(完整版)GB50093-2014年自动化仪表工程施工和质量验收规范方案配套表格

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD完美格式编辑

专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 质量检查员 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 流量检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 节流件安装前应进行外观检查,应无损伤,并应按设计数据测量验证其制造尺寸 水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,排泄孔的位置应符合本规范第6.5.1条第5款的规定 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 主控项目 专业资料整理

WORD完美格式编辑

节流件上“+”号的一侧应在被测流体流向的上9 游侧,当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致 10 差压计或差压变送器正负压室与测量管道的连接应正确 转子流量计丶靶式流量计丶涡轮流量计丶涡街11 流量计丶超声波流量计丶均速管流量计等流量计,上丶下游直管段长度应符合设计文件的规定 12 电磁流量计的安装应符合本规范第6.5.7条的规定 椭圆齿轮流量计的刻度盘面应处于垂直平面13 内;椭圆齿轮流量计和腰轮流量计在垂直管道上安装时,管道内流体流向应自下而上 14 1 2 3 质量流量计的安装应符合本规范第6.5.11条的规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 一般项目 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 物位检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分项工程名称 专业工长 项目经理 专业资料整理

WORD完美格式编辑

分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 主控项目 7 6 分包项目经理 验收部位 施工班组长 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,垂直度允许偏差为2mm/m;浮筒中心应处于正常操作液位或分界液位的高度 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 8 9 10 钢带液位计的导向管应垂直安装,钢带应处于导向管的中心并滑动自如。 超声波物位计的安装应符合本规范第6.6.7条的规定 雷达物位计不应安装在进料口的上方,传感器应垂直物料表面。 11 音叉物位计的两个平行叉板应与地面垂直安装 12 一般项目 1 2 射频导纳物位计的安装应符合本规范第6.6.10条的规定 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 专业资料整理

WORD完美格式编辑

监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日

机械量检测仪表质量验收

工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 主控项目 4 5 6 7 8 9 一般1 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 电阻应变式称重仪表的安装应符合本规范第6.7.1条的规定 测量位移丶振动丶速度等机械量仪表的安装应符合本规范第6.7.3条的规定 测宽仪丶测厚仪丶平直度检测仪检测装置台架的安装应水平 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 专业资料整理

WORD完美格式编辑

项目 2 3 仪表铭牌和仪表位号标识应齐全丶牢固丶清晰 电子皮带秤的安装位置与落料点的距离应符合设计文件的规定 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 质量检查员 年 月 日 专业技术负责人 施工单位检查 评定结果 年 月 日 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标名称及编号 序号 1 2 3 4 5 6 项 目 现场仪表的安装位置应符合规范第6.1.1条的规定 仪表的安装应牢固丶平正,不应承受非正常外力 设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安装 直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验 仪表毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm 核辐射式仪表在安装现场应有明显的警戒标识 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 施工单位 检查评定记录 项目经理 施工班组长 监理(建设) 单位验收记录 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 主控项目 专业资料整理

(完整版)GB50093-2014年自动化仪表工程施工和质量验收规范方案配套表格

WORD完美格式编辑专业技术负责人施工单位检查评定结果年月日质量检查员年月日监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)监理(建设)单位验收结论