板 ±3 8 混凝土施工

8.0.1 对配制混凝土用的水泥、粗集料、砂、拌和用的水以及添加剂等的质量,必须进行检验,并应符合下列规定:

1 水泥:宜使用普通硅酸盐水泥,水泥应符合现行水泥标准的有关要求,并按其品种、强度等级和试验编号进行检验。配制混凝土用料时须进行核对,避免差错。水泥出厂日期超过3个月的,必须取样进行试验,失效的水泥一律不行使用。

2 粗集料:应采用坚硬的砾石或碎石,石料中泥土杂物含量超过表8.0.1-1者,应过筛或水洗,若混入煤、煤渣、白灰、碎砖或煅烧过的石块等不易筛洗的杂物,则禁止使用。粗集料的最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4。 表8.0.1-1 砾、碎石质量指标

表8.0.1-1 砾、碎石质量指标 检查项目 规定值 压碎指标值(%) ≤20 坚固性质量损失(%) ≤5 软弱颗粒含量(%) ≤5 泥土、杂物含量(按质量计)(%) ≤1 硫化物和硫酸盐含量(折算为SO3)(%) ≤1 有机质含量 不得深于标准色 针片状含量(%) 15 注:有抗冻抗渗要求的混凝土,用硫酸钠法进行坚固性试验不合格时,可再进行直接冻融试验。表中规定值≤5是在溶液中循环5次的值。

3、砂:混凝土宜用粗砂或中砂,所用的砂应质地坚硬,颗粒洁净。其质量要求见表8.0.1-2.

表8.0.1-2 砂的质量指标 检查项目 规定值 泥土杂物含量(%) ≤3 硫化物和硫酸盐含量(折算为SO3)(%) ≤1 有机质含量 颜色不深于标准色 细度模数Mx 粗砂 3.7-3.1 中砂 3.0-2.3 4 水:对水泥混凝土拌和、冲洗集料、养护用的水,一般饮用水能满足要求。使用其它水源时,应符合下列条件:

1) 不得使用含有油脂、糖类、碱、盐及游离酸的水; 2) 不得使用pH值小于4的酸水;

3

3) 含硫酸盐量按SO4计应小于2.7mg/cm

3

4) 含盐量应小于5mg/cm

8.0.2 混凝土的配合比应通过试验确定,强度应符合设计要求和满足施工和易性,

第 11 页

在严寒地区还应具备抗冻要求。施工中应按由试验确定的配合比严格控制配料,不得任意更改配合比。

8.0.3 浇筑混凝土前,应对模板、支架、钢筋和接缝等进行检查,将模板内的杂物清除干净,对木模板应洒水润湿和涂隔剂。 8.0.4 浇筑混凝土时应注意下列事项:

1 对于钢筋混凝土构筑物,应在浇筑混凝土前核对钢筋的根数、直径、间距、接头、钢盘保护层厚度以及预埋件等。

2、浇筑混凝土时,不得碰撞模板或踩踏钢筋。搭跳板不得以模板为支架。混凝土自高处倾灌时的自由高度不宜超过2m。

3 应按顺序和方向分层灌筑混凝土,浇筑排水沟沟墙或井墙进应对称进行,高差不宜大于25cm,以防模板偏移。

4 使用插入式振捣器时应避免碰撞钢筋及其它预埋构件,振捣器机头距模板的距离不应小于5cm,插入的间距不行超过振捣器作用半径的1.5倍,振完后应缓慢匀速上提;分层浇灌混凝土时,应将振捣器机头插入到下一层混凝土中5-10cm,以使层间结合为一体。

5 振捣时应振到混凝土停止下沉、无显著气泡上升、表面平坦一致且呈现薄层水泥浆时为止。

6 捣固混凝土除用振捣器外,还需用捣固铲顺模板进行插捣至出浆为止,尤其在接缝处应仔细插捣,

确保缝面齐整和它的正确位置。

7 浇筑混凝土应做到连续进行,一次成活。如因故必须间歇时,应不超过允许的间歇时间。允许间

歇时间应根据气温、水泥品种、水泥凝结速度及水灰比等条件通过试验确定。当无试验资料时,混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间可参照表8.0.4的规定。

表8.0.4 混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间 混凝土强度等级 气温低于250C(min) 气温高于250C(min) ≤C30 210 180 >C30 180 150 注:当混凝土中掺有促凝或缓凝剂时,其允许时间应根据试验结果确定。 8.0.5 混凝土的养护应符合下列规定:

1 在混凝土收浆后应及时用麻袋(针刺无纺布等)覆盖,覆盖时不得损伤或污染混凝土表面,待终凝后浇水养护。浇水养护日期因环境气温和水泥品种而异,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于7昼夜;对于有搞参要求或掺用缓凝型外加剂的混凝土不得少于14昼夜。

2 每天浇水次数,应以终日保持混凝土表面湿润状态为标准,混凝土面有模板覆盖时,应使模板保持湿润。

3 养护用水的质量要求与拌制混凝土用水相同。日平均所温低于50C时应覆盖保温并不得向混面浇水。

第 12 页

9 盖板沟

9.1钢筋混凝土盖板沟

9.1.1 盖板沟的浇筑顺序,宜自上游向下游逐段延伸施工。

9.1.2 浇筑混凝土应在两接缝之间沟段连接续一次浇灌成活,如因故必须间歇时,应符合第8章的有关规定。 9.1.3 盖板沟质量标准

1 盖板沟的混凝土强度,必须符合设计要求。

2 外观检查:按第段沟计蜂窝麻面的总面积,不得大于表面积的0.5%,每处面积不应大于2cm×2cm,其深度不应超过1cm,并不得露筋。蜂窝麻面应修补完毕后洒水养护。

3 钢筋混凝土盖板沟的检查项目及其允许值或允许偏差值见表9.1.3

表9.1.3 质量标准 检查 检查项目 允许偏差值(mm) 检查方法 范数量 围 盖板沟 15 中心线 各1次 经纬仪测量 沟墙 5 水准仪测量两端、中沟底高程 ±10 3处 部各1处 沟内部尺寸 ±10 2~3处 尺量 沟底平整度 5(不允许有倒坡) 2处 用2m直尺 暗沟 ±30 每20土面区明盖板顶面高±10 水准仪测量两端、中延各3处 沟 程 部各1处 米 道面区明≤±5 沟 墙厚 ±5 4处 尺量,两侧墙各2处 底板厚 ±5 2处 尺量 墙面垂直度或接缝垂直0.3%(墙净高)且不大各2处 垂线测量 度 于6 预留孔中心位置 10 全检 尺量 9.1.4 盖板沟浇筑完毕,应及时进行养护。

9.2 砖石砌盖板沟

9.2.1 砖、石料及砂浆应符合下列要求:

1 砖的规格、质量应符合现行国家标准。砖的强度不得低于设计要求,形状方正,边用整齐、尺寸准确。

2 石料应石质均匀、不易风化、无裂纹,浸水后抗压强度应不低于30Mpa,规格、尺寸应符合设计要求。若无具体要求时,尺寸规格按以下要求备料:

第 13 页

1)块石形状应大致方正,至少有两面大致平整,高度不小于20 cm,宽度约为高度的1~1.5倍,长度约为高度的1.5~3倍。不应有棱锐用。 2)片石的中部厚度不得小于15cm。

3)在砌筑石料前应将表面泥垢清除干净。 3 砂浆的类别及强度等应按设计要求配制,配合比应经试验确定。砂浆应随拌随用,离析的砂浆应重新拌各,已凝结的砂浆不得使用。 9.2.2砖石砌筑应符合下列要求:

1 应在经检验合格后的基础上进行刑沟墙砌筑。在混凝土基础上砌筑沟墙时,应在混凝土强度达到设计强度的50%以上时施工;若为砖石砌基础时,应在砌筑用砂浆达到设计强度的70%以上时砌筑沟墙。

2 禁止在基础上堆放大量材料或拌制砂浆。

3 砌块在使用前应将表面泥垢清除干净,并洒水润湿。

4 砌筑沟墙壁时,若基底为混凝土或砖石砌基础,应先将表面清洗干净,湿润后坐浆砌筑。

5 砌块底浆应满铺且安放稳固,砌块间应砂浆饱满、粘结牢固,不得有空鼓、裂缝等现象。砌体隐蔽面砌缝应随砌随刮平。

6 砌体应分层砌筑,一般分段留在沉降缝或伸缩缝处,若砌体较长需分段砌筑时,两相邻工作段砌筑高度差不宜超过1.2m。砌体间断处应砌成余茬,恢复砌筑明,应将已砌筑的表面的松散砂浆清扫干净并洒水润湿。

7 砌筑墙体的沉降缝缝位应与基础沉降缝位对正,缝面需平整,缝宽应符合设计要求。

9.2.3 砖砌沟墙

1 砌筑前应将砖的表面泥垢清除干净,并洒水润湿。

2 应水平分层,内外搭接,上下错缝,不得有竖向通缝,墙面应平整垂直,砌缝宽度应10mm左右,不宜小于8mm或大于12mm,砂浆必须满铺,不得有空鼓、裂缝等现象。

3 砖墙的转角处和交接处应与墙体同时砌筑,如需预留间断处,应砌成余茬。 9.2.4 石砌沟墙

1 石砌沟墙的块石宜分层卧砌,每层块面高度大致一致,上下错缝,内外搭砌,砌缝宽度不大于30mm,上下层竖缝错开距离不小于100mm,砂浆必须饱满。砌体外露面预留深约20mm的空隙以备勾缝。

2 沟墙在转用、交叉和洞口处应选用较平整的石料砌筑。

3 石砌体的临时间断处应留阶梯形接茬,砌好的石层空隙用砂浆填满,避免石块松动;再砌筑时,原石层表面应仔细清扫干净,并洒水润湿。 9.2.5 砖、石砌筑盖板沟的质量标准见9.2.5。

表9.2.5 砖石砌盖板沟质量标准 检查项目 允许偏差值(mm) 检查 检查方法 第 14 页

砖 砌 沟中心线 墙身轴线 15 10 石 砌 20 15 范围 数量 1次 2次 经纬仪测量 经纬仪测量两侧墙各1次 水准仪测量两端、中部各1处 沟底高程 暗沟 土面区明沟 道面区明沟 清水墙面 混水墙面 ±10 ±20 ±10 ±5 5 8 +10 -5 ±5 ±20 ±30 ±10 ±5 20 30 +30 -20 ±20 两 接 缝 之 间 3处 盖板顶面高程 各2处 水准仪测量 3处 2处 2处 4处 两侧墙各2处、墙接缝全检 2m直尺量两侧墙各1处 尺量 尺量 两侧墙各2处 垂线测量 平整度 基础厚度 墙厚度 墙面垂直度或接缝垂直度 0.2%(墙净0.5%(墙净高)且不大高)且不大于5 于10 9.2.6 勾缝

1 勾缝前应将墙面粘结的砂浆、泥土以及杂物等清除干净,并洒水湿润缝隙面。 2 勾缝型式及砂浆的配料、强度等级应符合设计要求。设计无规定时,砖墙缝可勾凹缝,石墙缝可勾平缝。砂浆强度等级不应低于砌体砂浆强度。

1)砖墙勾缝时,砂浆塞嵌缝内深约1cm,应压实拉平,深浅一致,横竖缝交接处应平整,凹缝一般比墙面凹入3~4 cm。缝槽过浅时,应先开槽后勾缝。

2)石墙勾缝时,应将砂浆塞嵌内深约2cm。勾凹缝均应保持砌筑自然缝,要求灰缝整齐、拐弯圆滑、宽度一致、压沅密实,不出毛刺、不裂不脱。 3 勾缝完毕后,在砂浆终凝前应洒水养护。 9.2.7 抹面

1 抹面砂浆的配料、强度等级及抹面厚度均符合设计要求。

2抹面前应将砌体表面粘结的残余砂浆、杂物清除干净,并洒水湿润。

3 不得不空鼓、裂缝,接茬面应平整,阴、阳角一般抹成圆角,阴角半径不大于25mm,阳角半径不大于10mm。 4 抹面质量标准见表9.2.7

表9.2.7 抹面质量标准

第 15 页

民用机场飞行区排水工程施工规范-39页文档资料 

板±38混凝土施工8.0.1对配制混凝土用的水泥、粗集料、砂、拌和用的水以及添加剂等的质量,必须进行检验,并应符合下列规定:1水泥:宜使用普通硅酸盐水泥,水泥应符合现行水泥标准的有关要求,并按其品种、强度等级和试验编号进行检验。配制混凝土用料时须进行核对,避免差错。水泥出厂日期超过3个月的,必须取样进行试验,失效的水泥一律不行使用。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0edhn2j0v67d82u9zjlx7yogl1itcy00ir5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享