屏蔽“ILP”故障的方法:
变频器在上电后,和运行中,若发生电源缺相故障,或三相输入电源电压检测电路本身故障时,均会显示“ILP”故障代码,报缺相故障,处于停机保护状态。在检修过程中,若为变频器引入单相AC380V维修电源,检测电路上电即报缺相故障,整机控制电路电路停止工作,给下一步的上电检修带来不便。 将光耦合器U15的3、4脚暂时用导线短路,或用焊锡短路,使U1的61脚变为0V低电平,人为形成一个“三相输入电源电压正常”的信号,可以屏蔽“ILP”故障报警。 2、U、V、W输出电压检测电路
图8 三相输出电压检测电路
U、V、W输出电压检测电路,采用一块标注为SINE2的单元电路板,将输出电压检测信号由SINE2电路转化为输出频率(开关量)信号,输入U1的43脚。SINE2内部电路构成,请参阅上文图6电路。电路工作状态,是在变频器运行状态下,MCU是对输入43脚的矩形脉冲波头数进行计数,判断有无输出缺相故障的,检修过程中,不需屏蔽该信号。 3、直流电压检测电路 1)模拟信号处理电路
直流电压检测电路的电压采样信号,取自开关变压器的二次绕组,负向电压经整流滤波,得到+15V供电电源,与-15V电源一起,提供检测电路中运算放大器的正、负供电电源;正向电压(对应开关管饱和导通时刻)经D12整流,R11、R107、C60、C63等元件分压和滤波后,得到直流电压采样信号,经J2/J5排线端子的30脚进入MCU主板(后级电压检测电路)的直流电压检测电路。
图9 直流电压检测电路
送入MCU主板的电压采样信号,先经由U17与外围元件组成的电压跟随器电路进行缓冲,U17的1脚输出信号,一路经R49限流、D9信号电压钳位电路、C27滤除高频成分后,输入MCU的模拟信号输入端122脚,用于直流电压值显示,检测信号幅度过低时,变频器报SLU(意为稳态欠压)故障,实施停机保护;当U17的1脚输出的检测信号电压偏高时,MCU报出“瞬时过压”故障信号,同时使主电路的直流制动电路开始工作,使直流电压下降于正常值以内。
2)开关量信号处理电路
U17的1脚输出信号,又经R208、C514、R209组成的排形滤波电路,得到较为稳定的电压检测信号,输入由U30、U6组成的开关量报警信号形成电路,当U30的同相输入端检测电压高于反相输入端“设定的动作阀值”时,U30的输出端7脚变为高电平信号,经D30钳位于5V电平上,由U6(施密特反相器)倒相为0V故障报警信号,输入MCU的106脚。变频器报SOU(意为稳态过压,指启动直流制动电路后仍无效果),停机保护。 4、电压检测电路的报警及故障(误报警)表现:
1)输入电源电压过低,超过(MCU内部程序设定值),上电过程中可能报出欠电压故障;变频器的供电电源缺相时报出缺相故障;
2)检测电路本身故障,上电后报出过、欠压故障,变频器处于保护状态,不接受起动信号。 5、电压检测电路故障检修实例(以图7/8/9电路为例)
﹝故障实例1﹞送修用户反映:变频器上电后,报SLU(意为稳态欠压)故障,不能开机运行。
1)变频器接入AC380V维修电源,上电后报ILP(输入缺相)故障,从电源/驱动板上找到如图7所示的三相输入电源电压检测电路,先用导线将光耦合器的3、4脚短接,以屏蔽输入缺相故障信号。
2)上电后,变频器报SLU(意为稳态欠压)故障。当U6的12脚电平变化时,变频器应该报过电压故障,故首先排除开关量报警信号形成电路的故障。检测U17和各个引脚电压值,判断U17本身没有问题,可能为3脚输入电压信号过低所致(见图9)。
3)检查D12、R100等元件,也无异常。试将R4短接,以提升电压检测信号的电压值,上电不再显示SLU故障,可正常操作运行。分析电压检测信号电压低落的原因,可能为电阻分压回路的电阻变值,如R100电阻值变大,或R107的电阻值变小所致,或C60、C1、C63等电容漏电所致,而以电容漏电的可能性为大。当焊下C63再为变频器上电时,不再误报欠电压故障,测量电容C63的两引脚,有数千欧姆的漏电电阻值。用0.01uF~0.1uF范围以内的瓷片电容,代换后,上电试机,变频器工作正常。 ﹝故障实例2﹞变频器上电后,显示SOU(意为稳态过压)。本机的过电压开关量信号报警电路由U30、U6等电路组成(见图9),正常状态下,U30的7脚为低电平,U6的信号输出端12脚为高电平。现在的测试结果是,U30的7脚电平状态正常,测U6的12脚为0V低电平,进一步,测U6的信号输入端13脚为高电平,从U6的输入端、输出端信号的电平状态,判断U6是好的,故障出在前级电路。
但检测U30的7脚输出状态也是对的,故障终点落在电阻R216身上,该电路断路或电阻值变大时,会使U6的13脚输入电压变为高电平,电路误输出过电压报警信号。焊下R216测量,其电阻值已变大为12kΩ,更换R216,故障排除。