实用标准文案
3、管道连接应先绘制草图,根据草图进行下料预制,保证系统安装的尺寸位置符合设计要求。连接时,应在丝扣处先缠绕填料(采用麻丝铅油或聚四氟乙烯生料带)后,用手拧入2~3扣,然后再用管钳一次拧紧,不得倒回。
4、为了保持安装后的管内清洁卫生,施工间歇期应对管口进行临时封堵。
5、管道螺纹连接时,在管子的外端与管件或阀件的内螺纹之间加适当填料,填料一般采用麻丝和白厚漆或生料带;安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
6、管道连接后,把挤到螺纹外面的填料清理干净,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路,同时对裸露螺纹部分刷红丹漆进行防腐处理。
7、选用的沟槽式管接头应符合国家现行标准《沟槽式管接头》,GB/T156-2001的 要求,其材质为球墨铸铁并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348的要求。
8、管道下料切割采用机械切割,严禁使用气割,下料前应根据现场布置和走向先进 行计算,确定切割长度,待支吊托安装后,再进行管道安装。管道安装应分区分段分层进行,随着土建的施工进度由地下室而上逐层安装。
9、管道安装前,必须根据图纸进行管道放线,并对预埋件进行复测,在定准管道中心线和复测套管标高无误后,开始管道安装就位。
10、管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封圈,凹槽宽度和深度,必须符合凹槽技术标准。
11、检查密封圈,确保密封圈规格正确。在密封圈外部和内部密封唇上,涂薄薄一层润滑剂。应小心不要将颗粒杂质黏附在密封圈表面。使用润滑剂作为密封圈的配件。优良的密封圈润滑剂是防止密封圈磨损和可能损伤的基础。滑动密封圈到管端,确保密封圈不要悬垂在管端。
将密封圈在靠拢的两侧管端上定位后,把密封圈拉到两侧管端凹槽的中心位置。密封圈不应进入管道凹槽。把外壳合在密封圈上,使壳体卡口咬合在管道凹槽内,插入螺栓,用手拧紧螺帽。交替、均匀地拧紧两侧螺帽,直到螺栓底座金属面接触,螺栓收紧。
精彩文档
实用标准文案
12、机械三通、机械四通安装: 先从外壳上去掉一个螺栓,松开另一螺帽直到与螺栓端头平,将下壳旋离上壳约90度,把上壳出口部分放在管口开口处对中并与孔成一直线,在沿管端旋转下壳(如是机械四通,下壳方法与上壳相同)使上下两块合拢。
13、管道安装时应考虑管间隙量,也就是钢管的膨胀量。
14、在管路中引出分支,首先必须在管道开孔,孔必须开在管道中心线上并且尺寸要正确,开孔要用专用工具。孔开好后检查孔周围16mm范围的管表面清洁、光滑、无污物、皮屑、凸出物方可安装。
15、立管暗装在竖井内时,在立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。 16、立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。
17、喷洒管道不同管径连接禁止采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头或用异径管箍。
18、向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。 喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标,使支管预留口做到位置难确。支管管径一律为25mm,末端用25mm×15mm的异径管箍口,管箍口吊顶装修层平,拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动。支管装完,预
精彩文档
实用标准文案
留口用丝堵拧紧。准备系统试压。
19、支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般支吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。
20、为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。
21、 防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
22、管道支架安装示意图:
说明:在一般情况下,两支架间的距离应比《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)表3.3.8中的最大间距小30%。
管道支架安装示意图
四、阀门及设备安装
1、报警阀安装
(1) 应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施,
精彩文档
实用标准文案
环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。
(2)应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。
2、水流指示器安装
一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。
3、水泵结合器安装
规格应根据设计选定地上型。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。
4、消火栓箱
(1)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正 稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
(2)消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。
(3)消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
(4)消防箱安装示意图(见下图)。
精彩文档
实用标准文案
注:明装消防箱安装时,箱底距室内地面100mm。
(5)消火栓采用SG24B65Z-J型(1800×700×240mm)消火栓柜,内设SN65型栓口一只,DN65麻质衬胶水龙带25米长一条,¢19直流水枪一支,自救消防软管(JPS1.6-19)25米长一条。其中-3至1层、6层至20层、27层至42层的消火栓采用减压稳压型消火栓型号为SNW65-Ⅲ-H。
(6)应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。
5、喷头布置 5.1喷洒头安装:
(1)喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。
(2)喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。
精彩文档