好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外热力管道改造施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室外热力管道改造施工方案

一、 编制依据

1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

1.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.7《工业金属管道工程施工验收规范》(GB50235-97) 1.8《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004)

1.9根据施工现场实地考察情况,施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述

1 、工程地址:咸阳市文林路新运花园12#住宅楼 2、管道连接方式及配件安装:

(1)DN<40的热力管道采用普通焊接钢管,(GB3092-82)法兰或焊接连接;

(2)DN≥40的热力管道采用热轧无缝钢管,(GB8163-87)法兰或焊接连接。 主控项目

1.1.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 1.1.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。

检验方法:回填前现场验核和观察。

1.1.3补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。

1.1.4检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。

1.1.5直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 一般项目

1.1.6管道水平敷设其坡度应符合设计要求。

检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 1.1.7除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。

检验方法:打开清扫口检查。

1.1.8室外供热管道安装的允许偏差应符合表1.1.8的规定。 表4.2.8室外供热管道安装的允许偏差和检验方法 项次 项目 敷设在沟槽内及1 坐标(mm) 架空 埋地 敷设在沟槽内及2 标高(mm) 架空 埋地 水平管道 3 纵、横方向 弯(mm) 曲每1m 管径≤100mm 允许偏差 20 检验方法 用水准仪(水平 尺)、直尺、拉线 50 ±10 ±15 1 尺量检查 管径>100mm 1.5 管径≤100mm ≯13 用水准仪(水平 尺)、直尺、拉线 和尺量检查 全长 (25m以上) 管径>100mm ≯25 管径≤100mm 4 弯管 椭圆率 89% 用外卡钳 和尺量检查 管径>100mm 5% 管径≤100mm 折皱不平管径度 (mm) 125~4 6 200mm 管径250~400mm 7 4.2.9管道焊口的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。

3、管道阀门

(1)活塞阀:HSF41S-16(J)。 (2)节能消声止回阀:H41X-16。 (3)排污阀:Q41S-16(P)。

(4)双偏心半球阀:40<DN<100时,PQ40F-16Q

DN>100时,PQ340F-16Q 阀体均采用球墨铸铁

各种阀门的安装位置及手柄方向应便于操作。

4、管道弯头采用煨弯方式,不用压制弯头,管道大小头接头形式采用底平连接。

5、管道的安装沿墙柱或地沟敷设、支托、吊架由施工单位按照国家标准图集95R402“室内热力管道支吊架”图集选用。

6、管道穿楼板及剪力墙处应预留套管,穿屋面时应做好防水措施。 7、管道安装完毕后需进行水压测试,各类管道的试验压力如下:

换热器一次热媒侧工作压力均为1.0MPa,高区换热器水厕工作压力为1.1MPa,低区换热器水侧工作压力为0.8MPa。

8、机房内热水管道均需保温, 保温材料选用容重为64kg/m的离心玻璃棉板或管壳,保温厚度为60mm。

9、设备安装单位与土建单位人员在现场应密切配合,做好预埋铁件、预留管洞、套管等工作,施工各种设备基础时,必须与到货设备校核基脚尺寸无误后方可施工。 三、施工准备 1、材料要求

(1)管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。

(2)管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

(3)各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求;丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

(4)附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。

(5)型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2、主要机具:

(1)机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。