(2)安全事故可能原因主要有:
1)脚手架屈曲变形分析:脚手架拆除没有按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,提前拆除了支撑或加固杆件导致脚手架失稳变形。
2)造成伤亡是作业人员未按有关规定使用安全带。 正确做法:
1)拆除作业应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 2)拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 (3)安全管理主要缺失:
1)拆除二层支架模板是危险性较大的风险点,现场操作中没有技术人员和安全人员在场,是项目部安全管理过程监督的缺失。
2)拆除两层结构模板支架应有专项方案,对拆除过程的技术与安全要点、危险点以及防范措施应有安全技术交底。项目部未能提供有关书面材料,表明项目部在安全技术交底存在缺失。 34
(1)基坑的降水井点宜采用环形布置,距基坑上口边缘不应小于1.0~1.5m,井点间距应为0.8~1.6m。在基坑机械挖运土期间通道可不封闭,视人工清底需要在通道两侧应补设井点。
(2)不正确。因为喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理)后施工,而且必须在水池满水状况下施工。
(3)就资料介绍:这类预制拼装水池的预制、运输、吊装费用一般占水池工程造价55%左右,因此是项目部的成本管理重要组成部分。项目部应做到:首先通过招标程序选择专业单位分包,通过经济合同来明确双方的权利和义务。其次在签订分包合同时,特别要坚持“以施工图预算控制合同金额”的原则,绝不容许合同金额超过施工图预算。其三,施工组织设计和施工方案要尽量做到科学合理,实施得当。 35
(1)园路施工中存在的不妥之处及正确做法:
1)现场直接加石灰拌合灰土路基做法不妥,灰土含水率、含灰率及拌合质量难以保证。 正确做法是:对于土质路基含水率较高的时候,可以采用翻挖、晾晒的方法使水分挥发,以使其接近最佳含水率。
2)因怕扰民而取消压路机振动不妥,难以保证压实度。 正确做法是:采用满足压实度要求的静压压路机。
3)级配碎石基层用沥青乳液下封层养护3d不妥,养护时间不足。 正确做法是:养护时间不少于7d,一般为7~14d。 4)级配碎石骨料最大粒径达50mm不妥。
正确做法是:用作基层时,粒料最大粒径不宜超过37.5mm,并形成连续级配,嵌缝料应与骨料的最小粒径衔接。
5)最高气温+3度,没有采取措施不妥。
正确做法是:必须采取冬期施工措施,否则应停止施工。 (2)翌年产生沉陷、裂缝的主要原因如下:
6 / 7
1)土质路基含水率较大处理不当影响路基承载能力与抗变形能力;2)级配碎石基层级配不符合规定、下封层养护时间太短,承载能力未达到要求;3)压实作业时关闭了振动,导致路基、基层压实度不够;4)冬期施工没有采取必要措施。
(3)冬季绿化移植不妥与理由如下:
1)冬季组织移植数十棵雪松和银杏树不妥。不应在冬期一次组织大量树木的移植,因为成活率受到影响,大树移植的时间最好是在树木的休眠期,春季树木萌芽期和秋季落叶后为最佳时间。如有特别需要,也可以选择生长旺季的夏季移植,但最好选择连续阴天和降雨前后移植。
2)用50mm竹竿固定大树不妥,竹竿是柔性材料,不牢固。应选用硬质的材料,如木杆,采用三柱支撑法进行固定。
3)冬天铺砌草块不妥。南方温暖地区,铺砌草块四季均可,但北方地区,铺砌草块宜在春、夏、秋季进行。
(4)园路面层冬期施工需要采取措施主要有:
1)水泥混凝土路面的冬期施工要点:①混凝土浇筑温度不低于5℃;②可以加热水或加热砂石的方法提高温度,水加热不超过60℃,砂石不超过40℃,但不能直接加热水泥;③混合料的温度不能超过35℃,不能采用含冰雪的砂石;④可适当掺加早强剂、速凝剂、防冻剂等外加剂;⑤基层应干燥,洁净,不得有冰雪和积水;混凝土浇筑时气温高于5℃;⑥混凝土抗弯拉强度小于1MPa,抗压强度小于5MPa时,不得受冻;⑦及时覆盖保温,不得晒水养护,养护时间不少于28d;⑧坚持当天成活,避免夜间、大风、雨、雪天气施工。
2)沥青混凝土路面的冬期施工措施要点:①提高生产温度、出厂温度、施工温度;②运输时保温覆盖;③下卧层应干燥洁净,无冰、雪、霜;④采用三快两及时方针,即“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”。
7 / 7