WORD完美格式编辑
7 分析取样系统预处理装置应单独安装,并宜靠 近传感器 被分析样品的排放管应直接与排放总管连接, □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 8 总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置 9 1 2 3 可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应符合本规范第6.8.4条的规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 湿度计测湿元件的安装位置有热辐射丶剧烈振动丶油污和水滴时,应采取相应的防护措施 一般项目 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 其他检测仪表质量验收
工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序主控项目 号 1 2 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 专业资料整理
WORD完美格式编辑
3 4 5 6 7 1 2 3 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 辐射式火焰探测器的安装应符合本规范第6.9.3条的规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 噪声测量仪表传声器的安装位置应有防止外部磁场丶机械冲击和风力干扰的措施 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 一般项目 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日
执行器质量验收
工程名称 施工单位 分包单位 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 项目经理 施工班组长 专业资料整理
WORD完美格式编辑
施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 项 目 验收部位 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 执行机构的安装应符和本规范第6.10.1条和6.10.2条的规定 执行机构的机械传动应灵活,并应无松动和卡涩现行;执行机构连杆的长度能调节 气动及液动执行机构的连接管道和线路应有伸缩余度 电磁阀的进丶出口方位应安装正确;线阀与阀体间的绝缘电阻应符合设计文件的规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 用螺纹连接的小口径控制阀的安装,应装有可拆卸的活动连接件 □ 合格 □ 不合格` □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 主控项目 一般项目 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日
专业资料整理
WORD完美格式编辑
控制仪表和综合控制系统丶仪表电源设备质量验收
工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 主控项目 4 5 6 7 8 9 1 一般项目 2 4 5 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 接地系统的接地电阻应符合设计文件的规定 电源设备的安装应牢固丶整齐丶美观,并应检查技术性能 金属供电箱应有明显的接地标识丶接地线连接应牢固可靠 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 现场仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为1.20m~1.50m 电源设备的设备位号丶端子标号丶用途标识丶操作标识等应完整无缺 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 专业资料整理
WORD完美格式编辑
专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 质量检查员 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日
仪表线路安装一般规定质量验收
工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 主控项目 3 4 5 6 一般项目 1 2 2 项 目 电缆电线的绝缘电阻试验采用500V兆欧表测量,100V以下的线路采用250V兆欧表测量,电阻值不应小于5MΩ 当线路周围环境温度超过65℃或线路附件有火源时,线路敷设应符合本规范第7.1.6条的规定 线路应横平竖直丶整齐美观丶固定牢固,不宜交叉 线路敷设位置应符合本规范的第7.1.4条丶第7.1.5条,第7.1.7条丶第7,1,8条的规定 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 专业资料整理