常用材料现场试验取样规定
河北麒麟建筑科技发展有限公司
2012年2月
为了更好地贯彻落实国家及上级主管部门有关质量检验的法令、法规和条例,确保各项检验数据的公平公正、准确可靠,现
对 工程的主要试验项目,提出如下要求,望要携手合作,共同建造内坚外美的一流工程,给业主一个满意的答卷。
一、本工程的主要试验项目包括:砼试块、混凝土抗渗试块、砂浆试块、砼配合
比、砂浆配合比、钢材及钢材连接接头试件、砖砌块、墙地砖、防水材料、水泥、砂子、石子、简易土工、节能、给排水管材管件、电线电缆及门窗的物理性能等试验检验。
二、取样要求:试验项目及取样数量 1、回填土
1.1 检验项目:密度指标和含水率指标,击实试验提供该土最佳含水率状态下的
最大干密度。
1.2 取样方法:环刀法、灌砂法、灌水法、蜡封法。其中环刀法与灌水、灌砂法
应用较广泛。
用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样。取出环刀内土,编号,装入密封袋内。
灌水法试验,应根据试样最大粒径(确定试坑尺寸表1),将选定试验处的试坑地面整平,除去表面松散的土层,按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求深度,边挖边将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,准确到10g,并应测定试样的含水率;试坑挖好后,放上相应尺寸的套环,用水准尺找平,将大于试坑的塑料膜袋平铺于坑内,翻过套环压住薄膜四周,记录储水桶内初始水位高度,拧开储水桶出水管开关,将水缓慢注入塑料膜袋中,当袋内水面接近套环边缘时,将水流调小,直至袋内水
面与套环边缘齐平时关闭出水管,持续3~5min,记录储水桶内水位高度。当袋内出现水面下降时,应另取塑料薄膜袋重做试验。
表1 试样最大粒径 5(20) 40 60 1.3 取样数量:
试 坑 尺 寸 直 径 150 200 250 深 度 200 250 300 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少有1点,3000m2以上工程,每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每30~50m延米应有1点。
对土方工程,平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100~400m2
取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
击实试验取样时,用四分法取代表性土样20kg(重型为50 kg)。若为灰土,白灰的取样数量按比例而定。 2、建筑用钢材 2.1建筑钢材(原材)
2.1.1检验项目:屈服强度、抗拉强度、伸长率(带E钢筋或有设计要求时检测
最大力下总伸长率)、弯曲性能、重量偏差、带E钢筋或有设计要求时应加测强屈比、超屈比。(注:圆盘条、盘螺钢筋应注明无延伸调直/有延伸调直/未调直) 2.1.2 取样数量:
钢筋原材(HPB235、HRB335、HRB400):同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸钢筋组成,重量通常不大于60吨,超过60吨的部分,每增加40吨(或不足40吨的余数),增加一个拉伸和弯曲实验试样。取样数量:任选5根500—550mm。(注:试件切口应平滑且与长度方向垂直。)
预应力砼用钢丝:每批由同牌号、同规格、同加工状态的组成,每批不大于60t。每盘钢丝任一端切取拉伸试件1个,冷弯试件1个;(2) 2.2钢筋连接件
2.1.1检验项目:抗拉强度、断口位置、冷弯(闪光对焊、窄间隙焊以及用于梁
板部位的气压焊) 2.1.2取样方法及数量
闪光对焊:每批由同台班、同焊工、同焊接参数组成,数量较少时可一周内累计计算。300头为一批,从每一批成品中随机切取拉伸、冷弯试样各3个
钢筋电弧焊:工程焊接时,每批由同级别、同接头型式的组成。现场焊接时,每批由一至二楼层、同级别、同接头型式的组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个
电渣压力焊:现浇多层结构中,每批由同楼层或施工区段、同级别组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个
气压焊:每批由同一楼层的组成。每批不大于300接头,随机切取3个拉伸试样,在梁板的水平连接中须另切取3个冷弯试样
机械连接接头:每批由同施工条件、同材料、同等级、同型式的组成,每批不大于500接头为一批,在工程结构中随机切取3个拉伸试样 3、建筑用水泥
3.1 检验项目:标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度。掺有火山灰质混合
材料的,胶砂流动度为必检项目。 3.2 取样方法及数量:
3.2.1 散装水泥:同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号(强度等级)的
水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过500t。随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12 kg水泥作为检验试样。
3.2.2袋装水泥:同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号(强度等级)的
水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过200t。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12 kg水泥作为检验试样。
3.3.3 砌筑水泥:水泥出厂前按同品种、同标号编号和取样。每一编号为一取样
单位,以不超过200t和不超过3天产量为一个编号,随机从20个以上袋中或部位取等量试样,样品总量不少于12kg。 4、建筑用砂
4.1 检验项目:含泥量、泥块含量、颗粒级配、细度模数。
4.2 取样方法及取样数量:400m3或600t为一批,不同部位取等量的8份,取20kg。 5、建筑用石
5.1 检验项目:含泥量、泥块含量、颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值指标。 5.2 取样方法及取样数量:400m3或600t为一批,不同部位取等量的15份,取30kg。 6、建筑砂浆 6.1 砂浆试块
6.1.1检验项目:28天标养强度
6.1.2 取样方法:同一盘搅拌机或同一车,使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅
拌出料口。 6.1.3 取样数量:
每一楼层或不超过250m3砌体中各强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机至少抽检一次,每次至少应制作一组(3块)试块;基础砌体可按一个楼层计,水泥砂浆地面每一楼层取一组(3块)试块,当地面面积大于1000m2时每增加1000m2增加一组(3块)试块。 6.2砂浆配合比
6.2.1检验项目:配合比、保水率、分层度、试配强度
6.1.2 取样方法及数量:随机抽取水泥35kg、砂60kg、白灰膏19kg,掺和料2kg。 7、混凝土
7.1 检验项目:抗压强度或抗渗性能或抗冻性能 7.2 取样方法及数量:
7.2.1 现浇(商品)混凝土(标养):
标养:① 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比砼,取样不得少于一次;
② 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一
次;
③ 当一次连续浇筑超过1000m3,同一配合比的混凝土每200m3不得少于一
次;
④ 每一楼层或同一配合比的砼,取样不得少于一次; ⑤ 每次取样应至少留置一组标准养护试件。
拆模:梁、板应留置同条件拆模试块。
600℃·d:对涉及混凝土结构安全的重要部位应留置结构实体试块,同一强度等
级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
7.2.2 抗渗混凝土:在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的混凝土,取
样不应少于一次。试件规格:175mm×185mm×150mm
7.2.3 委托试配时送样数量如下表所示: 混凝土类别 石子最大粒径≤31.5mm 石子最大粒径>31.5mm 水泥(kg) 25 40 砂子(kg) 50 80 石子(kg) 65 150 8、陶瓷砖地砖
8.1 检验项目:吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性(吸水率大于10%)、抗冻性(用于外墙)
8.2 取样数量:边长L<300mm取40块,
300mm<边长L>600mm取20块, 边长L>600mm取6块。
9、墙体材料 9.1 检验项目: 序号 种 类 强度等级 强度等级 强度等级 抗折强度 抗压强度 抗压或抗折强度 抗压强度 密度等级 抗压强度 干密度 抗压强度 密度等级 表观密度 断裂荷载 软化系数(仅防潮石膏砌块) 强度等级、密度等级、导热系数(同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次), 检 验 项 目 1 烧结普通砖 2 烧结多孔砖 3 混凝土普通砖和装饰砖 4 粉煤灰砖 5 混凝土路面砖 7 轻集料混凝土小型砌块 8 蒸压加气混凝土砌块 9 粉煤灰混凝土小型空心砌块 10 石膏砌块 11 保温砌块 6 普通混凝土小型空心砌块 强度等级 9.2 取样方法及取样数量:
9.2.1 烧结普通砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批
计,12块/组。
9.2.2 烧结多孔砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计,12块/组。
9.2.3混凝土普通砖和装饰砖:验收批的批量在3.5-15万块为一批,不足3.5万块按一批计,12块/组。
9.2.4 粉煤灰砖:每10万块为一批,不足10万块亦为一批,12块/组。 9.2.5混凝土路面砖:每批路面砖应同一类别、同一规格、同一等级,每2万块为一批,不足2万块亦按一批计,8块/组。
9.2.6普通混凝土小型空心砌块:按外观质量等级和强度等级分批验收。以同一
种原材料配制的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批,块数不足10000块者亦为一批,5块/组。
9.2.7 轻集料混凝土小型砌块:按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种轻
集料配制成的相同密度等级、相同强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块为一批,块数不足10000块者亦为一批,5块/组。
常用材料现场试验取样规定