2019年变电安规相关试题(单选题 共474题)
1. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点应距明火( )以外。 A. 5m B. 6m C. 8m
D. 10m 答案:D
2. 换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者应填用( )工作票。
A. 第二种 B. 带电作业 C. 第一种
D. 二次工作安全措施 答案:C
3. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,10kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。 A. 1.0 B. 0.9 C. 0.8
D. 0.7
答案:A
4. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有( )在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人
D. 班组长 答案:B
5. 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知( )。 A. 值班调控人员 B. 工作班成员 C. 工作许可人
D. 运维负责人 答案:C
6. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位
D. 工作负责人或班站长 答案:C
7. 使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用( )
的机具。
A. 已变形、已破损 B. 已破损或有故障 C. 已变形或有故障
D. 已变形、已破损或有故障 答案:D
8. 装、拆接地线时,人体不得( )接地线或未接地的导线,以防止触电。 A. 靠近 B. 碰触 C. 临近
D. 贴近 答案:B
9. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,( 以无击穿、闪络及过热为合格。
A. 每200mm耐压75kV,时间为1min B. 每200mm耐压60kV,时间为2min C. 每300mm耐压60kV,时间为2min
D. 每300mm耐压75kV,时间为1min 答案:D
10. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上。 A. 柔软床垫 B. 硬板床或地
), C. 担架
D. 弹簧床 答案:B
11. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( )的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!”
D. “在此工作!” 答案:B
12. 潜水泵工作时,泵的周围( )以内水面不准有人进入。 A. 10m B. 15m C. 20m
D. 30m 答案:D
13. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用( )工作票。 A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业
D. 电力电缆第二种 答案:B
14. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于( )平方毫米。 A. 70.0 B. 95.0 C. 120.0
D. 150.0 答案:C
15. 分工作票应一式两份,由( )和分工作票负责人分别收执。 A. 工作许可人 B. 总工作票负责人 C. 运维管理单位负责人
D. 施工单位负责人 答案:B
16. 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。 A. 技术负责人 B. 安监人员 C. 工作票签发人
D. 运维负责人 答案:C
17. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同( )到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。