清洗:蒸汽管必须用蒸汽吹洗。
18) ①【蒸汽】管道必须用【蒸汽】吹洗; ②蒸汽吹洗的【排气管】应引出【室外(或检查室外)】,管口不得朝下并
应设【临时固定支架】,以承受吹洗时的反作用力; ③出口管:以【斜上方45度】为宜,距出口【100米】范围内,不得有人工作或怕烫的建筑物,要有【专人监察和保护】; ④蒸汽吹洗前应先【暧管】,暧管时阀门的开启要【缓慢】进行,避免汽锤现象;恒温【1小时】达到设计要求后进行吹洗; ⑤吹洗压力不应大于管道工作压力的【75%】; ⑥吹洗次数应为【2至3次】,每次的间隔时间宜为【20至30分钟】; ⑦吹洗后,要及时在【管座、管端】等部位掏除【污物】。
19) 运行应符合要求: 1.供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行; 2.试运行开始后,每隔1h对补偿器及其他管
路附件等进行检——并做好记录工作; 3.在试运行期间,法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应为0.3MPa以下; 4.试运行期间发现的问题,属不影响安全,可待结束后处理;若影响安全,必须停止试运行,进行处理。试运行的时间连续运行72h。 2K315030 城镇燃气管道工程施工
1) 低压燃气管道P<0.01MPa; 中压B燃气管道:0.01MPa≤p≤0.2MPa; 中压A燃气管道:0.2MPa<p≤0.4MPa; 次
高压B燃气管道:0.4MPa<p≤0.8MPa; 次高压A燃气管道: 0.8MPa<p≤1.6MPa; 高压B燃气管道:1.6MPa<p≤2.5MPa; 高压A燃气管道:2.5MPa<p≤4.0MPa
2) 敷设方式、输气压力、用途分类根据用途分为:长距离输气管道、城镇燃气输配管道,根据敷设方式:工业企业燃
气管道、地下燃气管道、架空燃气管道
3) 燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的【(严密性)】与其他管道相比,有特别严格的要求 4) 【1】输气管道:从气源厂向储配站或天然气门站向高压调压站或大型工业企业输气的管道; 【2】分配管道:在
供气地区将燃气分配给工业企业用户、商业用户和居民用户,包括街区的和庭院的分配管道; 【3】用户引入管道:将燃气从分配管道引到用户室内管道引入口的总阀门; 【4】室内燃气管道:通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具 5) 1.【长距离输气管道】:天然气输送到城镇用户的管道,干管、支管末端连接城市或大型工业企业,作为供应区的
气源点。 2.【城镇燃气输配管道】:【输气管道】:气源厂--储配站(气门站)--高压调压站--向大型企业输气管道;【分配管道】:将燃气分配给用户的街区、庭院管道;【用户引入管道】:从分配管道--燃气管道入户总阀门;【室内燃气管道】:阀门--燃具间管道。 3.【工业企业燃气管道】:【工厂引入管】、【厂区燃气管道】:城市--引入工厂--个车间用气点;【车间燃气管道】:车间用气点--用气设备-包括干、支管;【炉前燃气管道】:用气设备前支管--燃烧设备
6) 高压(包括次高压)中压A管道---钢管 中压B和低压燃气管道---钢管或机械连接口铸铁管 中低压地下燃气管道---聚乙烯管材 7) 地下燃气管道与【管沟内的热力管】的水平净距不得小于:低压--1.0m;中压--1.5m;次高压B--2.0m;次高压A--4.0m。
直埋热力管:低、中压--1.0m 次高压B--1.5m 次高压A--2.0m 地下燃气管道与建筑物基础:低压是【0.7米】中压B是【1.0米】中压A是【1.5米】高压B是【4.0米】高压A是【6米】 地下燃气管道与给水管距离:低压、中压是:【0.5米】;高压B是:【1.0米】;高压A是:【1.5米】 地下燃气管道与(雨、污)排水管道的水平净距不得小于:低压1米,中压1.2米,次高压B-1.5米,次高压A-2米
8) 天然气管道埋设最小覆土厚度:车行道为0.9m 水田为0.8m 人行道为0.6m 庭院为0.3m 记忆:三庭、六人、八
水、九车。】不通航:0.5m 通航:1.0m 9) 1、套管埋设的【深度】:铁路轨底至套管顶不应小于【1点2米】,并应符合铁路管理部门的要求2、套管宜采用【钢
管】或【钢筋混凝土管】; 3、套管内径应比燃气管道外径大【100毫米】以上; 4、套管两端与燃气管的间隙应采用【柔性的防腐、防水材料】密封,其一端应装设【检漏管】; 5、套管【端部】距【路堤坡脚外】的距离不应小于【2米】
10) 燃气管道随桥梁敷设,过河架空的燃气管道向下弯曲时,弯曲部分与水平管夹角宜采用【45度】 11) 燃气管道对接安装引起的误差不得大于【3度】,否则应设置【弯管】。 12) 放散管:用来排放管道内空气或燃气的装置 装在最高点和每个阀门前面 上面安装球阀 管道正常运行中必须关闭。
排水器:排冷凝水和轻质油 管道有一定坡度 设置在最低处。补偿器安装在阀门的下侧(气流方向) 利用伸缩 方便法门拆卸 检修
13) 工业企业燃气管道包括:【工厂引入管】-----【厂区】---【车间燃】--【炉前】 城镇燃气输配管道包括: 【输气管
道】--【分配】--【用户引入管道】--【室内】 这4x2组词完全不同, 注意区分
14) 当管道内燃气的压力不同时,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。[焊接和防腐]是通用标
准
15) 高压燃气必须通过【调压站】才能供气给【高压储气罐】,【次高压管道】,【中压管道】 注意,【高压管道】可以直
16)
17) 18)
19)
20)
21) 22)
23) 24) 25)
接连接中压管道,但不能连接低压管道
高压和次高压】构成大城市输配管网系统的【外环网】,也是给城市供气的主动脉,】;有充要理由又安全措施可靠,经有关部门批准,特定区域可以采用次高压燃气管道;城市工厂区和居民点可由长距离输气管线供气;个别距离城市燃气管道较远的大型用户经论证确系经济合理和安全可靠时,可自设调压站与长输管线连接。【高压】和【次高压燃气管道】通过【调压站】才能给城市管网中的【次高压管道】、【高压储蓄灌】和【中压管道】供气。【次高压和中压】管道的燃气必须通过【区域调压站、用户专用调压站】,才能供给城市分配管网的【低压管道】,或给工厂企业、大型商业用户以及锅炉房直接供气。
【地下燃气管道】不得从【建筑物】和【大型构筑物】下面穿越.道路和交通工具是可以穿越的
1、套管埋设的深度:铁路轨底至套管顶不应小于1.2m,并应符合铁路管理部门的要求 2、套管宜采用钢管或钢筋混凝土管 3、套管内径应比燃气管道外径大100mm以上 4、套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m 5、套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管
【利用道路桥梁跨越河流】的要求: A.燃气管道的输送压力不应大于【0.4兆帕MPa】; B.管道应设置必要的【补偿和减震措施】; C.燃气管道随桥梁敷设【与其他管道】保持【一定间距】; D.采用【阴极保护】的埋地管与其他随桥管道之间应设【绝缘装置】; E.对管道应做较高等级的【防腐保护】。
燃气管道严密性试验在强度试验合格 管线全部回填后进行 实验压力根据管道输气试验压力 设计输气压力P〈5kpa时 实验压力为20kpa 设计输气压力大于等于5kpa时 试验压力为设计压力的1.15倍 且不得小于0.1MPa 试验前充气至试验压力 稳压持续时间不少于24h 实际压力降不超过允许值为合格。【强度】1.5倍,但钢管不得低于0.4MPa。【严密性】当设计输气压力P<5KPa时,试验压力为20KPa;当设计压力P≥5KPa时,1.15倍 【强度试验】水压试验时,当压力达到规定值后,稳压1h,观察压力应不少于30min,无压力降为合格. 燃气管道非开挖修复技术主要有:【裂管法】【管道穿插法】【翻转内衬法】。【裂管法】又称胀管法、碎管法、爆管法,用割刀轮将旧管切开、胀扩的同时回拉带入一根同管径或大一级的新管的方法;适用于燃气应急抢修和小区支线改造,施工周期短,成本低,管道穿插技术。【管道穿插技术】:(1)异径非开挖穿插法(穿插内衬法)在原有较大口径旧管中穿插较小口径的新管,然后在新旧管中间注浆稳固的方法;(2)挤压穿插法:均匀缩径法:把一定厚度的、外径略大于旧管的高密度聚乙烯管,用特制的设备径向缩小;“U”形穿插法(又称折叠内衬法); 燃气管道的附属设备:阀门、 补偿器、 绝缘法兰、 排水器 、放散管、 闸门井。 燃气管道安装完毕后应依次进行【管道吹扫】、【强度试验】和【严密性试验】。
燃气管道严密性试验:1、管线全线回填后。2、强度试验合格 (严密性试验应在强度试验合格,管线全线回填后进行)。与吹扫无关
2K316000 生活垃圾填埋处理工程
2K316010 生活垃圾填埋处理工程施工
1) 垃圾填埋处理两种:自然衰减填埋和封闭型填埋:包括好氧填埋(自然通风静态填埋和强制通风静态填埋)和厌氧
填埋 两种填埋主要区别:自然衰减填埋不设置防渗衬层和收集渗滤液管道系统
2) 二种填埋构造设计主要差别是渗滤液收集排除系统的差异。厌氧填埋:要求密封,不允许空气进入,因而渗滤液集
排水系统出水孔有水封,而且也不考虑排水管的空气流动空间。好氧填埋:正好相反,出口水不能封,要保证空气进入,而且管道上要保证空气流动的空间。
3) 填埋场【泥质防水技术】的核心是【掺加膨润土的拌合土层】施工技术。膨润土具有【吸附性】、【膨胀性】、【造浆
性】。
4) 垃圾填埋选址标准要求:必须远离饮用水源 少占良田 与居民区的距离至少为500m 应设置在夏季主导风向的下风
处 夏季恶臭影响最大 5) 垃圾好氧分解:【垃圾、好氧菌、二氧化碳、水】——【水(蒸汽)、硝酸盐、硫酸盐、氧化物】。 垃圾厌氧填埋:
【垃圾、厌氧菌、二氧化碳、水】-【沼气、硫化氢、氨】。
6) 保证膨润土拌合土层满足抗渗设计要求的前提下,节约成本的最佳做法有:1、选好土源,检查土壤成分; 2、通
过实验对比不同掺量的土样,优选最佳配合比; 3、做好现场拌合工作,严格控制含水率,保证压实度; 4、分层施工同步检验,严格执行验收标准,不符合要求的坚决返工。 土源、配合比、含水率、压实度
7) 泥质防渗层施工的控制要点有: 1、施工队伍资质和业绩。 2、膨润土进货质量。 3、膨润土掺加量的确定。 4、
拌合均匀度,含水量以及碾压压实度。 5、质量检验
8) 土工合成材料膨润土垫(GCL)施工质量控制要点:铺设GCL前,每一工作面施工前均要对【基底】进行【修整和
检验】,直至合格; B.对铺开的GCL进行调整,调整搭接宽度,控制在【250±50毫米】范围内; C.拉平GCL,确保【无褶皱】、【无悬空现象】,与【基础层】贴实; D. GCL应采用【上压下】搭接方式;避免【十字搭接】,而尽量采用【品形】分布; E. GCL需【当日铺设当日覆盖】,若遇雨雪天气应停止施工且将已铺设好的GCL覆盖好 9) HDPE膜防渗技术的核心是HDPE膜的施工质量:1)审查施工队伍资质;(2)施工人员上岗资格;(3)HPDE膜
的进货质量;(4)施工机具的有效性;(5)施工方案和技术交底;(6)施工场地及季节;(7)认真执行现场检验程序和控制检验频率 施工资质、人员证书、材料质量、方案交底、机械、现场情况、检验标准 2K316020 施工测量
1) 场地【大于1K㎡】或重要工业区,宜建立【一级导线精度】的平面控制网;场地【小于1K㎡】或一般性建筑区,
应根据需要建立相当于【二、三级导线精度】的平面控制网。
2) 竣工测量应以工程施工中【有效】的测量控制网点为依据进行测量竣工测量应以工程施工中【有效】的测量控制网
点为依据进行测量
3) 当平面布置改变超过图上面积的【三分之一】时,应重新绘制竣工图. 4) 编制工程测量方案应根据:1,【施工方案】、2,【建(构)筑物特点】和3,【设计要求的施工精度】。和施工图无关 5) 工程施工控制网测设工作的内容有:1、编制工程测量方案。2、提供施工测量复测报告报批。3、根据经监理工程
师批准的工程测量方案建立施工测量控制。4、原控制网点不能满足要求时,利用原设计网点加密和重新编制 6) 场区施工【平面控制网】测设规定: 1、【坐标系统】与工程设计采用的坐标系统相同(即【施工坐标系】采用【设
计坐标系】); 2、加密控制点应按【导线精度要求】测设,符合精度要求; 3、高程控制网应布设成【闭合环线】、【闭合路线】、【结点网形】,不低于【三等】水准精度; 4、水准点间距宜小于【1千米】,可【单独埋设】在平面控制网的标桩上
7) 竣工总图编绘完成后,应经(原设计技术负责人、施工单位技术负责人)审核、会签
2K320000 市政公用工程项目施工管理
2K320010 市政公用工程施工合同管理
1) 施工项目合同订立主体是发包方和承包方,由其法定代表人行使法律行为;项目负责人受承包方委托,具体履行合
同的各项约定。
2) 承包方选择专业分包的合格分包商,应采用【招投标程序】。
3) 劳务分包应实施实名制管理。承包方和项目部应加强农民工及劳务管理日常工作。管理方是 承包方。 4) 施工中遇合同变更,必须掌握变更情况,按有关规定及时办理变更手续者是【项目负责人】。
5) 合同约定完成后,应由承包方进行总结与评价,评价内容有,合同订立情况评价,合同履约情况评价,合同管理工
作评价,合同条款评价
6) 合同工期内发生的每笔【索赔】均应形成完整资料,它是工程【竣工】资料的组成部分 7) 合同风险管理主要内容:【1】在合同签订前对风险作全面分析和预测;【2】对风险采取有效的对策和计划;【3】在
合同实施中对可能发生或已经发生的风险进行有效的控制
8) 在国内工程总承包中,经济\技术\公共关系等方面风险同时存在,有时会相互制约\发生连带责任关系。公共关
系是具有我国特色的风险。在国际工程承包中,存在政治风险和经济风险。 9) 合同风险的【分散和转移】: 1、向【保险公司】投保;2、向【分包商】转移部分风险。其他是属于合同风险的规
避。
10) 施工项目合同管理主要内容之一是依《合同法》规定进行【变更】、【转让】、【终止】、【解除】工作...洽商不是合同
管理,是合同变更。
11) 【施工索赔】的【原因】可以有:【图纸延期发出】、【恶劣气候条件】、【工程变更】、【以承包方能力不可预见】、【外
部环境】、【监理指令】。【注意:其中索赔中的不可抗力包括飓风、洪水、地震、战争等】 12) 工程索赔的处理原则:证据,依据,计算。两据一算 (1)有正当索赔理由和充分证据;(2)索赔必须以合同为依
据,按施工合同文件有关规定办理;(3)准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用
13) 索赔申请表应填写的内容有:1、索赔依据。2、索赔项目。3、索赔金额和工期。4、证明文件。注意:索赔事件的
起因、经过和结束的详细描述属于【最终索赔报告】的内容 14) 工索赔同期记录的内容:【记录】 不要【计算资料】,实况记录就可以了.1、事件发生及过程现场实际情况; 2、
人员设备闲置清单; 3、工期延误; 4、对工程损害程度; 5、导致费用增加项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据等.
15) 索赔台账应反映的内容有索赔发生的原因 索赔意向提交时间 监理审核结果 索赔申请和工期费用 没有承包方审
批结果
16) 风险的范围可分为:【项目风险】、【国别风险】和【地区风险】。从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技
术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。 17) 合同风险的【规避措施】: 1、充分利用合同条款; 2、外汇风险回避; 3、加强索赔管理,进行合理索赔; 4、
减少承包方资金、设备的投入; 5、增设保值条款; 6、增设风险合同条款; 7、增设有关支付条款。 【注意:
向分包商转移部分风险、向保险公司投保属于(风险的转移和分散)】。 2K320020 市政公用工程施工成本管理
1) 【管理组织机构】设置原则应符合:高效精干,分层统一,业务系统化,适应变化。 2、选用施工成本【管理方法】
应遵守的原则:灵活原则, 实用原则,坚定原则,开拓原则 。 3、施工成本【目标控制】原则:成本最低原则、全员成本原则、目标分解原则、动态控制原则、责、权、利相结合原则。 4、施工成本目标控制主要【依据】:承包合同、成本计划、进度报告、工程变更
2) 施工成本管理的【基本流程】是: 【成本预测、管理决策、管理计划、过程控制、成本核算、分析和考核】。【预决
计控核析】
3) 施工项目部实现有效的全过程成本管理的保证和基础是建立健全【责任制度】。建立【考核和激励】机制
4) 施工成本管理措施:1、加强成本管理观念2、加强定额和预算管理3、完善原始记录和统计工作4、建立健全责任
制度5、建立考核和激励机制。 5) 施工成本管理主要内容:【1】在工程过程中以尽量少的物质和工力消耗满足合同约定,降低成本;【2】在控制目标
成本情况下,开源节流,向管理要效益,靠管理求生存和发展;【3】在企业和项目管理体系中建立成本管理责任制和激励机制。
6) 在施工成本目标控制中,最有效的方法之一是按施工图预算实行“以收定支”或者叫”“量入为出” )。
7) 项目部与施工队签订劳务合同时,应将【人工费】定在【预算收入】以下,其余部分考虑用于【定额外人工费】和
【关键工序的奖励费】。 2.【材料费】以预算价格控制地方材料【采购成本】,至于【材料消耗数量】应通过【限额领料单】去落实。 3.以【周转设备预算收费的总量】来控制【实际发生】周转设备使用费的总量。 4.用施工图预算的【机械使用费及机械费补贴】控制机械费支出。 5.【构件加工费】和【分包工程费】坚持“以施工图预算控制合同金额”的原则,绝不容许合同金额超过施工图预算。人工费总额不是单价 8) 【会计核算】有连续性、系统性、综合性等特点。【业务核算】的范围最广,既可以对已经发生的,又可以对尚未
或正在发生的经济活动进行核算的是【业务核算】。【统计核算】是利用【会计核算】和【业务核算】的资料,按统计方法加以系统整理,表明其规律性
9) 施工成本分析中,对特定问题和与成本有关事项的分析,包括:【施工索赔分析】、【成本盈亏异常分析】、【工期成
本分析】、【资金成本分析】、【技术组织措施节约效果分析】、【其他有利因素和不利因素对成本影响的分析】。而【人工费分析】是按照【成本项目】进行的分析,按照【成本项目】进行的分析还包括材料费分析、施工机具使用费分析、企业管理费分析。
10) 【1】一个单位工程由几个施工单位共同施工,各自核算该单位工程中自行完成的部分;【2】可将规模大、工期长
的单位工程划分为若干部位,以分部位的工程作为核算对象;【3】同一建设项目,属同一结构类型,由同一施工单位在同一地点施工,开竣工时间相近的若干单位工程,可以合并作为一个成本核算对象;【4】改建、扩建的零星工程,可以将开竣工时间相近,属于同一建设项目的各个单位工程合并,作为一个成本核算对象;【5】土石方工程可以根据实际情况和管理需要,以一个单项工程为成本核算对象;也可将同一施工地点的若干个工程量较少的单项工程合并,作为一个成本核算对象 11) 施工成本分析的【任务】顺序:(1)计算成本计划的执行【结果】,计算产生的【差异】。(2)找出产生差异的【原
因】。(3)对执行结果进行【评价】。(4)提出进一步降低成本的【措施】 12) 【会计核算】的六要素:【资产】、【负债】、【所有者权益】、【营业收入】、【成本】、【利润】。【业务核算】包括【原
始记录】与【计算登记记录】。可对【已发生、未发生、正在发生】的经济活动进行核算。【会计核算与统计核算】只能对【已发生】的经济活动进行核算 会计核算是和钱有关
13) 1.按【施工进展】进行的成本分析:分部分项工程、月(季)度、年度、竣工2.按【成本项目】进行的成本分析:
人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费3.针对【特定问题和与成本有关】事项的分析:施工索赔、成本盈亏异常、工期、资金、技术组织措施节约效果、其他有利因素和不利因素对成本影响的分析 2K320030 市政公用工程施工组织设计
1) 需专家论证:土方开挖深度超≥5米、人工挖孔开挖深度≥16米 高大模板(高度≥8米,跨度≥18米,总荷载15kN/
㎡,集中线荷载≥20kN/㎡,滑膜,飞模,爬模,钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上)、施工高度≥50米以上建筑幕墙、跨度≥36米钢板、跨度≥60米网架。脚手架搭设高度≥50米,脚手架提升高度≥150米,架体高度≥20m及以上悬挑式脚手架。无数据:地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 2) 施工组织设计必须做到【科学合理】、【技术先进】、【费用经济】,\十二字方针\。其中科学合理包括了质量,安全,
部署,科技费
3) 【施工组织设计】的主要内容包括:【工程概况与特点】、【施工总体部署】、【施工现场平面布置】、【施工准备】、【施
工方案及技术措施】、【主要施工保证措施】(进度保证措施、质量保证措施、安全管理措施、环境保护及文明施工管理措施、成本控制措施、季节性施工保护措施、交通组织措施、构(建)筑物及文物保护措施、应急措施)。
4) 施工总平面布置图】应标明:【拟建工程平面位置】、【生产区】、【生活区】、【预制场】、【材料厂位置】、【周围交通
环境】、【环保要求】,【需要保护或注意情况】。
5) 施工方案的主要内容:1施工方法,2施工机械,3施工组织,4施工顺序,5现场平衡布置,6技术组织措施 6) 正确地选择施工方法是确定施工技术方案的关键,我们的任务是从若干可行的施工方法中选择[最可行、最经济]
的施工方法。选择施工方法的依据主要有以下几点:1工程特点、2工期要求、3施工组织条件、4标书、合同5设计图纸
7) 技术组织措施是保证选择的施工方案实施的措施。主要内容有:加快施工进度、保证工程质量和施工安全、降低施
工成本的各种技术措施。 8) 施工方法(工艺)是方案的核心内容 具有决定性作用 一经确定 机具设备和材料选择只能满足要求为基本依据 施
工组织也是在这个基础上进行 正确拟定施工方法和选择施工机械是合理组织施工的关键 施工机械选择的好坏 很大程度上决定了施工方法的优劣 施工组织是研究施工项目施工过程中各种资源合理组织的科学 施工顺序安排的好 可以加快施工进度
9) 【1】尽量选用施工单位【现有机械】;【2】机械类型应【符合施工现场】的条件;【3】在同一个工地上施工机械的
【种类和型号应尽可能少】:工程量大的工程应采用专用机械,对于工程量小而分散的工程,则应尽量采用多用途的施工机械;【4】要考虑所选机械的【运行成本】是否经济;【5】施工机械的【合理组合】;【6】从全局【统筹考虑】工程量大,尽量采用专用机械。工程量小,尽量采用多用途机械 10) 施工方案【专项论证】范围:【深基坑】、【模板】、【支撑】、【脚手架】、【拆除及爆破】还包括【地下暗挖】工程、
【顶管】工程、【水下作业】工程
11) 专项方案专家论证主要内容(1)专项方案内容是否完整、可行。(2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标
准规范。(3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
12) 通导行方案应获得【交通管理】和【道路管理】部门的批准。其中,交通管理部门是【公安】; 道路管理部门是【市
政】。
2K320040 市政公用工程施工现场管理 1) 市政公用工程常常处于【城镇区域】,必须在施工组织设计中贯彻【绿色施工管理】。 实现【四节一环保】(节能、
节地、节水、节材和环境保护)。
2) 培训档案:定期抽查.劳务人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件报总包方备案,并确保人、
册、证、合同、证书相符统一;劳务人员考勤、考核表;劳务人员工资台账;劳务人员投保社会保险缴费收据复印件、缴费名单报总包备案
3) 施工现场布置与管理的五个小目:施工现场的【平面布置与划分】、施工现场【封闭管理】、施工现场【场地与道路】、
【临时设施】搭设与管理、施工现场的【卫生管理】 4) 现场总平面设计是施工现场管理的【重要内容】,施工现场管理的【依据】之一,施工组织设计的【组成部分】。记
忆:内容,依据,组成
5) 施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”,其中五牌是: 消防保卫牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电
话牌、工程状况牌、安全生产牌;一图是:施工现场总平面图。
6) 施工总平面图布置原则:1满足施工进度 方法 工艺流程及施工组织要求 布置合理 紧凑 用地少 2运输组织合理
场内道路畅通 各种材料能按计划分期分批进场 避免二次搬运 3因地制宜划分施工区域和临时占用场地 减少各工种之间干扰 4尽可能利用施工场地附近原有建筑物作为施工临时设施 减少临时设施搭设 5方便生产和生活 办公用房靠近施工现场 福利设施在生活区范围内 6平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫 消防 环境保护要求
7) 安全警示标志:禁止(红色) 警告(黄色) 指令(蓝色) 指示(绿色) 8) 临时设施的种类有:办公设施、生活设施、生产设施、辅助设施。(记忆口诀:一办一辅两生)安全为永久设施 9) 为减少扬尘污染,施工现场应:【场地硬化】、【洒水降尘】、【粉料密闭存放】、【散料覆盖】、【专人清扫社会交通线】。
【水泥等细颗粒密闭存放】。【砂石散料覆盖存放】
10) 一检查三加入 项目部职业健康安全管理与安全生产保证体系相融合: 1、在【安全生产保证体系文件】中加入
【职业健康安全意识和能力的培训】内容与要求; 2、管理项目部【职业健康安全文件】,并对各类资料进行控制; 3、在项目部【安全生产保证体系应急预案】中加入【职业健康安全】内容与要求,以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害; 4、在项目部【安全生产保证体系】的审核和管理评审中加入【职业健康安全内容】; 5、在【专项安全检査和日常安全巡査】中对本项目部的【职业健康安全设施】进行检査 11) 劳务人员中需实行实名制管理的有:【项目经理及项目部组成人员】,【现场管理人员】及【关键岗位】,如:电工、
架子工、预应力张拉工、起重工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、吊篮安装拆卸工、电焊工、锅炉工、电梯工、中小机械操作工、场内机械驾驶员等