管道荷载计算方法
注意
(1) 此设计规定应按照以下说明:
管道设计工作应按照规定执行。
(2) 此规定指出工程设计专业必须为管道设计的需要来执行。
在规定基础上管道设计者可以作适当的修改。
2. 荷载和外力的设计
2.1 通则
当设计下列结构时,应考虑荷载。
各种荷载的联合作用在计算中的应用见2.14条。
2.2 结构本体
应计算结构本体和防火材料的重量。
2.3 动设备
对于泵、压缩机、马达等设备重量,要尽可能快地从制造商处获取相关数据,其中应包括控制、辅助设备、配管等重量。在对设备直接设在支架上的情况进行计算时,应尽可能快地提交相关动力影响因素。
2.4 起重机荷载
起重机的荷重应根据制造商的数据来确定。
2.5 容器、塔等
除容器和塔外,还包括过滤器、沉降槽、换热器、冷凝器及其配管。
根据该类设备各种荷载的综合情况,在计算中应包括以下重量/荷载。
(1) 空重
这是容器、塔等的静止重量,包括衬里材料、保温、防火、阀门等,应根据制造商提供的数据推导出来。
(2) 操作重
操作重是容器、塔等的空重,几在该单元操作过程中最大容量的重量之和。
(3) 水压实验荷载
在现场需要对设备进行水压实验时,设计支架结构时应考虑该设备完全充满水的重量。
当一个支撑支一台以上的容器时,该支撑应根据以下基础进行设计:在同一时刻,一台容器进行水压实验,而其他容器为空设备或仍处于操作状态中。
2.6 活动荷载
(1) 活动荷载应根据以下平台或通道的用途分为几个等级
(a) A级
主要用作人行通道,除了人可搬动的物品外,没有其他东西。例如台阶、楼梯平台、管架上人行道、仪表监测平台及阀门操作平台。
(b) B级
用于较轻的阀门、换热器、法兰、类似部件的检修工作,放置拆卸这些部件的工具,若在梁或桁架上放置重物须加小心。
(c) C级
承受特殊荷载。要根据特殊需要进行设计。
(2) 活动荷载见表1
表1 生活荷载 等级 等级A 等级B 等级C 2.7 风荷载
风荷载应根据UBC确定,假设以下几点:
风驻点压力
q=140kg/m2(在10米高度)
方向“c”
重要系数I=1
活动荷载 200Kg/m2 400 Kg/m2 根据实际情况确定