长航蓝晶绿洲三期16#、17#楼钻孔灌注桩工程
声波透射检测管及钻芯导向管预埋方案
长航蓝晶绿洲三期16#、17#楼钻孔灌注桩工程,根据设计图纸 及图纸会审意见,要求对工程桩进行声波透射法和钻芯检测。
16#楼
设计工程桩总数为115根;17#楼设计工程桩总数为93根。声波透射 法检测要求检测桩数不小于设计总桩数的 10%,钻芯检测要求不小于 总桩数的1%,且每栋楼不少于3根。为完成工程桩的声波透射法检 测及钻芯检测需在工程桩施工时预预埋声波透射检测管及钻芯导向 管。我单位与甲方签定的施工合同内容不包含声波透射检测管及钻芯 导向管预埋,受甲方工程部委托,由我单位负责声波透射检测管及钻 芯导向管的预埋工程。特编制本方案,交由甲方、检测单位审核并确 认后作为施工依据。
、工程桩声波透射检测管及钻芯导向管预埋桩数及检测桩数
设计 序号 楼号 桩数 1 2 3 4 16#楼 16#楼 仃#楼 仃#楼 115 声波透射法 115 93 93 钻芯检测 声波透射法 钻芯检测 声波透射法 合计 钻芯检测 二、预埋检测管使用材料及规格
根据检测方案并结合建筑市场常用检测管用材, 拟采用的声 波透射法检测管规格为 DN65型焊接钢管,壁厚3mm;钻芯导 向管规格为
预埋管工程 检测项目 桩数量 14根 4根 11根 4根 25根 8 占工程 检测桩 占工程桩 桩比例 12% 3.5% 12% 4.3% - - 数量 12根 3根 9根 3根 21 6 比例 10% 2.6% 10% 3.2% - -
DN125 型焊接钢管,壁厚 3mm。
三、预埋方法 1、声波检测管
声波检测管预埋与工程桩钢筋笼安装同步进行。 在工程桩施 工前须先确定检测桩的桩号, 在工程桩成孔后, 安装钢筋笼的同 时,将检测管绑在钢筋笼的主筋上, 在对接钢筋笼的同时,将检 测管接头对接。 每根声波检测桩安装两根声波检测管, 两根检测 管用铁丝绑扎固定在钢筋笼主筋上,要求沿钢筋笼中心对称布 置。检测管的对接要求顺直,接头要求密封。声波检测管订做成 标准长度带接头形式, 底管和顶管做成一端封闭或加盖, 另一端 带锚接接头形式, 声波检测管接头连接采用液压工具锚接, 接头 内加橡胶密封圈, 保证接头的密封性。 每往桩孔内下入一节检测 管时, 要往检测管内注入清水, 防止由于负压过大而导致泥浆渗 入检测管或钻芯导向管内。预埋示意图如下:
2、钻芯检测管安装
钻芯导向管预埋与工程桩钢筋笼安装同步进行。 在工程桩施 工前须先确定检测桩的桩号,在工程桩成孔后,安装钢筋笼的同 时,将钻芯导向管绑在钢筋笼的主筋上,在对接钢筋笼的同时, 对接导向管。导向管的对接要求顺直,接头要求密封。 钻芯导向 管订做成标准长度带丝扣接头形式,底管和顶管做成一端封闭或 加盖。接头采用丝扣连接,接头内加橡胶密圭寸圈, 保证接头的密 封性。钻芯导向管连接采用丝扣连接,丝口用生胶带密封。每往 桩孔内下入一节导向管时,要往导向管内注入清水,防止由于负 压过大而导致泥浆渗入钻芯导向管内。 为保证钻芯时钻头不偏到 砼桩身外侧,将钻芯导向管下到距离桩孔底 2m深度,钢筋笼与 孔壁间应加绑垫块,保证导向管与孔壁间有一定距离。 预埋示意 图如下: