好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1.3(2)建筑内部给水系统设计流量要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

教 学 设 计

课程名称: 授课教师: 学年第 学期

单元2 建筑给水设计秒流量

为保证系统的正常用水,生活给水管道的设计流量指的是给水管网中所负担的卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称为设计秒流量。它是确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确定给水系统所需压力的主要依据。

生活给水管网设计秒流量的计算方法,按建筑的性质及用水特点分为概率法、平方根法和经验法。为了简化计算,将安装在污水盆上直径为15mm的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个当量,其他卫生器具的给水额定流量与它的比值,即为该卫生器具的给水当量。这样,便可把某一管段上不同类型卫生器具的流量换算成当量值进行计算。 一、住宅类建筑生活给水管道设计秒流量,按概率法进行计算。

根据住宅卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数和小时变化系数,按公式1-7计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

U0?q0?m?Kh

0.2?Ng?T?3600 (1-7)

式中:U0——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,%;

q0——最高日生活用水定额,按表1-2取用;

m——每户用水人数;

Kh——小时变化系数,按表1-2取用;

Ng——每户设置的卫生器具给水当量数;

T——用水小时数,h;

0.2——1个卫生器具给水当量的额定流量。

根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按公式1-8计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

U?1??c(Ng?1)0.49Ng

(1-8)

第 页

教 学 设 计

课程名称: 授课教师: 学年第 学期

式中:U——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,%;

?c——对应于不同U0的系数,按表1-6取用;

Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数。

表1-6 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算系数?c

U0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 ?c 0.0323 0.0697 0.01097 0.01512 0.01939 0.02374 0.02816 0.03263 0.03715 0.04629 0.05555 0.06489 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按公式1-9计算得计算管段的设计秒流量:

qg?0.2?U?Ng

式中:qg——计算管段的设计秒流量,L/s。

(1-9)

给水干管有两条或两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水支管时,该管段的最大时卫生器具给水当量平均出流概率按公式1-10计算:

U0??U0iNgi?Ngi (1-10)

式中:U0——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率,%;

U0i——支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,%;

Ngi——相应支管的卫生器具给水当量总数。

二、宿舍(Ⅰ类、Ⅱ类)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,按公式1-11计算:

qg?0.2?Ng

式中:qg——计算管段的给水设计秒流量,L/s;

(1-11)

?——根据建筑物用途而定的系数,按表1-7取用;

第 页

教 学 设 计

课程名称: 授课教师: 学年第 学期

Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数。

如计算值小于该管段上1个最大卫生器具给水额定流量时,应采用1个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的qg附加1.20L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。

综合楼建筑的?值应按表1-7进行加权平均计算。

表1-7 根据建筑物用途而定的系数?值

建筑物名称 幼儿园、托儿所、养老院 门诊部、诊疗所 办公楼、商场 图书馆 书店 学校 医院、疗养院、休养所 酒店式公寓 宿舍(Ⅰ类、Ⅱ类)、旅馆、招待所、宾馆 客运站、航站楼、会展中心、公共厕所 ?值 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0

三、宿舍(Ⅲ类、Ⅳ类)、)工业企业的生活间、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,按经验法计算。根据卫生器具给水额定流量、同类型卫生器具数和卫生器具的同时给水百分数按公式1-12计算:

式中:

qg??q0N0b (1-12)

qg——计算管段的给水设计秒流量,L/s;

第 页

教 学 设 计

课程名称: 授课教师: 学年第 学期

q0——同类型的1个卫生器具给水额定流量,L/s; N0——计算管段同类型卫生器具数;

b——卫生器具的同时给水百分数,应按表1-8、表1-9和表1-10采用。

如计算值小于该管段上1个最大卫生器具给水额定流量时,应采用1个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时,以1.2L/s计;大于1.2L/s时,以计算值计。

第 页

1.3(2)建筑内部给水系统设计流量要点

教学设计课程名称:授课教师:学年第学期单元2建筑给水设计秒流量为保证系统的正常用水,生活给水管道的设计流量指的是给水管网中所负担的卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称为设计秒流量。它是确定各管段管径、计算管路水头损失、进而
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ergm3i1i26k2tg1xudp48fsc2a7r600rng
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享