风机盘管加新风系统施工方案 1、暖通工程概况
该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台。 2、施工组织
2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。
2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表
工种名称 通风工 电气焊 空调水工 油漆工 临电 计划人数 30 5 20 5 2 工种名称 保 温 工钳 普 工 安全员 材料、机械 计划人娄 15 5 15 1 1
2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表
机具名称 龙门剪板机
数量 台2 机具名称 电动剪刀 数量 把2 折方机 联合咬口机 立式咬口机 单边咬口机 电焊机 砂轮切割机 套丝机 台钻 2台 2台 2台 2台 台 3 4台 台2 2台 手动电钻 电锤 倒链(10T) 对讲机 叶轮式风速仪 噪声测试仪 冲击钻 电动打击泵 把6 6把 2个 5组 1个 1个 2把 1台
3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为3.1.1采用木盒预埋方式,为便于拆除预留和预埋,坚井穿楼板洞和穿墙洞,,固定要稳固和方正,不影响合100mm按风管规格尺寸四边各放大 模,拆模后应立即剔出木盒。空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打3.1.2并在砼能上人的时候把钢套管拔完砼达到一定强度时将钢套管松动。预埋要求详见下表然后刷上机油以备下次使用。出后及时清理
干净, 。3 空调水管预埋、预留洞规格表 表3
管水空调 规格 洞口尺寸 木盒尺寸 100Φ 100 100× 150 Φ 150 ×150 Φ200 200×200 木盒 250 250× ×300300 400 400× D<32 32-50 70-100 125-150 200 250 层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。B2注:,因此预留、预埋部分需要有详细的本工程争创结构“长城杯”3.1.3 控制方法。例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连 3-4小时内拔出。混凝土,钢管应在打混凝土设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后3.1.4 核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需3.1.5共同做好此部位预要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,
留。 3.2通风做法施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的3.2.1镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规范及设计要求 (其它材质类风管见规范))GB50243-2002,板材厚度如下表4( 通风板材厚度表表4
风管直径D或长边b 圆形风管 尺寸 矩形风管 中、压风管系统 高压风管系统 0.5mm 0.6mm 0.6mm 0.75mm 0.75mm 0.75mm 除尘系统风管 320 D(b)≤ 450 ≤320 注:排烟风管按高压风管执行。 3.2.2通风工程制作工艺流程: 领料 下料 剪切 咬口制作 风管折方 成型 法兰下料 打铆钉孔 焊接 打螺栓孔 刷漆 铆法兰 翻边 检验 安装 3.2.3法兰制作本工程630mm以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm以下风管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如下表5。 表5 矩形风管法兰用料表 矩形风管大边长(mm) ≥630 800—1250 1600—2500 3.3空调通风管及部件加工和连接 3.3.1法兰焊接要求平整,不大于1mm,对角不大于3mm,边长水大 法兰用料规格(mm) L25×3 L30×4 L40×4 ,以上数150mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓也应不大于于3mm 据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。3.3.2风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,直咬口后的板按画好的线在折方机上进行折方、合缝。 3.3.3矩形风管的弯头采用内外弧形制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画了,然后法兰套在画出的线位进行钻孔铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方整及角度。 3.3.5风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4风管加工质量要求 3.4.1风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,几客的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与汉兰连接牢固,翻边平整。