①、电场集电线路施工工程(直埋电缆及光缆安装一标段)项目部成立防台风应急领导小组,负责防台风(突发性暴风雨、阵风)工作的管理。
②、属下各部门负责事故现场的人员救援工作及必要的后勤保障。 ③、各责任单位负责对潜在事故隐患和紧急性的实施控制。 四、依据及参照文件:
①、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-92 ②、GEFB/P22-2002《应急预案与响应管理程序》 五、组织机构: 防台风应急领导小组: 组长: 副组长:
所有员工都有义务参加紧急救援行动。 六、防台风应急工作方法:
①、收集天气预报情况,及时与各分部所在气象部门或所在项目行政部门联系,查询台风情况。
②、根据天气情况,由各分部负责人(班组长)或其制定人员发布停工防台风命令。
③、研究布置防台风措施,台风季节每月检查一次防台风物资的储备情况。
④、检查防台风措施落实情况并做好记录。
⑤、台风期间的值班,指挥抢险工作,解决交通、通讯问题。 ⑥、台风过后的检查、记录、汇总各施工班组防台风情况及损失情
况并上报。
⑦、防台风领导小组成员不在现场时,应指定委托人承担其职责。 七、应急措施: 1、大型设备和高耸物: 机械设备的防台风措施:
当风力达到六级以上时,应停止所有作业。
台风来临做好超高机械的加固工作。同时在顶部从四个方向用缆风绳与地面锚座连接,如超过20米高度,应每隔10米增加一道,缆风绳装上手动葫芦作紧固用,缆风绳采用φ16以上的钢丝绳,与地面夹角在45°-60°范围之间,具体锚固地点根据位置及现场情况确定,并制定专项检查措施。
其它起重、运输等设备等应集中停放到安全场所,避免被台风刮倒的其它物体破坏。
除上述防风措施外,机械设备还应遵守各自相应的操作规程。 2、建筑物:
施工过程中的建、构筑物,如在安装过程中的钢结构支架,排架等部位,用刚性体做好加固。
仓库、班房等屋面应在纵横方向设置压条,压条用铁丝与地面锚座联接,防止台风刮开屋面。 3、高空悬挂物:
临建设施,主要指临时工棚、仓库、加工车间以及施工过程中使用的各种标识牌,警示牌、宣传栏等,采用拉锚或捆绑方法进行加固。 4、发生事故后,项目部防台风领导小组及工作人员应在第一时间赶
到事故现场,按照制定的应急救援预案,立足自救或者实施救援。 ①当台风引起的人员伤亡,及时实施医疗救护,人员疏散,努力保证人员安全。
②立即向当地政府和上级防台风领导小组办公室报告灾情。 ③保护好现场和保证通信设备完好,内外、上下主要信息联络畅通。 5、参加抢险救援工作,在防台风应急领导小组的统一指挥下实施救援,不得拖延、推诿,应当采取有效措施,减少事故损失,防止事故蔓延扩大:
①立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员,排除险情。
②迅速控制危害源,并对危害源造成的危害进行检验、监测,测定事故的危害区和危害程度。
6、确定和落实好抢修人员,明确责任人并登记造册,上报防汛指挥部,与指挥部保持联系,保证通讯畅通(24小时不关机)对讲机频率“8”。
八、防突发性暴风雨、阵风措施:
如遇突发性暴风雨、阵风,在事先没有收到气象预报和不能及时得到上级命令时可实施紧急措施。按照应急预案或成功经验采取有效的措施进行紧急防范,先行后报。