23) 钢丝和钢绞线束移运时,支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。25/3+1=9

24) 应逐根梳理直顺不扭转,每隔【1米】用火烧丝绑扎牢固,不得互相缠绕。1、为什么是1米不是0.5米,因为0.5

米一绑扎,太繁琐。 2、为什么是【火烧铁丝】不是镀锌铁丝,因为这里可能有成本的问题,目的只是梳理,用火烧的即可

25) 评定混泥土强度三种方法【方差已知统计法】,【方差未知统计法】,【非统计法】。优先选用统计方法 对C50及其

以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用方差未知统计方法评定混凝土强度 26) 预应力锚具和连接器,按锚固方式分类:后张法:分为【夹片式】、【支承式】、【锥塞式】、【握裹式】。 2、先张法:

【握裹式】。按锚固原理:可分为【支承锚固】和【锥塞锚固】。 27) 锚具、夹具和连接器进场时,确认其【锚固性能类别】、【型号】、【规格】、【数量】后进行【外观检查】、【硬度检查】

和【静载锚固性能试验】。 注意:锚具、夹具和连接器应做【硬度实验】 而非 【强度检验】。锚具,夹具和连接器不做强度检测

28) 进场时应检查和检验的项目:【钢丝】形状、尺寸、表面质量、抗拉强度、弯曲和伸长率; 2【钢绞线】表面质量、

直径偏差、力学性能试验; 3【精轧螺纹钢筋】表面质量、拉伸试验

29) 强度混凝土的矿物掺合料可选用:优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。【不可】选用磨细石灰粉 30) 螺旋管道】宜采用【镀锌材料】制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于【0.3mm】.用作预应力筋管道的平滑钢

管和高密度乙烯管,其厚壁不得小于【2mm】 2K312020 城市桥梁下部结构施工 1) 土围堰施工要求:【堰顶宽度】可为【1-2m】 ,机械挖基时不宜小于【3m】; 2、土围堰【外边坡迎水一侧】坡度

宜为【1:2-1:3】,【背水一侧】坡度可在【1:2之内】; 3、土围堰【内边坡坡度】宜为【1:1-1:1.5】; 4、内坡脚与基坑的距离不得小于1m

2) 【钢板桩围堰】施打顺序按【施工组织设计规定】进行,一般是由【上游】分两头向【下游】打至合拢。水自上而

下【流淌】,围住上游对下游有【阻隔现象】。

3) 现场填筑土围堰的填筑材料宜用黏性土,粉质黏土,砂质黏土。自上游向下游合龙.所选用的材料应是不透水的,

所以不能用砂土

4) 【钻孔埋桩】:黏土、砂土、碎石土,且河床覆土较厚的情况。 2.【静力压桩】宜用于软黏土(标准贯入度N小于

20的软黏土)、淤泥质土。 4、【振动沉桩】宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩。 5、【锤击沉桩】宜用于砂类土、黏性土

5) 泥浆护壁施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在清孔过程中应不断置换泥浆,直到灌注水下混凝

6) 确保灌注桩顶质量,在桩顶设计标高以上应【加灌】一定高度,一般【不宜小于0.5m】 0.5~1.0

7) 灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应小于0.8m,导管埋

入混凝土深度宜为2-6m

8) 【干作业】钻孔:都在【地下水位以上】。(都是4个字)包括:【长螺旋钻、钻孔扩底、人工挖孔】。【泥浆护壁成

孔】简称【湿作业】(都是3个字),包括:【冲抓钻、冲击钻、旋挖钻、潜水钻】

9) 承台施工 1)承台施工前应检查基桩位置,确认符合设计要求,如偏差超过检验标准,应会同设计、监理工程师制

定措施,实施后方可施工。 2)在基坑无水情况下浇筑钢筋混凝土承台,如设计无要求,基底应浇筑10cm厚混凝土垫层。 3) 在基坑有渗水情况下浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水。如设计无要求,基底可铺10cm厚碎石,并浇筑5-10cm厚混凝土垫层。 4) 承台混凝土宜连续浇筑成型。分层浇筑时,接缝应按施工缝处理。 5)水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱应架设在可靠的支承上,并具有足够的强度、刚度和稳定性。套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位。套箱应拼装严密,不漏水。套箱底板与基桩之间缝隙应堵严。套箱下沉就位后,应及时浇筑氷下混凝土封底

10) 【重力式混凝土墩/台浇筑时接缝】做法,应与墩台截面尺寸【较小的一边平行】,邻层【分块接缝】应错开,接缝宜做

成【企口型】。

11) 墩台是【桥墩和桥台】的合称,是支承桥梁上部结构的建筑物。【桥台位于桥梁两端】,并与路堤相接,兼有挡土作

用;【桥墩】位于两【桥台】之间。【桥梁墩台】和【桥梁基础】统称为桥梁下部结构。 【墩台】在空气中,肯定得考虑【风力】的因素

12) 墩台浇筑混凝土时,水平截面积300M2以内的分块数量不得超过3块,200m2以内的不得超过2块,超过300m2d

的,每块不得超过50m2

13) 钢管混凝土墩柱应采用【微膨胀】混凝土,一次连续浇筑完成。 微膨胀混凝土是指在普通的混凝土中添加一定的

膨胀剂,使混凝土在水化期间能够依靠膨胀剂的作用而发生一定的膨胀,从而弥补了混凝土的收缩,达到防止混凝土裂缝,提高混凝土性能的目的。

14) 在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架,以减少占路时间。当浇筑的盖梁为悬臂梁

时,混凝土浇筑应从悬臂端开始,预应力混凝土盖梁拆除底模板时间应满足设计要求,当设计无规定时,应以孔道压降强度达到设计强度后开始拆除底模板。

15) 柱式墩台施工采用预制混凝土管做柱身外模时,基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于(50mm),上下管节安装就

位后,为了防止撞击错位,应采用竖向方木(对称)设置在管住四周并(绑扎牢固)混泥土管住外模应设置(斜撑),保证浇筑时的稳定,管节接缝应采用水泥砂浆等材料(密封). 16) 围堰是临时性挡水的构筑物,应满足承载力(强度)、稳定性和防水要求。堰体外坡面有受冲刷危险时,应在外坡

面设置防冲刷设施。 也就是说,本身是没有防冲刷能力的。 17) 土围堰外坡面有受冲刷危险时,围堰两侧用【草袋】、【麻袋】、【玻璃纤维袋】或【无纺布袋】装土堆码。【粘土】

确实没有用。【草袋】又叫【稻草袋】是以水稻秸秆为原料用简易【草袋机】,以5mm草绳为经,水稻秸秆为纬交叉编织拧边而成的草制品

18) 地质复杂的大桥、特大桥,沉入桩施工前为了检验桩的【承载能力】和确定【沉桩工艺】应进行试桩。【贯入度】

应通过试桩或做沉桩试验后会同设计和监理单位共同研究确定 19) 沉入桩施工技术要点:1、【接桩】可采用【焊接、法兰连接或机械连接】,接桩材料工艺应符合要求; 2、沉桩时,

桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为【5-10mm】;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在【同一中心线上】; 3、桩身垂直偏差【不得超过0.5%】; 4、沉桩顺序,【密集桩群】,自【中间向两个方向或四周对称】施打;根据【基础的设计高程】,宜【先深后浅】,根据【桩的规格】,宜【先大后小,先长后短】; 5、终止时应以控制桩端设计【高程为主,贯入度为辅】; 6、沉桩过程中应加强邻近建筑物、地下等的观测、监护 20) 泥浆制备根据【施工机械】、【工艺及穿越土层】情况进行配合比设计,宜选用【高塑性黏土】和【膨润土】

21) 关于正、反循环钻孔:设计未要求时,端承型桩的沉渣厚度不应大于100mm;设计未要求时,摩擦型桩的沉渣厚

度不应大于300mm。 22) 成孔时,【正反循环钻】:斜孔、塌孔、冒浆、失稳等情况时,【冲击钻】:斜孔、塌孔、梅花孔,应采取措施后方可

继续施工

23) 人工挖孔桩适用于地下水位以上黏性土、黄土及人工填土;挖孔桩截面一般为圆形孔径在1200-2000mm,最大可

达3500mm;挖孔深度不宜超过25m,超过16m由专家论证;采用混凝土或钢筋砼支护孔壁技术;孔底处理必须做到孔底无沉淀土、松渣、泥

24) 灌注钻孔桩水下混凝土用的导管应符合以下要求:导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20-30cm,节长宜为2m导管轴

线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm 。导管采用法兰盘接头“宜”加锥形活套,采用螺旋丝扣接头时“必须”有防止松脱装置;使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。

25) 钻孔桩钢筋笼与混凝土灌注施工要点:1、钢筋笼制作、运输和吊装过程,防止变形。 2、吊钢筋入孔时,不得碰

孔壁。 3、沉管灌注桩内径应比套管内径小60-80mm,用导管灌注水下混凝土的桩应比导管连接处的外径大100mm。 4、灌注桩水下混凝土宜采用预拌混凝土,骨料粒径不宜大于40mm 5、灌注桩各工序连续施工,钢筋笼放入泥浆后4小时内必须浇筑混凝土。 6、桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计高程0.5-1m,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。 7、当气温低于0℃以下时,浇筑混凝土应采取保温措施,浇筑时混凝土温度不得低于5℃,当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。

26) 重力式混凝土墩、台施工要求:1)墩台混凝土浇筑前应对基础底面做凿毛处理,清除锚筋污锈。2)墩台分层浇筑

时,每层厚度宜为1.5-2m。3)墩台分块浇筑时,每块面积不得小于50㎡。4)明挖基础浇筑墩台第一层混凝土时,防止水分被基层吸收,或基顶渗出水使混凝土强度减小。5)低流动或半干硬性混凝土适用于柱式墩台中墩柱滑膜浇筑,不适用重力式

27) 重力式砌筑墩台施工:1)砌筑前,应清理基础,保持干净、测量放线、设置线杆。2)墩台砌体采用坐浆法分层砌

筑时,竖缝应错开,不得贯通。3)桥墩水分体镶面石的抗压强度不得低于40MPa。4)墩台镶面石应从曲线或部角施工。从难到易5)砌筑石料和混凝土预制块应清洗干净、保持湿润。 28) 柱式墩台施工要求:【墩台柱混凝土浇筑】墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污、绣。浇筑墩台柱混

凝土应铺同配比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成;柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑;V形墩柱混凝土应对此浇筑; 2K312030 城市桥梁上部结构施工技术 1) 【带“架梁法”】三个字的【都是】【简支梁架设法】,不带的就不是! 梁板架设方法根据吊装机具不同可分为:【起

重机架梁法】、【跨墩龙门吊架梁法】、【穿巷式架桥机架梁法】三种

2) 吊装方案应对各【受力部分的设备、杆件】进行验算,特别是吊车等机具的【安全性验算】,起吊过程中构件产生

的【应力验算】必须符合要求。(梁长25m以上)的预应力简支梁应验算【裸梁的稳定性】。抗剪是硬度强,抗弯是柔韧性

3) 悬浇梁体一般分为四大部分浇筑: 1、墩顶梁段0#块; 2、墩顶梁段0#块两侧对称悬浇段; 3、边孔支架现浇梁

段; 4、主梁跨中合龙段。

4) 为确定悬臂浇筑段前段标高,施工过程中应加强监测,监测项目包括(1)挂篮前端的垂直变形值;(2)预拱度设置;

(3)施工中已浇段的实际高程;(4)温度影响。 施工中监测项目为(1)(3)(4);必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。 预拱度属于预先测设 5) 起重机架梁作业前的检查事项包括:1)梁板的外形和预埋件的尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范的规定。2)

支承结构(墩台、盖梁)的强度符合设计要求。3)支承结构和预埋件的尺寸、位置和【高程】符合设计要求且验收合格。4)桥梁支座安装质量的尺寸、位置和【高程】应准确无误。5)千斤顶和起重架梁无关。注意答案中所说的是高程还是标高。

6) 简支梁板吊运施工方案要求: 1、吊运应编制专项方案,并按有关规定进行论证、批准; 2、应进行吊车等机具的

安全性验算; 3、起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求,梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性; 4、应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施 7) 简支梁板安装就位的技术要求:【吊点位置应按设计规定或计算决定】;【移运、停放的支承位置应与吊点位置一致】;

【不得吊错梁板的上、下面,防止梁板折断】;【每根大梁安装就位后,方可设置保险剁或支撑】;构件安装就位【符合要求】后,方可焊接连接【钢筋】或【浇筑混凝土固定构件】。 8) 支架法现浇预应力混凝土连续梁的要求:(1)支架的【地基承载力】应符合要求,必要时,应采取加固处理或其他

措施。(2)应有简便可行的【落架拆模措施】。(3)各种支架和模板安装后,宜采取【预压方法】消除拼装间隙和地基沉降等【非弹性变形】。(4)安装支架时,应根据【梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度】。(5)支架底部应有良好的【排水措施】,不得被水浸泡。(6)浇筑混凝土时应采取【防止支架不均匀下沉】的措施 9) 悬臂浇筑用挂篮结构中,安全系数不得小于2的有: 1、自(自锚固系统); 2、斜(斜拉水平限位系统); 3、上

(上水平限位); 4、挂(挂篮整体抗倾覆)。 挂上鞋子

10) 连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整的规定:1:合龙段的长度宜为2米; 2:合龙前应观测气温变化与

梁端高程及悬臂端间距的关系; 3:合龙前应按设计规定,将两臂端合龙口予以临时连接,并将合龙段一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座; 4:合龙前,在两端臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定; 5:合龙应在一天中气温最低的时候; 6:合龙段的混凝土强度应提高一级; 7:连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力钢筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行; 8:梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。 2K312040 管涵和箱涵施工

1) 拱形涵、盖板涵两侧主结构防水层的保护层砌筑砂浆强度达到3Mpa才能回填土,回填土时,应两边对称进行,两

边高差不宜超过300mm.

2) 桥的施工都是从两侧向中间施工。拱形涵拱圈和拱上端墙应从两侧向中间同时、对称施工。和桥梁由边跨、次跨、

中跨顺序一样

3) 测量工作对箱涵顶进很重要,应对箱涵【原始位置】的【里程、轴线、高程】测定原始数据并记录。 2、顶进过程

中,【每一顶程】要观测并记录【各观测点左、右偏差值】、【高程偏差值】、【頂程】、【总进尺】,报告【现场指挥】,用于监控和校正

4) 管节断面形式分为【圆形】、【椭圆】、【卵形】、【矩形】。卵形:具有【鸡蛋形】的【纵切面】,基部一端较宽,像鸡

蛋轮廓一样的形状,一边小一边大的近似椭圆形 5) 管涵施工】技术要求:【管涵为混泥土、砌体基础,基础上应设混泥土管座】,【顶部弧形面应与管身紧密贴合,使

管节均匀受力】;无基础管涵,应按设计要求将【管底土层压实】,做成与管身紧密贴合的【弧形管座】;【沉降缝】应设在【管节节缝处】;管涵进出水口沟床应【整理顺直】,与上下游导流排水系统【连接顺畅】、【稳固】;采用预制管埋设,应符合现行国家标准有关规定;【管涵出入端墙、翼墙】应符合现行【国家标准】有关规定

6) 箱涵主体结构混凝土强度必须达到【设计】强度,防水层及保护层按【设计】完成。后背施工、线路加固达到【施

工方案】要求;顶进设备及施工机械【符合要求】。顶进设备液压系统安装及预顶试验结果【符合要求】。 7) 在箱涵顶进过程中,就对【原线路加固系统】、【箱体各部位】、【顶力系统】和【后背】进行测量监控。滑板是箱涵

顶进的时候为减小摩擦力,不需要测量监控

2K313000 城市轨道交通工程

2K313010 城市轨道交通工程结构与特点 1) 衬砌分类:【明挖法】整体式衬砌、预制装配式衬砌;【喷锚暗挖法】:复合衬砌;【盾构法】:预制装配式衬砌(管

片)、双层衬砌、挤压混凝土整体式衬砌

2) 【喷锚暗挖法】分【新奥法】和【浅埋暗挖法】,该隧道复合式衬砌结构的主要承载单元是【初期支护】。新奥法用

于【稳定地层】;浅埋暗挖法用于砂砾土、砂性土、黏性土、强风化基岩的【不稳定】地层。需进行【预加固、预支护】。【盾构的正确选型】是决定盾构法【隧道施工成败的关键】。 3) 【明挖法施工的车站】主要采用【矩形框架】或【拱形结构】。【盖作法】多采用【矩形】;【喷锚暗挖法】施工的地

铁车站采用:【单栱式】、【双拱式】、【三拱式】。

4) 埋暗挖法施工十八字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量。勤严管,短快强 5) 轨道交通隧道断面分:区间隧道(拱形,矩形,圆形,椭圆形)车站形状(拱形,矩形,圆形,其他)。 6) 【明挖法】施工的地铁区间隧道结构通常采用【矩形断面】,一般为【整体浇筑】或者【装配式结构】,其【优点】

是: 1、内轮廓与地下铁道建筑限界接近; 2、内部净空可以得到充分利用; 3、结构受力合理; 4、顶板上便于敷设城市地下管网和设施。【注意:明挖法噪声不低】 7) 【盾构法施工】隧道能显示其优越性:【振动小】、【噪声低】、【施工速度快】、【安全可靠】,【对沿线居民生活】、【地

下和地面构筑物及建筑物影响小】等。 【盾构法】除了【投资大】,其他基本都是优点 8) 用浅埋暗挖法开挖作业时,其总原则是【预支护、预加固一段,开挖一段】,【开挖一段,支护一段】,【支护一段,

封闭成环一段】。

2K313020 明挖基坑施工

1) 现浇钢筋混凝土支撑体系结构包括:围檩 支撑 角撑 立柱围檩托架 吊筋 托架锚固件及其他附属构件 特点:强度

高 变形小 施工方便 施工工期长 拆除困难 爆破周围环境影响 钢结构:围檩 角撑 支撑 预应力设备 监测监控装置 立柱及其他设备 特点:装拆施工方便 可周转使用 支撑一般有钢筋混凝土支撑和钢支撑两种。预应力设备只有钢支撑才有

2) 墙体竖向变位一般是下沉,相当于加深了围护墙体深度,从而减少了孔底隆起。墙体的竖向变位给【基坑的稳定】,

【地表沉降】以及【墙体自身的稳定性】带来极大的危害,但是地铁基坑围护墙体竖向变位不会影响到【坑底隆起】。基坑维护的竖向变位不会影响到坑底隆起,反而减少了坑底隆起。【横向位移】会引起【坑底隆起】, 竖向位移主要是上移或沉降, 不管横向还是竖向均影响强敌稳定和基坑稳定。

3) 控制基坑坑底稳定的方法有(1)加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。(2)适时施作底

板结构。控制基坑变形的主要方法有:(1)增加围护结构的支撑和刚度;(2)增加围护结构的入土深度;(3)加固基坑内被动区土体——加固方法有抽条加固、裙边加固及二者想结合的形式;(4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间,这一点在软土地区施工时尤其有效;(5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。

4) 【基坑开挖】应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。 【地铁基坑】采用的围护结构施工方法、工艺

和使用的施工机械 基坑深度、地面环境条件 等经技术经济综合比较后确定。【内支撑结构】应综合考虑基坑平面的形状、尺寸、开挖深度、周边环境条件 、主体结构的形式 5) 软土基坑开挖基本规定:必须【分层、分块、均衡】开挖; 2、【分块开挖】后必须及时施工支撑;【注意:“分块”

不是“分层”。 】 3、有预应力要求的【钢支撑】和【锚杆】,还必须按设计要求【施加预应力】。

6) 1、渗透注浆法——中砂以上的砂性土、有裂缝的岩石。 2、劈裂注浆法——低渗透土,劈裂注浆是目前应用较广

的一种软弱土层加固方法,它既可应用于渗透性较好的砂层,又可应用于渗透性差的粘性土层。 3、压密注浆法——中砂、黏性地基有适宜排水条件,排水困难时必须采用低注浆速率。 4、电动化学注浆法——一般压力难以注浆的土层。注意:渗透系数k<10-4cm/s、靠静压力难以注入的土层是“电动化学注浆” 7) 选择地铁基坑围护结构的形式应根据:【基坑深度】、【工程地质】、【水文地质】、【地面环境条件】等,特别要考虑

到【城市施工特点】,经技术经济综合比较后确定 8) 地铁基坑围护结构中 【刚度大】:灌注桩、地下连续墙; 【止水性好】:钢板、地下连续墙、SMW、深层搅拌桩

挡墙; 【能重复利用】:钢板、钢管、SMW

9) 内支撑结构选型原则:1受力明确 连接可靠 施工方便 2对称平衡 整体性强 3与地下主体结构形式 施工顺序协

调 4利于基坑土方开挖和运输 5考虑内支撑结构作为施工平台

10) 控制【基坑变形】的主要方法有: 1、增加围护结构和支撑的【刚度】; 2、增加围护结构的【入土深度】; 3、加

固基坑内【被动区土体】; 4、【减小】每次开挖围护结构的【土体尺寸】; 5、【缩短】开挖、支撑时间; 6、通过调整围护结构深度和降水井布置来【控制降水】对环境变形的影响。 11) 基坑开挖过程中应立即停止挖土的异常情况:(1)围护结构【变形明显加剧】。(2)【支撑轴力】突然增大。(3)【围

护结构或止水帷幕】出现渗漏。(4)开挖暴露出的【基底】出现明显异常(包括开挖黏性土时强度明显偏低或砂性土层时水位过高造成开挖施工困难)。(5)围护结构发生【异常声响】。(6)边坡出现【失稳征兆】。

12) 放坡基坑施工不当也会造成边坡失稳,主要表现为:1、没有按【设计坡度】进行边坡开挖; 2、基坑边坡坡顶【堆

放材料、土方及运输机械车辆等】增加了荷载; 3、基坑【降排水措施不力】,地下水未降至基底以下; 4、基坑

开挖后【暴露时间过长】,经风化而使土体变松散; 5、基坑开挖过程中,【未及时刷坡】,甚至【挖反坡】,使得土体失去稳定

13) 坡有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施(原理)。常用护坡措施:堆放沙包或土

袋、水泥抹面、挂网喷浆或砼,也可采用的措施:锚杆喷射砼、塑料膜或土工织物 14) 【换填】以提高地基承载力为主,且只适应于【较浅基坑】;【冷冻法】的主要目的是【防水】,不是强度和抗力。

深基坑施工中,以提高土体强度和侧向抗力为主要目的的地基加固方法有(水泥土搅拌)、(高压喷射注浆)、(注浆)。 15) 深层搅拌法加固地基是:【用水泥(石灰)作固化剂,用特制搅拌机,就地将固化剂和土强制搅拌成加固土,使软

土硬结成具有整体性,水稳性、一定强度的水泥(石灰)加固土】,【适用于加固饱和黏性土、粉土地基】。 {【深层搅拌法】分为:【浆液搅拌法】、【粉体喷射搅拌法】}。【粉体喷射搅拌机】在国内目前只有单轴搅拌机 【喷浆型湿法深层搅拌机械】在国内常用的有单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机。注意:【喷粉搅拌机】目前仅有【单轴搅拌机】一种

16) 高压喷射有旋喷(圆柱状),定喷(壁状),摆喷(扇状)。记忆口诀:“旋定摆、圆壁扇

17) 高压喷射注浆法对于淤泥、淤泥质土、流塑或软塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的

效果,【但对于硬黏性土、有机质土、湿陷性黄土地基应根据现场试验结果确定其适用程度】。 18) 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行【坑底突涌验算】,必要时可采取【水平封底隔渗】或【钻孔减

压措施】,保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层上部土体压重不足以抵抗承压水水头时,应【布置降压井】降低承压水水头压力,防止承压水突涌,确保基坑开挖施工安全

19) 降水的方法:承压水层--管井和喷射井点. 地表水层--明沟排水、集水井排水. 潜水 --明沟排水、集水井排水、轻型

井点

20) 坑降水井点布置应根据【工程性质】、【降水深度】、【地质和水文情况】以及【基坑平面形状与大小】等决定。 基

坑降水井点的布置和降水设备无关 因为根据井点选设备 不可能根据设备选井点

21) 井点的平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的

上游一侧,两端延伸长度以不小于槽宽为宜。如宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大为(0.1-80m/d),则用双排线状井点。面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置成U形,以利于挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离基坑壁一般可取0.7~1.0m,以防局部漏气。井点管间距一般为0.8m、1.2m、1.6m,由计算或试验确定。井点管在总管四角部位应适当加密。

22) 地下水渗流与面积和挖土方法无关,隔水帷幕周围的地下水渗流特征与1、降水目的2、隔水帷幕的深度3、含水层

位置有关。

23) 坑底未进承压层:降低承压水水头; 已进:先降低后疏干。 一、隔断含水层的目的是疏干含水层的地下水;二、

隔水帷幕位于承压水含水层顶板中的目的是:防止基坑底板隆起或防止承压水突涌。三、隔水帷幕位于承压水含水层中,如果没有进入基坑坑底没有进入含水层,那么目的是降低承压水水头;如果坑底进入含水层,那么前期是为了降低承压水水头,后期是为了疏干含水层。

24) 隔(截)水帷幕与降水井布置:底板坑内,顶板坑外 板中内侧 其他外侧 2K313030 喷锚暗挖(矿山)法施工

1) 环形开挖预留核心土法,一般将断面分成:【环形拱部】、【上部核心土】、【下部台阶】三部分;环形开挖预留核心

土法适用于一般土质或易坍塌的软弱岩层、断面较大的隧道施工。一般将断面分成:【环形拱部】、【上部核心土】、【下部台阶】三部分 拱形(1、2、3)+核心(4)+下部分(5) 2) 1、(8全10台12环14单18中20交)【全断面法】沉降一般,适用于地层较好,跨度不大于【8米】; 2、【台阶

法】沉降一般,适用于地层较差,跨度不大于【10米】; 3、【环形开挖预留中心土法】沉降一般,适用地层差,跨度不大于【12米】; 4、【单侧壁导坑】法沉降较大,适用地层差,跨度不大于【14米】; 5、【中隔壁法(CD工法)】沉降大,适用于地层差,跨度不大于【18米】; 6、【交叉中隔壁法(CRD工法)】沉降较小,适用于地层差,跨度不大于【20米】 3) 沉降一般:【全断面】、【正台阶】、【留核心土】;沉降较大:【单侧壁】、【双侧壁】、【中隔壁(CD)】;沉降较小:【交

叉中隔壁(CRD)】;沉降小:【中洞】;沉降大:【侧洞】、【柱洞】。

4) 喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间实验,初凝时间不大于【5分钟】 、终凝时间不大于【10分钟】。

5) 地面锚杆正确的施作顺序:按【钻孔、吹孔、灌浆、插杆、固定锚杆】顺序进行。记忆口诀:钻、吹、灌、插、定。

先灌浆,再插入锚杆

6) 钢筋网材料宜采用Q235钢 钢筋直径宜为6-12mm 网格尺寸宜采用150-300mm 搭接长度符合规定 钢拱架采用钢

筋 型钢 钢轨等制成 格栅主筋直径不宜小于18mm 7) 喷射混凝土覆盖:钢拱架保护厚度是【40毫米】; 受力主筋的保护厚度是【50毫米】; 预应力筋和锚具保护层保

护厚度是【50毫米】。