工程名称:。 地 点: 设计单位:。 建设单位: 监理单位:。 施工单位: 建筑面积:。

工程基本概况

1、为确保结构支撑体系的安全,方便施工,节约材料成本,在后浇带处采用独立柱的支撑体系,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。支撑采用4根钢管组成独立柱支撑,独立柱顶端采用独立模板块做顶板,独立模板与平台板、梁底板分离,并用钢管搭设成水平小方架连撑,小方撑共设三道,分别为上下两道间距立杆端300mm,中部设一道,大于5m设两道以增加独立柱支撑的稳定性。由于后浇带两侧梁属于悬臂结构,由于当悬臂构件距支座点的距离小于1.5m时,当砼强度达到100%后,悬臂端近似不产生下垂。故在施工中后浇带板边距支座梁为200mm梁端底部设独立支撑柱;在主、次梁相交的,且后浇带边距主次梁距离小于1.5m的,则在主次梁交叉处梁底加设独立柱支撑;经过后浇带两平行梁间距净距大于3m的,则在后浇带处板边加设独立支撑,保证该板不下垂;凡后浇带边距悬臂梁板支座处距离大于1.5m的,均在梁端、板端加设独立柱支撑;后浇带边距悬臂梁板支座处距离大于3m的均在梁板端部和中间分别各加一独立柱支撑。

2、后浇带支模时采用独立支撑系统,后浇带800宽度以内的底模不支,只支设两端梁竖向支撑,穿过后浇带两侧的梁全部支撑,从距后浇带边200mm距离搭设独立支撑体系的钢管架。每边竖向搭设两排钢管架,竖向钢管间距900mm,分别水平横管三道,每1500mm一道,扫地杆必须连接牢固,梁与梁之间的独立支撑钢管连接成一体。形成有一个牢固的整体。

3、梁端竖向独立支撑要直接支撑在梁底砼面,即梁端竖向独立支撑在第一次支模时,在支设梁底和楼板模板前先将钢管定型,独立支撑根据梁底板的标高固定,与其模板一起支设,并独成体系,且不能妨碍其他模板的拆除。

4、后浇带处模板与其他模板断开,为独立模板支撑体系。其余部位的模板正常支拆。边距主次梁距离小于1.5m的,则在主次梁交叉处梁底加设独立柱支撑。

5、后浇带两侧梁属于悬臂结构,后浇带处两侧的钢筋独立柱支撑不得与平台梁模板一起拆除重支。在后浇带浇筑砼之前立模时,也不得拆除独立柱支撑,待后浇带两边悬挑梁加固处理完备,方能拆除平台梁模板和钢管,且砼浇筑完毕后,砼强度达到设计强度的75%时,才可拆除后浇带模板和独立支撑。

6、独立柱支撑点的位置必须上层和下层在同一位置,不得任选位置,保证梁端受力进行有效垂直传递而不造成对梁、板的损害。

后浇带的支模见附图所示(红色模板为后浇带独立模板): 后浇带独立支撑体系照片: 附后浇带支撑架计算式:

计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

20898 51A2 冢'23577 5C19 尙20621 508D 傍32869 8065 聥35995 8C9B 貛22322 5732 圲3

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

新浇混凝土楼板名称 新浇混凝土楼板边长L(m) B2,标高9.00m 7.25 新浇混凝土楼板板厚(mm) 新浇混凝土楼板边宽B(m) 160 1.75 二、荷载设计

当计算面板和小梁时的均布活荷载(kN/m2) 当计算面板和小梁时的集中荷载(kN) e28127 6DDF 淟21067 524B 剋#30359 7697 皗 21345 5361 卡 施工人员及设备荷载标准值Q1k 当计算主梁时的均布活荷载(kN/m2) 当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载(kN/m2) 面板自重标准值 面板及小梁自重标准值 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 楼板模板自重标准值 模板及其支架自重标准值 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 24 24108 5E2C 帬26703 684F 桏33400 8278 艸36526 8EAE 躮0.2 o32061 7D3D 紽 风荷载标准值ωk(kN/m2) 基本风压ω0(kN/m2) 风压高度变化系数0.65 μz 风荷载体型系数μs 0.5 0.065 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 0.5 0.75 1.1 1 1.5 2.5 2.5 0.1 0.3 三、模板体系设计

模板支架高度(m) 立柱纵向间距la(mm) 立柱横向间距lb(mm) 水平拉杆步距h(mm) 立柱布置在混凝土板域中的位置 24470 5F96 徖vv An 21876 5574 啴 立柱距混凝土板短边的距离(mm) 立柱距混凝土板长边的距离(mm) 主梁布置方向 小梁间距(mm) 小梁最大悬挑长度(mm) 主梁最大悬挑长度(mm) 结构表面的要求 3.6 1100 1100 1500 中心对称 325 325 平行楼板长边 200 100 100 结构表面隐蔽 设计简图如下:

模板设计剖面图(楼板长向)

四、面板验算

面板类型 Y24024 5DD8 巘 27234 6A62 橢 28935 7107 焇32592 7F50 罐 覆面木胶合板 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 面板验算方式 21 简支梁 面板弹性模量E(N/mm2) 7100 面板厚度(mm) 15 根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1\面板可按简支跨计算\的规定,另据现实,楼板面板应搁置在梁侧模板上,因此本例以简支梁,取1m单位宽度计算。计算简图如下: W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4

1、强度验算

q1=0.9max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+

(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(1.1+24)×0.16)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(1.1+24)×0.16)+1.4×0.7×2.5] ×1=7.595kN/m q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m p=0.9×1.4×Q1K=0.9×1.4×2.5=3.15kN

Mmax=max[q1l2/8,q2l2/8+pl/4]=max[7.595×0.22/8,0.108×0.22/8+3.15×0.2/4]= 0.158kN·m σ=Mmax/W=0.158×106/37500=4.214N/mm2≤[f]=21N/mm2 满足要求!

25001 61A9 憩N27680 6C20 氠37950 943E 鐾36972 906C 遬32423 7EA7 级31976 7CE8 糨o

2、挠度验算

q=(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.1+(1.1+24)×0.16)×1=4.116kN/m

ν=5ql4/(384EI)=5×4.116×2004/(384×7100×281250)=0.043mm≤[ν]=l/250=200/250=0.8mm 满足要求!

五、小梁验算

小梁类型 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 小梁弹性模量E(N/mm2) 小梁截面惯性矩I(cm4) 方钢管 205 206000 oA30721 7801 码`F22238 56DE 回29466 731A 猚38674 9712 霒 9.32 小梁材料规格(mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 小梁截面抵抗矩W(cm3) 小梁验算方式 □40×40×3 125 4.66 简支梁 因小梁较大悬挑长度为100mm,因此需进行最不利组合,计算简图如下: 1、强度验算

q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k,

1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.3+(1.1+24)×0.16)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(1.1+24)×0.16)+1.4×0.7×2.5]×0.2=1.562kN/m M1=q1l2/8=1.562×1.12/8=0.236kN·m