自立式铁塔组立作业指导书

1、依据:

1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》;

1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系;

1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》;

2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔)

2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。

2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作

组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各

1

部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。

3.2、按交底要求准备工器具。

3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。

3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。

3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 现场指挥 安全负责人 质检员 技术员 高空作业 机械操作 地面作业 负责拉线 小计 技 工 1 1 1 1 6 1 1 2(机动) 14(人次) 普 工 2 10 8 20(人次) 小 计 1 1 1 1 6 3 11 10 34(人次) 2

对高山大岭小运距离较远的必须另外增加运输人员。 5、主要工器具 主要工器具一览表 类别 名称 抱杆 承托绳 抱 杆 系 统 腰环 腰环拉绳 U型环 U型环 内拉线 钢丝绳 手扳葫芦 丝杠 磨绳 磨绳 钢丝套 起 吊 系 统 钢丝套 钢丝套 钢丝套 U型环 U型环 单轮滑车 单轮滑车 锚桩 规格 φ17.5×10.5m 500×500 φ13×5m 3t 5t φ13×12m φ13×80-100m 3t 3t φ13×240m φ13×120m φ15.5×1.5m φ13×6m φ13×3m φ13×9m 3t 5t 3t 5t 1t~2t 单位 数量 套 根 个 根 个 个 根 根 个 个 根 根 根 根 根 根 个 个 个 个 根 1 4 2 8 16 8 4 2 4 4 2 1 4 4 4 4 16 2 8 4 6 备注 长20~24m 两端插套 两端插套 两端插套 防风拉线或外拉线 一端插套 两端插套(升抱杆用) 3

圆木 类别 牵 引 系 统 名称 绞磨 地锚 单轮滑车 钢丝套 钢丝套 U型环 白棕绳 白棕绳 垫木 U型环 卡线器 钢丝套 其 它 类 对讲机 钢丝绳 红白旗 口哨 尖扳手 尖扳手 丝杠 钢钎 木杠 手扳葫芦 6、地面组装:

φ100×3-6m 规格 3t~5t 5t~7t 3t φ13×1m φ13×5m 7t φ20×80m φ18×100m 方或圆 3t 70 φ11×80m φ13×28m φ16 φ20 1.5t 1.5m 2.0m 6t 根 4 备注 单位 数量 台 个 个 根 根 个 根 根 根 个 个 根 个 根 面 个 把 把 个 根 根 个 1 3 3 2 3 6 4 4 12 4 2 2 2 1 2 1 5 5 8 10 10 1 4

6.1、组装前,先将作业面以内的范围清理干净,塔材及工器具按顺序排列放好。

6.2、地面组装与吊装要同时进行,须合理组织施工,使上下作业紧密配合,施工现场条理清楚。

6.3、螺栓必须按图纸要求的规格装配。构件组片后,应将其螺栓紧固一遍。各部螺栓均应按规定放置垫圈或弹簧垫圈,拧紧后的露出丝扣应不少于两扣。穿钉方向应照施工规定,通常为两端由外向内,中间由左向右(面向受电端),由上向下,由后向前。但铁塔和横担的所有连接螺栓,通常均由内向外。吊件上所带的侧面辅材必须挂牢,并用铁丝绑扎。

6.4、组装铁塔时,注意每块塔材的编号,通常编号的第一个数字代表属于第几节,先按编号在地面依次排列就序,再开始组装;同时注意图纸上每块钢材应安放位置和安装方向,包括内、外、正、反都不能混淆。

6.5、镀锌铁件若有锌层剥落等漏镀部分,应涂防锈漆或灰铅油。不镀锌铁件若规定允许使用时,必须至少经两层防锈漆处理。

6.6、组装时不得用大铁锤敲击,以免锌层破损或焊缝击裂;必须捶击时,应衬以木板。若铁件有不正及弯曲等,应矫正再行安装。

6.7、铁塔分片组装构件时,应注意以下几点。

6.7.1杆允许吊装荷重包括构件重理(含超重部分)、补强重量和索具重量。

6.7.2.分片重量不得超过抱杆在最大倾斜角度时所允许的承载能力。如塔片重量超过抱杆承载能力,应减少所带附材的数量,以减轻起吊重量。

5