天津市东丽区亮宝服饰有限责任公司安全现状评价报告
阶段应按“事故后果分析”的原则,结合本行业生产特点,确定评价方法。
4.2.2评价方法的选择结果
评价方法是指对被评价系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。选择的评价方法是安全检查表(SCL)。
安全检查表(Safety Check List,简称SCL):用来检查安全,是安全管理的一项基础性工
作。为了系统地发现工厂、车间、工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查和避免漏检,这种表就叫安全检查表。对于安全检查工作不仅可起到指导和备忘录的作用,而且会使安全检查工作更为系统、全面和准确。
预先危险性分析法:预先分析性分析也称初始危险分析,该法是一种起源于美国军用标准的安全计
划的方法。该法是在每项工作开始之前,特别是在设计之前,特别是在设计的开始阶段,对危险物质和重要装置的主要 区域等进行分析,包括设计、施工和生产前对系统中存在的危险性类别、出现条件和导致事
故的后果进行概略的分析,起目的是识别系统中的潜在危险,确定起危险等级,防止危险发展成事故。 根据个评价单元的基本特点和具体情况,为其选定了相应的安全评价方法。评价方法与评价单元的对应关系见表(1-3)。
评价方法与评价单元的对应关系表1-4
评价单元 总平面布置安全评价单元 安全检查表 安全检查表、预先危险性分析 安全检查表、预先危险性分析 预先危险性分析 安全检查表 评价方法 生产车间安全评价单元—电气安全 生产车间安全评价单元—消防安全 生产车间安全评价单元—机械设备 安全管理评价单元
5.安全评价单元的定性、定量分析 5.1总平面布置安全评价单元
依据的《中华人民共和国安全生产法》、《仓库防火安全管理规则》、《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006等法律、法规以及标准制定了总平面图布置安全检查表(见表1-5):
第29页
天津市东丽区亮宝服饰有限责任公司安全现状评价报告 总平面图布置安全检查表(表1-5) 序号 检查内容 厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染本底污染物低和扩散条件好的地段,布置在当地夏季最小频率风向的上风侧;巨大散发有害物1 和产生有害因素的车间,应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧;厂前区和生活区(包括办公室、厨房、食堂、托儿所、俱乐部、宿舍体育场所等)布置在当地最小频率风向的下风侧;将辅助生产区布置在二者之间。 √ 总平面布置,应结合当地气象条件,使2 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物,应避免晾晒。 总平面布置,应防止有害气体、烟、雾、3 粉尘、强烈振动、和高噪声对周围环境的危害。 4 总平面布置,应合理组织货流和人流。 产生高噪声的生产设施,宜相对集中布置。 √ 《工业企业总平面设计规范》第4.1.7条 《工业企业总平面设计规范》第4.1.8条 《工业企业总平面设计规范》第4.2.5条 √ 易燃、易爆危险品生产设施的布置,应6 保证生产人员的安全操作及疏散方便,并应符合国家现行的有关标准的规定。 《工业企业总平面设计规范》第4.2.7条 易燃布料的生产车间有严格的防火规范,疏散通道畅通 √ 裁剪机器均位于缝纫车间 √ 该车间位于工业集中园区,且生产环境较封闭, 对周围影响较小 生产区规划合理 《工业企业总平面设计规范》第4.1.6条 车间四周均为玻璃窗,通风、采光条件良好 《工业企业设计卫生标准》 第4.2.1.5条 依据法律、法规 检查结果 √ 备注 天津位于亚热带气候区,生活区布置在对出季风的垂直两侧。符合总平面布置要求 5 大宗原料、燃料仓库或堆场,应按照贮用合一的原则布置,并应符合下列要求:7 一、靠近主要用户,运输方便;二、适应机械化装卸作业;三、场地应有良好的排水条件。 《工业企业总平面设计规范》第4.6.2条 ~ 仓库和车间没有严格的划分,且距离裁剪车间较远 第29页
天津市东丽区亮宝服饰有限责任公司安全现状评价报告
消防站的设置,应根据企业的性质、生产规模、火灾危险程度及其所在地区的8 消防能力等因素确定。凡有条件与城镇或邻近工业企业消防设施协作的,应统一布设。 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高 和净宽不应小于4m;门垛之间的不应小于3.5m。 10 工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000㎡或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。 《工业企业总平面设计规范》第4.7.3条 √ 消防设施合理,且工业园区有统一的消防系统 √ 《建筑设计防火规范》 第6.0.2条 第6.0.4条 × 门垛无顶梁,两个门垛间距测量为4.3m 无环形消防车道 ㎡时,宜设置环形消防车道,如有困难,《建筑设计防火规范》 11 消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。 《建筑设计防火规范》第6.0.4条 《仓库防火安全管理规则》第十八条 √ 测量结果工业园区机动车道宽为4.5m 12 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米。 仓库物品分类明确,测量结√ 果垛与垛间距为1.5m,垛与墙间距为1m。 《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 √ 车间和其他辅助功能区未在同一建筑物内,且距离为13m 13 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。
注;表中√表示符合要求,×表示不合格,~表示部分合格 评价结果:
通过使用安全检查表评价方法对总平面布置评价单元的13项进行了评价,评价结果11合格,1项基本
符合,1项不符合要求。生产车间内功能分区明确,安全设备、设施布置合理,楼梯、走廊、消防应急通道配置符合安全生产要求。总体设计和布置符合相关法律法规的规定和要求。总平面布置存在有一下问题:
第29页
天津市东丽区亮宝服饰有限责任公司安全现状评价报告
(1)功能分区不太明确,不符合大宗原料、燃料仓库或堆场应按照贮用合一的布置原则; (2)环形消防车道缺失。
安全对策措施:
(1)将厂区内的功能分区进一步明确,并将大宗原料靠近裁剪车间分布存放;
(2)增设环形消防车道。
5.2电气安全评价
依据《电气安全管理规程》、《低压配电设计规范》GB 50054-95、《安全用电导则》GB/T 13869-2008、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-92等法律、法规以及标准制定了电气安全检查表(表1-6): 电气安全检查表(表1-6) 序号 1 变、配电箱 配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在1.1 尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用1.2 检查内容 依据法律、法规 √ 《低压配电设计规范》第3.1.2条; 检查结果 符合要求 备注 √ 符合要求 《低压配电设计规范》第3.1.3和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、条; 检修、试验和监测。 √ 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中《低压配电设计规范》第3.1.4间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊条; 接。配电屏的上方不应敷设管道。 √ 落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以《低压配电设计规范》第3.1.5上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止条; 鼠、蛇类等小动物进入箱内。 √ 标准为二级 测量得室内高出地面尺寸为60mm,室外高出地面230mm,并采用玻璃胶密封 符合要求 1.3 1.4 2 配电室 2.1 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于《低压配电设计规范》第3.3.1二级,其它部分不应低于三级。 条; √ 室内未装修,密封较好,不宜积灰和起灰 2.2 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少《低压配电设计规范》第3.3.3积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。 条; 第29页
天津市东丽区亮宝服饰有限责任公司安全现状评价报告
2.3 《低压配电设计规范》第3.3.4配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。 条; 当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作《低压配电设计规范》第3.3.5条; √ 设有排水管道 √ 配电室内设置有空调机 2.4 时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入√ 排气孔设有隔离网和伞罩 2.5 的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等《低压配电设计规范》第3.3.7级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与条; 室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 √ 有相关的记录文件及操作规程 √ 畅通,无障碍物阻挡 2.6 变配电室应有日常循检内容及注意事项。 配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设《低压配电设计规范》第3.1.3条; 《低压配电设计规范》第3.1.4条; 2.7 有门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过 3 配电线路 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接 √ 线路分段装设有短路保护器 3.1 地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。 配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响: 《低压配电设计规范》第4.1.1条; √ 输电线路敷设在钢管中 一、应避免由外部热源产生热效应的影响; 二、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害; 3.2 三、应防止外部的机械性损害而带来的影响; 四、在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响; 五、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。 直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜3.3 大于6mm;布线的固定点间距,不应大于300mm。 3.4 2《低压配电设计规范》第5.1.1条; 《低压配电设计规范》第5.2.1 (一)条; √ 当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿《低压配电设计规范》第5.2.1管保护。 (三)条; 穿有钢管 第29页