2008年 “建筑构造”辅导课大纲

一、 建筑物的分类(以按结构类型分为主)

注意其特点及应用高度

二、建筑高度的界定方法

1、防火规范 2、结构规范

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002中提出: 10层及10层以上和房屋高度超过28m的建筑属于高层建筑

3、建筑规范

《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定: 建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑

三、建筑物的耐久等级(设计使用年限)

《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定: 一类:设计使用年限为5年 适用于临时性建筑

二类:设计使用年限为25年 适用于易于替换结构构件的建筑 三类:设计使用年限为50年 适用于普通建筑物和构筑物

四类:设计使用年限为100年 适用于纪念性建筑和特别重要的建筑

四、耐火极限的定义

《建筑设计防火规范》GB50016-2006中提出:

耐火极限的定义:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火

的作用起,到失掉稳定性、完整性或隔热性为止的时间。单位为小时。

五、有关耐火等级若干的问题

1.结构材料耐火等级的划分

建筑物的耐火等级取决于房屋的主要构件的耐火极限和燃烧性能。材料的燃烧性能是把材料分为不燃烧材料、难燃烧材料和燃烧材料。用上述三种材料作成的建筑构件分别叫做不燃烧体、难燃烧体和燃烧体。构件若用可燃烧材料制成而用不燃烧材料作保护层的建筑构件亦叫“难燃烧体”。

2.多层民用建筑耐火等级的划分

多层民用建筑的耐火等级分为四级,《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)是这样划分的。

多层民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h) 表21-3 名 称 构构 件 防火墙 承重墙 非承重外墙 楼梯间、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙 疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体1.00 不燃烧体0.75 不燃烧体3.00 不燃烧体2.00 不燃烧体1.50 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 不燃烧体0.50 不燃烧体2.50 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00 不燃烧体0.50 难燃烧体0.50 不燃烧体2.00 不燃烧体1.00 不燃烧体0.50 燃烧体 难燃烧体0.25 难燃烧体0.25 难燃烧体0.50 难燃烧体0.50 燃烧体 燃烧体 不燃烧体2.00 不燃烧体2.00 不燃烧体1.50 难燃烧体0.50 耐 火 等 级 一级 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体1.00 二级 不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 不燃烧体1.00 三级 不燃烧体3.00 不燃烧体2.00 不燃烧体0.50 四级 不燃烧体3.00 难燃烧体0.50 燃烧体 房间隔墙 柱 梁 楼板 屋顶承重构件

疏散楼梯 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体1.50 不燃烧体0.25 不燃烧体1.00 难燃烧体0.25 不燃烧体0.50 难燃烧体0.15 燃烧体 燃烧体 注:①以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定;

②二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不变;

③在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,如执行上表有困难,可采用耐火极

限不低于0.30h的不燃烧体;

④一、二级耐火等级建筑的疏散走道两侧的隔墙,如执行上表有困难,可采用耐火极限0.75h的不

燃烧体;

⑤住宅建筑构件的耐火等级和燃烧性能可按《住宅建筑规范》(GB50368-2005)的规定执行。

3.高层民用建筑耐火等级的划分

(教材第93页), 首先应区分高层建筑的防火分类

高层建筑的防火分类 表21-6

名称 居住建筑 公共建筑 一类 19层及19层以上的住宅 1.医院 2.高级旅馆 二类 10至18层住宅 1.不变 2.不变 3.建筑高度超过50m或24m3.不变 以上部分的任意楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼 4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任意楼层建筑面积超过1500 m2的商住楼

注册建筑师考试(建筑构造)课件