -查看答案

安全工器具经试验合格后,应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。 应试验的安全工器具如下: ( 1)规程要求试验的安全工器具。 ( 2)新购置和自制的安全工器具。

( 3)检修后或关键零部件已更换的安全工器具。

( 4)对安全工器具的机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷时。 ( 5)出了问题的同批次安全工器具。

..

专业资料整理

WORD格式

答案解析:

见《配电安规》 14.6.2.3 ,14.6.2.2

.

12、对一级动火在首次动火时有哪些要求?动火执行人、 有何要求? -查看答案

监护人同时离开作业现场, 恢复动火

一级动火在首次动火时, 各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正 确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格,并在监护下做明火试验,确无问 题后方可动火。动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过 动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 答案解析:

见《配电安规》 15.2.12.1 , 15.2.12.5

30min ,继续动火前,

13、起重机作业时注意事项有哪些? -查看答案

起重机作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上。不得在暗沟、地下管线等上面作业;无法 避免时,应采取防护措施;起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带 电体的距离不得小于《配电安规》表

6-1 的规定,且应设专人监护。小于表 6-1 、大于表 3-1 规

3-1 规定的

定的安全距离时,应制定防止误碰带电设备的安全措施,并经本单位批准。小于表 安全距离时,应停电进行。 答案解析:

见《配电安规》 16.2.6 , 16.2.7

..

专业资料整理

WORD格式

14、高处作业如何防止落物伤人? -查看答案

.

在进行高处作业时,除有关人员外,他人不得在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应 有遮栏(围栏)或装设其他保护装置。若在格栅式的平台上工作,应采取有效隔离措施,如铺 设木板等。高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。 答案解析:

见《配电安规》 17.1.13 , 17.1.5

七、案例分析(共 12题)

1、2005 年6 月18日,××供电分公司配电修理值班室接用户报修,配电修理班工作负责人郑×× 带领王××(伤者,男,51岁)和申××于13时 55 分,持故障紧急抢修单到达现场。经检查发现, 10kV 西安线安达干 49 号变压器台(简称变台)南 围、填写抢修单后,

100m 处 46号杆低压零线断线。在确定工作范

14 时00 分开始工作, 14时 32分检修结束, 14时 35分送电良好,工作任务

3只低压

结束。此后,王××看见 49 号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和

开关( 3只低压开关距离 49号变台带电处 1.7m 左右),就想上去拆掉 3只低压开关,说以后修 理时能用上。郑××说: “ 别拆了,没有用。 ” 王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去, 拆下 3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨 到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:

“小心,上面带电! ”郑××说完就去收拾

工器具。 约 3min 后,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面, 又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担 支撑拉板,左手碰到了 10kV 母线 C相引下线,造成触电坠落,导致重伤。试分析该起事件中的

..

专业资料整理

WORD格式

违章行为。

.

-查看答案

( 1)王××擅自扩大工作范围,无票作业。

( 2)王××自我保护意识差,擅自进入带电区域,又未与带电部分保持足够的安全距离。 ( 3)工作负责人未有效履行监护责任,制止违章行为,使王××失去监护。 ( 4)工作班成员未尽到 “ 互相关心工作安全 ”的责任,制止违章行为。

答案解析:

见《配电安规》 3.3.9.12 ,6.6.1 , 6.6.2 , 3.3.12.5

行10kV 梁丝线兴隆中街公变低压 4号杆 T接兴隆一组支线 1~ 9号杆、兴隆四组分支线 5-1 号至

5-4 号杆架空低压线路改造工作。 6时 10 分左右,在工作负责人李×的监护下,分局装表计量班

工作班成员汪×带电开断了支线 1号杆处临时连接的 A相和零线,并用黑色绝缘胶布将线头包好

圈固在支线 1号杆上。 6时 30 分,线路检修班人员到达现场后,装表计量班工作负责人李×与线

路检修班工作负责人黄×作了工作交接,随后由线路检修班负责兴隆一组支线 1~ 9号杆旧导线

的拆除和新导线的架设工作。工作开始后,钟××上支线 1 号杆,再次将带电的绝缘导线端头用

白色的绝缘胶带进行了包扎, 随后开始了换线的相关工作。 首先用原单相旧导线中的一根导线

来牵渡新导线的 A、C两相(两根边线)。 9时 40分,因雷阵雨工作间断。 10时 45 分复工后将 A、

C相安装好。 10时50 分,线路检修班再次用另一根旧导线牵渡 B相和零线新导线(中间两根)。

在牵渡过程中天又下起了大雨,但这次施工没有因雨间断。 11 时 40分,当 B相和零线两根导线

..

2、2006 年6月 30日,××供电局××供电分局装表计量班、线路检修班在××县兴隆村按照计划进

专业资料整理

WORD格式

.

拖放至支线 7~ 8号杆时,由于在复工后不久钟××擅自下了支线 1号杆,加之该组小组负责人徐

1号杆处,正在施放

A相带电绝缘导

×擅自离开其负责的岗位,以致未能发现钟××擅自离杆的行为,致使支线

的B相新导线与支线 1号杆上开断并包扎好的 A相带电绝缘铜芯线发生摩擦,使

线绝缘层被磨破,与正在施放的 B相导线线芯接触使之带电,另一根新施放的零线又通过横担 等导体与 B相导通,故而同时带电,导致正在支线

7~ 8号杆之间拉线的施工人员和支线 1号杆

附近线盘处送线的施工人员触电, 造成 5人死亡, 10人受轻伤。 试分析该起事件中的违章行为。

-查看答案

( 1)放、撤导线未设监护人。

( 2)未采取措施防止与低压带电线路接触。

( 3)违反《配电安规》规定,在有同杆(塔)架设的 10( 20) kV 及以下线路带电情况下,进

行另一回线路的停电放、撤线施工作业。

答案解析:

见《配电安规》 6.4.1 , 6.4.8 , 6.7.3

3、2010 年 10月 13 日下午,××供电公司宋庄供电所运行人员向带电班班长王××报危急缺陷: 10kV 平疃线 34 支 10号杆中相立铁因紧固螺母脱落,螺栓脱出,中相立铁和绝缘子及导线向东 边相倾斜,中相绝缘子搭在东边相绝缘子上,中相绝缘子瓷裙损坏;中相导线距离东边相导线 约为 20cm 。带电班班长安排次日带电消缺。 14日 9时40 分,工作负责人李××带领带电作业人 员樊×、刘×、陈××和赵××到达现场处理设备缺陷。到达现场后,工作负责人针对现场工作环 境和设备缺陷状况, 拟定了施工方案和作业步骤:

第一步由陈××在主绝缘斗内用绝缘杆将倾斜

..

专业资料整理

WORD格式

.

的中相导线推开,确保中相导线与东边相导线满足实施绝缘遮蔽的工作间距,并由樊×在副绝 缘斗内对中相导线放电线夹做绝缘遮蔽。

第二步由陈××用绝缘杆推正导线, 将中相立铁推至抱

箍凸槽正面,协助樊×进行立铁螺栓的对孔、安装、紧固。第三步由陈××对东边相的放电线夹 做绝缘防护工作后, 由樊×更换中相绝缘子。 随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。 陈××、樊×穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开,樊× 对中相导线放电线夹做绝缘防护后,

陈××继续用绝缘杆推动导线, 将中相立铁推至抱箍凸槽正

面,樊×安装、紧固立铁上侧螺母。 10时 20 分,樊×在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱 箍凸槽内,戴绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业,左手拿着螺母靠近中相 立铁,举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。试分析该起事 件中的违章行为。

-查看答案

( 1)作业人员安全意识淡薄,自我保护意识不强,擅自摘下绝缘手套。 ( 2)安全措施布置不到位,遮蔽不严。 ( 3)作业人员同时接触接地体与带电体。

( 4)监护人员监护不到位,对监护内容没有针对性。 ( 5)带电缺陷处理未使用带电作业工作票。

答案解析:

见《配电安规》 9.2.6 , 9.2.7 , 9.2.8 ,9.1 , 3.3.6

4、2011 年 10月 15 日,××供电公司××供电所进行10kV 黄昏峪 522 线路检修工作,工作地段为

..

专业资料整理

WORD格式

.

白支 9号杆至老偏支 8号杆,工作内容为更换耐张杆 4基(白支 9、 17号,老偏支 1 、4号)、直 线杆 2基(白支 10、 16号)(含金具、绝缘子和拉线);工作负责人刘××提前编写《撤立电杆 标准化作业指导卡》 ,工作票签发人茹××审核确认。当天的工作分两组进行,第一组由所长马 ××带队(共14 人),工作任务是更换白支 9 、10、 16号和 17 号电杆;第二组由运行班长茹×× 带队(共 10 人),工作任务是更换老偏支 1号和 4 号电杆。 7时 01 分,工作许可后开始工作。开 工会后, 7时 10分,工作负责人刘××签发了第一组线路工作任务单,当面通知第一组负责人马 ××7时 18 分开工。 7时 20 分,马××带领第一组工作人员到达白支 9号杆,计划更换此杆和三根 拉线( 10m 杆更换为 12m 杆),因 9号杆周边菜地雨后土质松软,吊车陷进地里。

8时 40 分,吊

车脱离开陷坑,因 9号杆周边不具备施工条件,第一组负责人马××决定大部分工作人员和吊车 转移到 17 号杆工作,待地面稍干后再更换 9号杆。同时,马××指定赵××担任9号杆工作的临时 负责人,安排赵××、马××(农电工)“完成 3根新拉线制作、拉线盘、拉线棒的安装,安装好 临时拉线后再放下导线,等待其他人员和吊车回来后进行换杆工作

” 后离开 9号杆现场。赵××

和马××将3条新拉线的拉线卡盘放入拉线坑并调整好位置后,赵××安排马××到 9号杆东北空地 上制作新拉线,自己进行新拉线棒与拉线盘连接工作。

11时 20 分,赵××完成新拉线棒安装后,

在没有监护的情况下擅自登杆, 在没有安装临时拉线的情况下, 首先解开 9号杆南侧拉线上把, 随后放下北侧三相导线。 11 时48分,赵××将西南侧三相导线松开,导致电杆向东北侧倾倒, 赵××被电杆压在下方,后经医院抢救无效后死亡。试分析该起事件中的违章行为。

-查看答案

( 1)在没有监护的情况下擅自登杆进行撤线。

( 2)人在杆上, 在没有安装临时拉线的情况下,自行解开 9号杆南侧拉线上把,随后又放下 9 号杆北侧三相导线,导致电杆失衡倾倒。

..

专业资料整理

WORD格式

答案解析:

见《配电安规》 6.4.1 , 6.4.5 , 6.3.14

.

5、2012 年 6月15 日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张×

16日

×提出对10kV 上瓦房线 426 线 16 号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。

7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班

10 时30分左右,作 业

长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。

人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电

所农村电工李××和秦××二人到达10kV 上瓦房线 426 线16号变台进行低压配电箱的移位工作。 作业人员张××用10kV 绝缘杆拉开 16 号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸 拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。

10

时 45 分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),

但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。

-查看答案

( 1)作业前既未得到相关人员同意,又未使用工作票。 ( 2)作业人员未验电、接地即登杆。 ( 3)杆上作业未使用安全带。

( 4)工作负责人监护不到位,没有制止严重违章。 ( 5)高压套管击穿的设备缺陷未能及时发现,造成漏电。

专业资料整理

WORD格式

..

专业资料整理

WORD格式

答案解析:

.

见《配电安规》 3.3.2 , 4.1 , 6.2.3 ,6.6.1 , 6.6.2

6、2012 年 8月25 日上午,××供电公司集体企业下属送电分公司 110kV 高铜线改造工程项目部

经理郑××与××县供电公司××供电所所长黄××电话联系10kV 青和线史桥支线配合停电事宜。 黄 ××在无该线路停电计划的情况下,经郑××再三交涉,安排何××负责此项任务。下午,安排了 青云供电所高压班班长何××、工作负责人姚××(死者)与郑××一同到 10kV 青和线史桥支线现 场进行勘察,何××因第二天要参加安全知识培训,在现场与姚××交待,要求其与供电所许可 人叶××联系明天一起去操作,开好票、做好安措,配合做好停电工作。当晚,何××把操作任 务交给工作负责人姚××,并将手填的操作票交给姚××。 26 日5时 40分左右,郑××到青云供电 所用汽车送姚××到10kV 青和线史桥支线 1号杆附近马路边,大概离事故现场 100m 处,因早上 露水大,郑××坐在车内,姚××一人带上绝缘操作杆、安全带和安全帽独自去操作。

5时48分,

姚××对10kV 青和线史桥支线停电, 在10kV 青和线 002 号开关还未断开情况下, 带负荷拉开 10kV 青和线史桥支线 1号杆 FK015 号刀闸( GW9-10/400 ,单极刀闸)。拉开 A相刀闸时,产生弧光 导致 A相绝缘子(靠电源侧动触头处)击穿通过电杆单相接地,在杆上操作的姚××从约 处赶紧下杆,下地时造成触电死亡。试分析该起事件中的违章行为。

2m 高

-查看答案

( 1)姚××在无人监护的情况下,擅自单人到现场进行操作。 ( 2)没有得到操作许可,未确认开关已断开,即进行刀闸操作。

( 3)自我保护意识不强,单人操作还进行登杆操作,在发生电弧的情况下,未采取防止接触

电压伤人的措施下杆下地。

..