目 录
一、编制依据………………………………………………………………………………1 二、工程概况………………………………………………………………………………1 三、外架搭设方案…………………………………………………………………………1 1、总体部署………………………………………………………………………………2 2、施工前准备……………………………………………………………………………2 3、落地外脚手架…………………………………………………………………………2 四、悬挑式扣件钢管脚手架………………………………………………………………3 1、脚手架参数……………………………………………………………………………3 2、悬挑脚手架搭设要求…………………………………………………………………4 3、建筑物出入口处脚手架的搭设………………………………………………………5 4、脚手架拆除……………………………………………………………………………6 5、脚手架的防雷…………………………………………………………………………6 6、脚手架的维护与保养…………………………………………………………………7 7、安全管理………………………………………………………………………………8 五、悬挑式扣件钢管脚手架计算书……………………………………………………10 附件一:外墙扣件式钢管悬挑外架计算书……………………………………………10 附件二:阳台扣件式钢管悬挑外架计算书……………………………………………20 附件三:悬挑卸料平台计算书…………………………………………………………30
一、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)(2002年版) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003);
5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况
工程名称:启东润江.爱登堡(伊顿公馆)住宅小区项目 建设单位:南通润江置业有限公司
设计单位:上海东方建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州工业园区富莱工程项目有限公司 施工单位:上海仁信建筑安装工程有限公司 勘察单位:启东市建筑设计院有限公司 工程地点:启东市建设路以西,长龙路街以南。
本项目由四栋二十二层,二栋二十层,二栋十八层建筑,七栋六层建筑以及一座地下停车库组成。工程建设用地面积51778.0平方米,总建筑面积 150991.05平方米,其中地下建筑面积 47436.05平方米,地上总建筑面积103555.00平方米(计入容积率面积),容积率 1.99。
本次施工为一期项目。一期由三栋二十二层,一栋二十层,以及一座地下停车库组成。总建筑面积94310.28平方米,其中地下建筑面积47436.05平方米,地上总建筑面积46874.23平方米(计入容积率面积)。
三、外架搭设方案 1、建筑概况 标高
(1)±0.000相当于绝对标高4.800,场地平整完成平均相对标高-2.25。基础底板面标高-5.800,筏板厚1000,垫层100。
(2)12号房基坑一般位置开挖深度为4.65m,局部深坑位置开挖深度为1.70m、3.20m。
(3)11号房基坑一般位置开挖深度为4.65m,局部深坑位置开挖深度为1.70m、3.20m。
(4)10号房基坑一般位置开挖深度为4.65m,局部深坑位置开挖深度为1.30m。 (5)9号房基坑一般位置开挖深度为4.65m,局部深坑位置开挖深度为1.30m。
2、施工前准备
熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、16号工字钢、竹笆网、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核,取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。
3、落地外脚手架搭设要求
落地外架采用双排扣件式钢管脚手架,外架沿建筑外边全长搭设。
1、脚手架的搭设应按下列程序进行:设置纵向扫地杆→立杆→横杆→各扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
2、立杆:纵向间距1.5m,横向间距0.9m,里排离墙0.20m。相邻立杆接头要错开,对接用一字扣连接。
3、大横杆:步距1.8m,架子外侧每步架搭设间距600mm两根护栏,钢管接头要错开,用一字扣连接。大横杆与立杆用十字扣连接。每一面架内的纵向水平高低,两端不得大于±20mm。
4、小横杆:间距1.5m,位于大横杆下,至少伸出100mm,端头离墙50mm左右,小横杆应用直角扣件固定在立杆上,与大横杆用十字扣连接。
5、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。
6、剪刀撑:双排脚手架必须搭设剪刀撑。每把剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在450~600之间;根据相关规范要求,脚手架外侧
立面应由底到顶必须设置连续的剪刀撑。中部不隔断。外挂安全防护网,剪刀撑斜杆必须用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,在其中间还必须增加三个扣结点。
6、连墙杆:每隔二步三跨设置一道连墙杆。
7、每段架只限两个操作面作业,且施工荷载控制在3kN/m2。
8、架体必须高出工作面1.8m以上,当架体高出周围建筑时,用φ8钢筋作接地线形成避雷系统。
9、架子四周临边要设可靠的安全防护。
10、进出口搭设防护棚,并悬挂安全标志牌。 四、悬挑式扣件钢管脚手架工程
1、脚手架参数
搭设尺寸为:立杆的纵距为1.50米,立杆的横距为0.90米,立杆的步距为1.80米;
脚手架为双排脚手架,搭设高度第一次悬挑标高18M,第二次悬挑标高36.06米,第三次悬挑标高54.06米;
内排架距离墙长度为0.20米;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为3(两侧各一根,中间加1根填芯杆);
采用的钢管类型为Ф48×3.5;
横杆与立杆连接方式采用单扣件;扣件抗滑承载力系数为0.85;
连墙件采用两步三跨,竖向间距3.60米,水平间距4.5米,采用双扣件必须与内外排立杆有效连接;
1)、室外部位水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度1.95米,悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,钢丝绳(6×61+1)直径不小于16.0mm,吊环直径不小于16.00mm。水平钢梁与楼板连接采用钢筋拉环3道,直径不小于16.0mm。拉环必须压到楼板下层钢筋的下面,两侧钢筋搭接长度不得小于30cm。
2)、阳台部位水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用18号工字钢,建筑物阳台外悬挑长度按2.0米计算,建筑物内锚固段长度3.0米。悬挑水平钢梁上面采用钢丝绳与建筑物拉结,钢丝绳(6×61+1)直径不小于16.0mm。吊环直径不小于16.0mm。水平钢梁与楼板连接采用钢筋拉环3道,直径不小于18.0mm。拉环必须压到楼板下层钢筋的下面,两侧钢筋搭接长度不得小于30cm。
3)、阳角悬挑支撑梁
脚手架排距0.90m,内侧脚手架距墙体0.20m,采用18号工字钢,工字钢支点距建筑物角点2.38m,水平阳角工字钢采用与建筑物预埋件对接焊接,拉绳采用(6×19+1)双钢丝绳,钢丝绳直径不小于16.0mm,吊环直径不小于16mm。
4)、悬挑卸料平台
卸料平台水平钢梁(主梁)悬挑长度3.00m,悬挑水平钢梁间距(平台宽度)3.50m,主梁采用16号工字钢,次梁采用14a号槽钢,次梁间距0.60m。
容许承载力均布荷载2.00KN/m2,最大堆放材料荷载10.00KN,采用(6×19+1)钢丝绳,直径20mm,吊环直径20mm,Φ33花篮螺栓。
2、悬挑脚手架搭设要求
1)、楼层板面钢筋绑扎时,埋设悬挑外架用钢筋锚环,其包括楼板面、板边固定工字钢用钢筋、外架转角处支撑钢筋等,钢筋采用≥φ16。
2)、须待悬挑层砼达到设计强度时,方可穿插工字钢搭设上部外架。 3)、悬挑架立杆间距分别为:纵向间距1500mm,横向间距900mm,横杆步距1800mm。
4)、工字钢上每根立杆下焊接100~150mm长的φ25钢筋头,立杆套在与工字钢焊接的钢筋支座上。底部设置的卸载钢丝绳拉在工字钢端头。
5)、在外脚手架与建筑物之间设置连墙杆,连墙杆均采用钢管。连墙杆按二步三跨设置,上下错开成菱形布置。
6)、连墙杆尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,连墙杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接方式。
7)、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度为300mm。作业层上非主节点的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,