秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 3×180t/h锅炉脱硝工程
SNCR+SCR脱销系统 DCS控制逻辑说明
浙江菲达环保科技股份有限公司
2016.5.23
1
目 录
1.概述 .......................................................................................................................... 3 2.联锁条件及DCS操作平台设计建议 .................................................................... 4
2.1 脱销设备联锁条件表 ...................................................................................... 4 2.2 DCS操作平台设计建议 .................................................................................. 6 3. 顺序控制启动/停止 ................................................................................................. 6
3.1计量和分配模块顺序控制 ............................................. 错误!未定义书签。 3.2声波吹灰器自动控制:声波吹灰器每隔10分钟运行10s。错误!未定义书签。
4.工艺参数报警界限及曲线 ...................................................................................... 6
4.1 工艺参数报警界限 .......................................................................................... 6 4.2 历史曲线及报表 .............................................................................................. 7 5.物料计算模块 .......................................................................................................... 7
5.1 NOX的折算 ..................................................................................................... 7 5.2 稀释水控制设定投入和切除开关): ............................................................ 8 5.3 NOX浓度控制(设定投入和切除开关) ...................................................... 8
2
1.概述
1.1 本说明针对秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司3×180t/h锅炉脱硝改造EPC工程,采用SNCR+SCR结合工艺。
1.2 本说明书描述1#炉脱硝工程控制逻辑,2#、3#炉控制逻辑与1#炉对应。 1.3 本说明书为原理性逻辑描述,最终逻辑应以现场实际调试为主。
1.4 相关逻辑中的设定值及保护报警值等应根据工艺专业及现场调试进行具体设定。
1.5 逻辑说明书中部分表达方式的解释 1.5.1 逻辑运算符号:
AND:与逻辑符号 OR:或逻辑符号 1.5.2 单机设备的通用逻辑:
——具备手动/自动的切换功能; ——手动打开(开)/关(停); ——自动打开(开)/关(停); ——允许打开(开)/关(停); ——强制关(停);
1.5.3 功能描述:(在远程状态时)
——只有在允许打开(开)/关(停),条件成立时,才能手动打开(开)/关(停)或自动打开(开)/关(停);
——强制关(停),优先于手动打开(开)或自动打开,并进入手动模式; 本文以下描述不包括设备电路故障,设备电路保护功能,应按要求设置。 1.5、本期工程建设1#、2#和3#机组的脱硝装置,本逻辑说明中3台炉共用系统KKS编号以“00”开头,#1炉系统,以“10”开头;#2、#3炉系统分别以“20”,“30”开头。
3
2.联锁条件及DCS操作平台设计建议 2.1 脱销设备联锁条件表
FBO:输出反馈信号运行;FBC:输出反馈信号停止;TR:热继电器跳信号反馈。 序号 设备 联锁条件 联锁条件投切开关 1 氨水卸载泵 FBC TR 氨水储罐液位HH √ 联锁条件延时设置 1分钟 联锁设置(设置手动/自动切换操作器) 开允许条件 保护开 保护关 √ √ √ 手动开 手动关 自 动 开 自 动 关 最终时间调试时确定 2 氨水输送泵 FBC TR 氨水储罐液位LL √ 1分钟 √ √ √ 最终时间调试时确定 3 稀释水输送泵 FBC TR √ √ 备注 4
稀释水水箱液位LL √ 2分钟 √ 最终时间调试时确定 4 计量分配模块关断阀1 SCR入口温度LL √ 5s √ 最终时间调试时确定 5 计量分配模块关断阀2 SCR入口温度LL √ 5s √ 最终时间调试时确定 说明:(以序号1为例) 氨水卸载泵当前状态为运行,当有下列情况之一发生时候,氨水卸载泵直接跳停 ? 氨水卸载泵电机输出为停止; ? 氨水储罐液位HH报警且持续1分钟;
其中氨水储罐液位HH报警连锁可投入和切除。
5