附 录 A检测技术报告式样表
A A.1 防雷装置检测数据记录表
单位名称: 检测对象: 检测日期: 年 月 日
技术规范: 建筑物防雷类别: 天气情况: 共 页第 页 检测项目 类型 材质规格(mm) 有效高度(m) 1 1 等电位连接系统 2 3 4 5 6 检测数据 3 4 5 6 结论 接闪器 等电位连接(Ω) 敷设方式 敷设位置 网格尺寸(m×m) 固定支架间距(mm) 测试点 接地电阻(Ω) 2 引下线 敷设方式 数量 测试点 接地电阻(Ω) 类型 接地装置 材质规格(mm) 附属设施检测内容 接地电阻(Ω) 综合结论:
测试仪表: 检测: 复核:
表A.1 (续)
单位名称: 检测对象: 检测日期: 年 月 日
技术规范: 建筑物防雷类别: 天气情况: 共 页第 页 检 测 内 容 防护级数 型 号 故障指示灯 数 量 地线规格(mm) 检测数据 22检 测 数 据 结 论 电源SPD 相线 截面积地线 安装位置 保护对象 标称放电电流(kA) 截面积(mm2) 截面积(mm2) 防护级数 型 号 截面积接地阻值(Ω) 信号SPD 序号 数 量 安装位置 标称放电电流(kA) 接地阻值(Ω) 设备名称 系统名称 接地电阻(Ω) 结 论 等电位连接1 2 3 4 序号 1 2 3 综合结论: 测试仪表: 检测: 复核:
过 渡 电 阻 接地装置接地汇集点材料规格(mm) 2接地引入线规格(mm) 系统接地类型 基准点接地电阻(Ω)
附 录 B (规范性附录) 连接工艺
B.1 连接方式
连接方式可采用铜锌合金焊、熔焊、搭接焊、卷边压接、缝接、绑扎、螺钉或螺栓连接等。
B.2 连接工艺质量
连接工艺质量具体应符合下列要求:
——焊接(铜锌合金焊、熔焊、搭接焊)。焊接固定的焊缝饱满无遗漏,焊接部分补刷
的防腐油漆完整(混凝土中除外),不同金属间应有防电化腐蚀措施,同时搭接焊还应符合下列规定:
1) 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 2) 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的10倍,单面施焊;
3) 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4) 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
5) 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上
下两面施焊。
——螺栓连接。应满足相关螺栓尺寸、个数和跨接的要求,保证电气贯通,同时螺栓固
定的应备帽等防松零件齐全。
——金属板搭接、卷边压接及其他搭接形式。要求保证电气贯通,其中金属板搭接长度
≥100mm或保证电气贯通。
——绑扎。要求有箍筋或网状的钢筋,同时要保证电气连通。绑扎搭接长度需满足受到
拉力时,搭接长度不应小于300mm;受到压力时,搭接长度不应小于200mm。 B.3 网络连接
当机房内信息技术设备(ITE)为MHz级的数字系统时,应采用符合GB 50057-2010中6.3.4的M型连接网络。安装工艺应符合图B.1和图B.2的要求。
图 B.1活动地板下用薄铜带构成的高频信号基础网络
1—薄铜带(0.25mm×100mm);2—薄铜带与薄铜带之间的焊接连接;
3—薄铜带与立柱之间的焊接连接;4—薄铜带与等电位连接带之间的焊接连接; 5—设备的低阻抗等电位连接带;6—薄铜带与设备等电位连接带之间的焊接连接; 7—电源配电中心;8—电源配电中心的接地线;
9—基准网络与周围建筑物钢柱(或钢筋混凝土柱上的预埋件)的焊接连接
图 B.2 利用钢筋混凝土地面内焊接钢筋网做等电位连接基准网
1—装有电子负荷设备的金属外壳;2—混凝土地面的上部; 3—地面内焊接钢筋网;4—高频等电位连接;
5—电子负荷设备的金属外壳与等电位连接基准网的连接点
附 录 C (规范性附录) 接地电阻的测试
C.1 测试仪
接地电阻测试仪分为两类:
——A类:适用于一般接地装置接地电阻的测量; ——B类:适用于大型接地装置接地电阻的测量。 C.2 测量方法
接地电阻测量通常采用三极法进行测试,三极是指图C.1 上的被测接地装置G,测量用的电压极P和电流极C。三极(G、P、C)应布置在一条直线上且垂直于地网。测量用的电流极C和电压极P离被测接地装置G边缘的距离为dGC=(4~5)D和dGP=(0.5~0.6)dGC,D为被测接地装置的最大对角线长度,点P可以认为是处在实际的零电位区内。为较准确地找到实际零电位区时,可把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动三次,每次移动的距离约为dGC的5%,测量电压极P与接地装置G之间的电压。电压表的三次指示值之间的相对误差不超过5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。电压表和电流表的指示值UG和I代入式RG=UG/I中去,得到被测接地装置的工频接地电阻RG。
说明:
G——被测接地装置;
P——测量用的电压极; C——测量用的电流极; E——测量用的工频电源; A——交流电流表; V——交流电压表;
D— —被测接地装置的最大对角线长度。