机房工程施工方案
文档仅供参考
1 机房工程方案设计 1.1 机房工程范围
1.1.1 机房工程
按招标文件,机房工程的范围如下表:
机房楼层 机房名称 机房面积 UPS机房 13.2平米 地下一层 弱电机房 50.8平米 一层 保安消控机房 73.39平米 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统;
5、机房环境集中监控系统。
1.1.2 设计目标
本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度:
区域 温度 相对湿度 温度变化率 主机房区(专用空调区域) 23±2℃ 55±10% <5℃/h不凝露 辅助区(非专用空调区域) 18℃-28℃ 30%-70% <10℃/h不凝露 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。
2020年4月19日
2
文档仅供参考
辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。
接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。
主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。
主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。
在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。
医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。
机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。 为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。