1. 工业配线及元器件安装法则参考EN 60204-1 2. 电气原理图绘制请参看《欧规电路图制作讲义》 No. Requirement – test 建议机器电控系统的电源供给为单一电源,当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供 1. 2. 3. 4. 5. Verdict 若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N作为标示符号,中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线 电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。 外部保护接地以PE标示,其余接地线需标示, 除接地线使用黄+绿色线外,其余配线及线套(无论是电力线、控制线或信号线)不可使用黄色或绿色线(但多心电缆线不在此限;建议若多心电缆线中有黄色或绿色线,配线时以其它颜色的胶带加以覆盖)。 6. 铜PE导线最小线径需求 电源相线S(mm2) S ≦16 16 < S ≦35 S>35 PE导线(mm2) S 16 S/2 7. 每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源,断电装置要求如下: a) 开(On)标示│; 关(Off)标示O b) 断路器在O与│间应有一重置功能(Reset/Tripped) c) 具黑色或灰色之外部操作把手 d) 在O位置可上锁 e) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路 8. 9. 断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m 若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP54. 任合开口不能破坏IP等级,如门和进出线口, 风扇 10. 三相电源入线处之端子台须: (1) 提供触电防护(防止手指触及); (2) 贴附警告标志;

(3) 相线要标示L1、L2及L3,地线标示PE。 11. 用以供维修设备使用的插座应有过电流保护 12. 照明电路须有过电流保护 13. 变压器的过电流保护: (1) 一次侧须有过电流保护 (2) 过电流保护的型式与设定应按照供货商的建议 14. 额定功率超过0.5 kW的马达须有过载保护,过载保护动作后,若马达的自行重新致动会造成危险,则此动作应被禁止 15. 若不正确的电源电压相序会造成危险或损坏机器,应提供相序保护 16. 控制电路的电压若来自变压器,其不可超过277 V 17. 停止功能的三种型式: 1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器 2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,当停止达成后电力即移离 3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力 18. 操作模式: 1) 若操作模式的选择会产生危险的情况,应有适当的方法加以防止(如:钥匙操作开关、存取码) 2) 模式的自行选择不可致动机器的操作,应由操作者由另一动作达成 3) 在所有模式下安全护罩都须有效 4) 操作模式的选择须提供合适的指示(如:选择开关、指示灯) 19. 紧急停止要求: 1. 具有优于所有操作模式下的功能,尽速移离会使机器产生危险状况的电能(如:范畴1之停止) 2. 重置(Reset)后不可自行再起动 3. 紧急停止需为范畴0或1之停止,当使用范畴0紧急停止,仅可用硬件配线的机电组件 4. 且其操作不可依赖电子逻辑或命令 20. 按钮开关颜色 1) 启动按钮可用白、灰、黑、绿;禁用红色 2) 停止按钮可用黑、灰、白、红;禁用绿色 3) 启动/停止交替按钮可用白、灰、黑;禁用红、黄、绿色 4) 寸动按钮可用白、灰、黑;禁用红、黄、绿色 5) 重置按钮可用蓝、白、灰、黑;禁用绿色 21. 指示灯颜色 颜 意 操 作 者 因

色 红 黄 绿 蓝 白 义 紧急 不正常 正常 强制 中性 应 动 作 立即处理危险状况 监控及/或介入 功能选择 强制性动作 监控 22. 紧急停止按钮须以手动方能复归,不可自行复归,致动器本体须为红色,背景须为黄色;按钮操作式应为蕈状头型式 23. 建议电气箱门宽不超过0.9 m,开启角度至少95? 24. 基本上使用铜导线;其它材料导线的使用应能负载相等于铜导线所负载电流的线径 25. 铝导线的线径至少须为16 mm2 26. 电缆线应有适当的防护以防止 1) 与其它粗糙平面的摩擦 2) 扭曲或缠绕 3) 外来不当的应力 27. 机器操作时,电缆线应尽可能保持承受较低之张力,铜导线所受的张力应不超过15 N/mm2 28. 接地线严格规定使用黄+绿线(单一颜色至少须占30%但不超过70%,而另一颜色占有其它部份),且须遍及整条导线 29. 淡蓝色仅可用于中性线 30. 电路颜色使用的建议 1) 黑色 - 交流及直流电力电路 2) 红色 - 交流控制电路 3) 蓝色 - 直流控制电路 4) 淡蓝色 - 中性线 (N线) 31. 控制面板上的配线须加以固定 32. 电气箱体非金属导管须使用防火绝缘材料 33. 移动组件的配线应使用可挠性导线 34. 配线进入电气箱的电缆线或导管,若使用特殊的固定头、护线套等,不可降低其IP保护等级 35. 外部导线应使用合适的导管加以保护,不可有单心导线布于电气箱外,电缆线视为具足够的保护 36. 若电缆线须移动接近其它移动性组件,则电缆线与移动性组件间须有至少,25 mm的距离;假使实

际不可行,则须提供固定式的阻挡物 37. 插头/插座组合应有合适的尺寸及足够的接合力以确保电气的连续性,依据所用之电压,带电极间应有适当的间隙 38. 插头/插座组合应防止在任何时间与导电组件意外的接触 39. 额定超过16 A或在操作期间须保持连接的插头/插座组合应具有防止意外中断的型式(如:防拉) 40. 导线槽应提供至少IP33的保护等级 41. 接线盒及其它接线箱 1) 供配线用之接线盒或其它接线箱应易于接近及维修 2) 考虑外在环境影响,提供适当的IP保护等级 3) 不可有开口而没用顶件,且其构造须能排除灰尘、油、冷却液等物质 42. 所有马达的保护等级至少须为IP23 43. 0.5Kw以上的电机需安装保护装置。 44. 变压器一次侧及二次侧之110V/220V须加过电流保护(断路器/或保险丝),变压器本身须接地 45. 重要的电控组件,如控制器、电源隔离开关、紧急停止装置、极限开关、侦测装置、及其它与安全有关之组件等应使用经认证之产品 46. 电气箱内所有组件的带电部份皆须有防止手指触及的触电保护 47. 马达、变压器、风扇、电源供应器、电路板、热电偶、润滑系统与装有电控组件之箱门、外盖、控制面板或控制台须加以接地 48. 电缆线或油气压等管线经过的出入口、表面、锐角、凹处等须经适当处理(如:加护套、倒角或磨平等)以防止造成磨损 49. 电气设备应标示供货商名称、商标或其它识别符号;需要时可加上认证标志 50. 闪电警告标志须清楚可辨地贴附在电气箱门上

机械部分 MD 机械安全参考EN ISO 12100-1,-2 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Requirement - test Mechanical hazards 由于机械部件或工件产生的危险 由于机械内部能量堆积产生的危险 撞击 剪切 开凿或切断 缠绕 双轮陷入 Verdict