2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解

第二部分 考试真题

2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解

[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。] 题1~5:某车间变电所配置一台1600kVA,10±2×2.5%/0.4kV,阻抗电压为6%的变压器,低压母线装设300kVar并联补偿电容器,正常时全部投入,请回答下列问题。 1.当负荷变化切除50kVar并联电容器时,试近似计算确定变压器电压损失的变化是下列哪一项?( ) A.0.19% B.0.25% C.1.88% D.2.08%

【答案】A查看答案

【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P260式(6-13)可求得投入电容器后,变压器电压损失为:。

2.若从变电所低压母线至远端设备馈电线路的最大电压损失为5%,至近端设备馈电线路的最小电压损失为0.95%,变压器满负荷时电压损失为2%,用电设备允许电压偏差在±5%以内,计算并判断变压器分接头宜设置为下列哪一项?( ) A.+5% B.0 C.-2.5% D.-5%

【答案】B查看答案

【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P257式(6-11)规定,线路末端的电压偏差为:,可求得最大、最小值: ; 。

综上所述,。

当e=5%时,,当e=7.5%时,。

从电压偏差幅度较小的角度来考虑,宜取e=5%,即分接头设置为0。

3.变电所馈出的照明线路三相负荷配置平衡,各相3次谐波电流为基波电流的20%,计算照明线路的中性线导体电流和相导体电流的比值是下列哪一项?( ) A.0.20 B.0.59 C.1.02 D.1.20

【答案】B查看答案

【解析】设基波电流为I1,则各相3次谐波电流为0.2I1。根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P281式(6-34)求得相线电流为:。

根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.2.9条规定及其条文说明,求得中性线电流为:。则两者的比值为:。

4.该变电所低压侧一馈电线路为容量26kVA、电压380V的三相非线性负载供电,若供电线路电流42A,计算此线路电流谐波畸变率THDi为下列哪一项?( ) A.6% B.13% C.36% D.94%

【答案】C查看答案

【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P281式(6-33)、(6-34)或《电能质量公用电网谐波》(GB 14549—1993)附录A式(A6)可求得: 基波电流为:; 谐波电流为:;

所以,电流谐波畸变率为:。

5.一台UPS的电源引自该变电所,UPS的额定输出容量300kVA、整机效率0.92,所带负载的功率因数0.8,若整机效率提高到0.93,计算此UPS年(365天)满负荷运行节约的电量为下列哪一项?( ) A.30748kWh B.24572kWh C.1024kWh D.986kWh

【答案】B查看答案

【解析】根据《钢铁企业电力设计手册》(上册)P306式(6-43),年节电量为: 。

因此,可求得此UPS年满负荷运行节约的电量为:。

题6~10:某企业35kV总降压变电站设有两台三相双绕组变压器,容量为2×5000kVA,电压比为35±2×2.5%/10.5kV,变压器空载有功损耗为4.64kW,变压器阻抗电压为7%,变压器负载有功损耗为34.2kW,变压器空载电流为0.48%,35kV电源进线2回,每回线路长度约10km,均引自地区110/35kV变电站;每台主变10kV出线各3回,供厂内各车间负荷,请回答下列问题。

6.假定该企业年平均有功和无功负荷系数分别为0.7、0.8,10kV侧计算有功功率为3600kW,计算无功功率为2400kVar,该负荷平均分配于两台变压器。请计算企业的自然平均功率因数为多少?( ) A.0.74 B.0.78 C.0.80 D.0.83

【答案】C查看答案

【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P21式(1-55),用户自然平均功率因数为: