(3)喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。

(4)安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用麻丝,防止损坏和污染吊顶。

(5)自喷头在无吊顶区域向上安装(喷头距楼板,梁底100mm)。当向上安装的喷头遇到风管,桥架等障碍物的宽度≥1.2m时,喷头分上下两层布置;有吊顶的区域向下安装,安装的喷头与吊顶平齐。在格栅吊顶的区域向下安装,喷头在格栅吊顶内设集热板。集热板采用金属材料,面积不小于0.12平方米,颜色和格栅吊顶相匹配。

5.2 一般规定

5.2.1直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表5.2.1的规定,且不宜小于2.4m。喷头与端墙的距离不应小于100mm。

表5.2.1 直立型、下垂型标准喷头的布置间距

喷水强度 正方形布置的矩形或平行四边形布置的一只喷头的最大喷头与端墙的最(L/min m2边长(m) ) 4 6 8 ≥12 4.4 3.6 3.4 3.0 4.5 4.0 3.6 3.6 20.0 12.5 11.5 9.0 2.2 1.8 1.7 1.5 长边边长(m) 保护面积(m2) 大距离(m) 注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。 2 喷水强度大于8 L/min﹒ m2时,宜采用流量系数K>80的喷头。 3 货架内置喷头的间距均不应小于2m,并不应大于3m。 5.2.2除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。

2 当在梁间布置喷头时,并应符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

精彩文档

实用标准文案

梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。

3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。

4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×44.2×4.2 (m)的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)表5.0.1的要求。

5.2.3集热挡水板仅用于自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第7.1.7条规定的场所,不得采用集热挡水板作为补偿喷头溅水盘与顶板的距离超过本规范第7.1.3条规定的措施。

5.2.4净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头,满足下列所有情况时,可不设置喷头。

1 闷顶内敷设的电线、电缆采用金属套管或用全封闭防火线槽保护; 2 风管的保温材料和吊顶等采用不燃材料制作。 5.3喷头与障碍物的距离:

5.3.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离宜符合表5.3.1的规定(见图5.3.1)。

12b3a 图5.3.1 喷头与梁、通风管道等障碍物的距离

1——顶板;2——直立型喷头;3——梁(或通风管道)

表5.3.1 喷头与梁、通风管道等障碍物的距离(m)

喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最大垂直距离b 精彩文档

喷头与梁、通风管道的水实用标准文案

其它早期抑制快速响应喷头和早期抑制标准喷头 标准响应喷头 0 0.06 0.14 0.24 0.35 0.45 >0.45 0 0.04 0.14 0.25 0.38 0.55 >0.55 0 0 0.03 0.08 0.13 0.18 >0.18 家用喷头 平距离 a a<0.3 0.3≤a<0.6 0.6≤a<0.9 0.9≤a<1.2 1.2≤a<1.5 1.5≤a<1.8 a=1.8 5.3.2 直立型、下垂型标准喷头和家用喷头的溅水盘以下0.45m,其它下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜应符合表5.3.2的规定(见图5.3.1)。

112ac2ad43e 图5.3.1

喷头与邻近障碍物的最小水平距离

1——顶板;2——直立型喷头;3——屋架等间断障碍物;4——管道

表5.3.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离(m)

喷头与邻近障碍物的最小水平距离a c、e或d≤0.2m 3c或3e(c与e取大值)或3d c、e或d>0.2m 0.6 精彩文档

实用标准文案

5.3.3 早期抑制快速响应喷头和早期抑制标准响应喷头溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离应符合下列规定:

1 喷头溅水盘与障碍物的水平距离不应小于0.3m;

2 障碍物宽度不大于0.3m时,喷头溅水盘与障碍物的水平距离不应小于0.3m;障碍物宽度大于0.3m但不大于0.6m时,喷头溅水盘与障碍物的水平距离不应小于0.6m;障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

5.3.4直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍应符合表5.3.3的规定(见图5.3.3):

12fa3 图5.3.3 喷头与不到顶隔墙的水平距离

1——顶板;2——直立型喷头;3——不到顶隔墙

表5.3.3 喷头与不到顶隔墙的水平距离和垂直距离(m)

喷头与不到顶隔墙的水平距离(a) ≤0.15 0.15~0.30 0.30~0.45 0.45~0.60 0.60~0.75 喷头溅水盘与不到顶隔墙的最小垂直距离(f) 0.08 0.15 0.24 0.31 0.39 精彩文档

实用标准文案

≥0.75 0.45

5.3.5 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。边墙型标准喷头正前方1.2m范围内,边墙型扩大覆盖面积洒水喷头和边墙型家用喷头正前方2.4m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物,其布置要求应符合表5.3.4和表5.3.5的要求。

图5.3.4 边墙型喷头与正前方障碍物的距离

1——顶板;2——背墙;3——梁(或通风 管道);a——喷头溅水盘与障碍物的最大 距离;b——喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离

表5.3.4 边墙型标准喷头与正前方障碍物的最大垂直距离(m)

喷头溅水盘与障碍物的最大距离a ≤1.20 1.20~1.50 1.50~1.80 1.80~2.10 2.10~2.40 2.40~2.55 ≥2.55 喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离b 不允许 0.03 0.05 0.10 0.18 0.28 0.35 2a1b3表5.3.5边墙型扩大覆盖面积洒水喷头和边墙型家用喷头

与正前方障碍物的最大垂直距离(m)

喷头溅水盘与障碍物的最大距离a ≤2.40 2.40~3.00 3.00~3.30 3.30~3.60 3.60~3.90 精彩文档

喷头溅水盘与障碍物底面的最大距离b 不允许 0.03 0.05 0.08 0.10