4、负责自动扶梯档案的管理工作。
5、负责定期报检的工作,应及时通知自动扶梯维修公司对自动扶梯进行定期检验前的检查调整,并与检验部门商定具体检验日期,配合检验工作,对于检验部门提出的问题及时落实整改,确保自动扶梯安全运行。
6、对自动扶梯使用过程中的违章使用情况和危险因素应予以制止。
7、每年组织有关人员学习自动扶梯紧急救援措施并进行相应的演习,并做好相关记录。 8、督促对本安全管理制度所列各条款的具体实施。
9.本单位电梯安全管理员卫东。
四、自动扶梯钥匙使用保管制度
1、扶梯钥匙必须由电梯安全管理员专门保管。
2、只有具有特种设备作业资格的人员可使用扶梯钥匙。
3、作业人员领取扶梯钥匙使用之前,必须做好领用记录,并填好扶梯记录。
4、当作业人员使用扶梯及钥匙启动或关停之前,要确保扶梯上已无乘客,并已设置障碍物或已安排人员阻止乘客从扶梯通行。
5、使用完扶梯钥匙之后,务必将其放回原位保管妥当。
五 、自动扶梯技术档案管理制度
.. . word.
.. . .
自动扶梯是扶梯设备重要的组织部分,须专人保管。电梯安全管理员保管扶梯档案时应按下列要求进行档案管理,并办理好档案调用的手续,调用的资料用完后应及时归档。 一、当自动扶梯安装工程竣工移交后,电梯安全管理员应对自动扶梯扶梯公司所移交的扶梯资料进行清点核对,并进行妥善保管。 扶梯资料至少包括:
1、《自动扶梯注册登记证》、安全检验合格标志及自动扶梯验收报告。 2、自动扶梯出厂随机文件: (1)产品合格证 (2)自动扶梯土建图
(3)自动扶梯梯元件代号说明 (4)自动扶梯使用维护说明书
(5)自动扶梯安装调整手册或安装说明书 (6)自动扶梯电气、机械图随机目录及图样 3、自动扶梯起停钥匙 4、自动扶梯乘客须知 5、安全管理制度
二、在自动扶梯日常使用中,电梯安全管理员应对例行保养记录进归纳整理并归档。 1、自动扶梯维修保养记录(扶梯维保单位保养人员进行维修时每次提供一份)。 2、自动扶梯常规检查记录。
三、自动扶梯每年定期检验后,扶梯注册登记证交由检验单位加盖公章和由检验单位出具定期检验报告一起及时归档。
六、自动扶梯机房管理制度
.. . word.
.. . .
(一)、自动扶梯机房:
1、上、下机房应保持干燥、防进水和其他与设备无关的物品。
2、上、下机房温度应保持在5~40℃之间。主开关应保持灵活可靠。3、曳引机、制动器、急停开关、检修转换开关应保持清洁、卫生。 4、自动扶梯电源只能供扶梯专用,不能搭接其他负载.
5、自动扶梯的相关钥匙应交由专人负责,应注意不要交给任无关人员使用和保管。
(二)、停电后自动扶梯电源处理法
发生计划性停电或意外停电时,应按如下步骤处理: 1. 立即切断各台扶梯的主电源及相关的控制电源。 2. 待供电恢复后,确认供电情况是否稳定。
3. 供电稳定10分钟后,逐一回复各台扶梯的主电源及相关的控制电源。
4. 观察各台扶梯的运行情况,如有异常,及时切断扶梯主电源并及时通知扶梯公司维修人员到现场进行处理。
紧急情况处置预案
应急预案是设备使用过程中遇到意外情况时,保障自动扶梯运行,迅速营救和疏散乘客,及时处理故障情况的操作守则,必须格遵守。
如遇下列意外情况应立即通知自动扶梯维保人员前来处理,并疏散正在乘坐及准备乘坐自动扶梯的乘客。 (一)停电
停电时,市场电工、电梯安全管理员应落实停电的实际情况,并向市场办公室报告。 若是供配电原因造成的停电,应对时恢复供电进行密切关注,待电力供应恢复正常后及时用专用钥匙开启自动扶梯。若是因设备电源系统故障造成的停电,则首先按设备故障处置流程(详见本预案第四部分)进行排故,待故障排除后再开启自动扶梯。必要时放置“设备
.. . word.
.. . .
停用”等警示标牌,封住自动扶梯的出口和入口。
观察自动扶梯的运行情况,如有异常,及时切断自动扶梯主电源并进行排故,必要时通知自动扶梯维修公司人员到现场进行处理。 (二)发生水灾
若暴雨、漏水等造成水灾,应立即赶至配电室切断设备的电源供应。若自动扶梯电源系统或其它电气元件因意外情况而被水淋湿时,市场电工应及时将自动扶梯关停,并在配电室操作供电开关切断其电源供应,并采取防护措施防止进一步的渗水,同时通知协议维修单位前来处理,使设备及时恢复正常。 (三)发生火灾
1、发生火灾时,立即拨打(119)报火警,至少2名工作人员迅速赶至现场指引所有乘客疏散至安全地,由至少1名工作人员在自动扶梯口劝退准备通过的人员。
2、待自动扶梯上无人员后后,切断扶梯的电源开关。
3、火灾时,除因消防人员执行救援任务需要,其他情况一律禁止使用扶梯。 2、流程说明
(1) 市场电工收到扶梯故障信息后,立即携带一般维修所需工具赶到现场检查故障
设备,并注意疏散正在乘坐或准备乘坐扶梯的人员,必要时放置“设备故障,正在维修”的标牌,封住电梯/扶梯的出口和入口。 (2) 初步检查后将情况通知市场办公室。
(3) 针对故障情况进行进一步检查和分析,如果是简单的故障应立即维修;如果是
较大故障,不能立即修复,则组织相关力量进行维修,必要时联系维修单位进行维修,同时通知市场办公室。注意处理故障时应至少有两人在现场参加维护及操作。
.. . word.
.. . .
(4)修复后通报告,并分析原因,总结维修经验,采取相应的预防措施。 (5)填写设备运行档案。
八、自动扶梯应急处置预案的实施
(一)、自动扶梯应急处置预案的任务和目标
为了更好的使用自动扶梯,给乘客提供更好的更安全的环境;保证各种应急反应自愿处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行,防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误应急处置;有效地避免安全事故的发生;实现应急反应行动的快速、有序、高效。 (二)、应急处置人员的职能及职责
(1)、分析扶梯出现的情况,根据情况类别、潜在后果、现有资源控制应急情况的行动类型; (2)、指挥、协调应急处置行动; (3)、与扶梯维保单位进行联络; (4)、最大限度地保证现场人员的安全; (5)、协调后勤面以支援应急救援行动;
(6)、定期检查、监督、落实应急处置人员的到位和变更情况,及时调整应急反应物资资源的更新和达标;
(三)、应急救援培训与演练 1、培训
由市场办公室按照本年度培训计划组织维市场工作人员进行有效的培训,从而使其具备完成应急处置所需的知识和技能。
(1)、格按照培训计划进行培训,保证每年至少进行一次培训; (2)、新加入的人员及时培训; 2、主要培训以下容:
.. . word.
.. . .
(1)、扶梯应急处置预案容; (2)、扶梯应急处置预案实施要求; 3、演练
经过有效的培训,市场工作人员每年至少演练一次。在特殊形势下应增加演练次数。每次演练结束,及时作出总结,对存在的问题在日后的工作中加以提高。 (四)、自动扶梯应急处置的启动、实施和终止 1、应急处置预案的启动
当得知自动扶梯发生紧急情况后,值班人员立即利用广播或迅速赶至现场指挥乘客疏散至安全地,并由至少2名市场工作人员携带扶梯钥匙等必须工具迅速赶至现场。 2、应急处置预案的实施
到达现场后,根据突发情况的类型按照“紧急情况处置预案”进行应急处置。若发生特殊情况不能不能控制事态发展时应停止应急处置,安抚受惊吓的乘客,等待维保单位抢修人员前来救援。
3、应急处置预案的终止
当自动扶梯急情况处理完毕后,应对扶梯进行检查,确保其已处于安全、正常的运行状态。
(五)、出现自动扶梯安全事故的处理:
如果扶梯及自动步梯出现了安全事故,应急处置人员应马上与相关部门联系, 火警:119, 医疗抢救:120, 其他报警:110,
并抢救伤员,保护好事故现场,配合相关部门的取证调查工作。
.. . word.