郊区树木 通信线路 用户皮线 0 2. 1.5 最低缆线到树枝顶 一方最低缆线到另一方最 0.6 高缆线 一方最低缆线到另一方最 0.6 高缆线 一方最低缆线到另一方最1KV以下 0.6 高缆线 一般电力线在上,光缆线电力1-10KV 2.0 在下 必须电力线在上,光缆线线 20-110KV 3.0 在下 必须电力线在上,光缆线154-220KV 4.0 在下 3.拉线程式与拉线盘、地锚铁柄的配套
拉线程式 7/2.2 7/2.6 7/3.0 拉线盘程式(mm) 地锚铁柄程式(mm) 500×300×150 500×300×150 600×400×150 φ16×2100 φ20×2100 φ20×2100 4.架空通信线路交越其他电气设施的最小垂直净距 其他电气设施名称 最小垂直净距 架空电力线架空电力线备 注 路有防雷保路无防雷保护设备 1kv以下电力线 1.25m 护设备 1.25m 最高线条到供电线条 1-10kv以下电力线 2.0m 4.0m 最高线条到供电线条 35-110kv以下电力3.0m 线 154-220kv以下电力4.0m 线 供电线接户线 0.6m 6.0m 5.0m 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 带绝缘层 霓虹灯及其铁架、电1.6m 力变压器 有轨电车及无轨电 车滑接线 通信线路不允许架空交越 5.电缆挂钩的选用 电缆外径(mm) 12以下 12-18 19-24 25-32 挂钩程式(mm) 25 35 45 55 32以上 65 挂电缆挂钩时,要求距离均匀整齐,挂钩的间距为500 mm,电杆两旁的挂钩应距吊线夹板中心各250mm,挂钩必须卡紧在吊线上,托板不得脱落。
四.ADSS光缆
1.在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 电压等级 (KV) 10及以下 20-35 44 60-110
2.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 电压等级 (KV) 10及以下 35(20-44) 60-110
3.ADSS光缆与地面及交叉跨越物最小净距
名 称 最小净距(m) 安全距离 (m) 1.00 2.50 3.00 电压等级 (KV) 154-220 330 500 安全距离 (m) 4.00 5.00 6.00 安全距离 (m) 0.70 1.00 1.20 1.50 电压等级 (KV) 154 220 330 500 安全距离 (m) 2.00 3.00 4.00 5.00 对居民区(村庄) 对铁路 对公路 对房屋垂直距离 对通信线交叉距离 对10KV电力线交叉距离 对35KV带电导线、架空地线 对110KV带电导线、架空地线
五.光缆性能测试 1.单模光纤光缆
6 7.5 6 2.5 1.0 1.5 3.0-1 3.5-1 中继段光纤接头损耗:小于或等于0.08dB/个; 中继段光纤衰减1310um波长≤0.45dB/km; 1285 -1330um波长≤0.50dB/km;
1550um波长≤0.34dB/km;长途干线1550um波长≤0.25dB/km。
六.接地电阻要求及标准
1.避雷线接地电阻要求及延伸(地下部分)长度 土 质 一般电杆避雷线要求 与10KV电力线交越杆避雷线要求 电阻(Ω) 延伸(m) 电阻(Ω) 延伸(m) 沼泽地 80 1.0 25 2 黑土地 粘土地 砂粘土 砂土 80 100 150 200 1.0 1.5 2 5 25 25 25 25 3 4 5 9 2.部分线路设备接地电阻表
土 质 普通土 砂粘土 砂土 301-500 35 石质土 500以上 45 土壤电阻率(Ω.m) 100以下 101-300 架空电缆吊线、全塑20 电缆屏蔽层 (接地电阻Ω) 电杆避雷线 (接地电阻Ω) 分 线 箱 10对 以下 11-20对 16 20对 以上
3.土壤电阻率
土壤电阻率计算:φ=2ΠRL
φ:土壤电阻率(Ω.m) L:探针与探针之间的距离(m)
13 20 17 30 40 80 100 30 150 200 50 67 30 24 37 30