好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆沟道、桥架管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆沟道、桥架管理制度

1、电缆夹层、竖井、电缆桥架孔洞处必须用防火材料封堵好,保证能阻止火焰的蔓延。

2、所有竖井、桥架、墙壁、楼板电缆管必须封堵完好,每月检査一次。 3、电缆桥架、竖井盒盖板应完整无缺,不应有少螺丝锈蚀等现象,丢失部分及缺少部分应及时补好,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

4、任何工作人员不能破坏电缆封堵层,因工作需要拆封堵层时,工作结束后应立即恢复原状。

5、在电缆桥架、吊架工作时不能碰感温光纤,注意不能将感温光纤绝缘踩坏。 6、高温物体附近电缆应加绝热材料,进行隔热,同时每月应检査一次热辐射情况。

7、在电缆沟、电缆桥架附近动火时,需开动火票的必须开动火工作票,做好安全防护措施。

8、电缆沟盖板损坏应立即通知检修班组进行恢复。 9、电缆沟人孔盖板损坏应立即更换。

10、每月对防火门、灭火器等防火设施进行一次检査,发现异常,立即处理消除。

11、电缆的金属外皮、支吊架全长及保护管均应可靠接地。

12、冬季应加强室外电缆沟、电缆管检查,防止进水冻裂损坏电缆。

13、应加强带油电气设备、煤粉场所、使用电焊场所的电缆检查,加强电缆接头及终端盒处的绝缘老化、过热、受潮等情况的检查。

14、电缆中间接头未加装阻燃槽盒的或新出现的电缆中间接头必须加装阻燃槽盒,或刷防火涂料等。

15、加强化工厂电缆及桥架检査,防止因化学腐蚀而出现的异常。

16、电缆夹层、电缆沟、电缆主桥架等周围的施工临时设施、模板及建筑废料等必须清理干净,电缆室的门窗完好。

17、电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。若有应立即安排更换或采取可靠的防护措施。

18、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、及竖井的两端等地方,电缆上应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,当无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点,并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落,标志牌应能防腐,挂装应牢固。

19、电缆进入竖井、建筑内、盘柜以及进入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

20、电缆保护管内应无积水,无杂物堵塞。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。 21、电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。

22、在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

23、阻火墙上的防火门应严密,孔洞应封堵,阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料。

电缆沟道、桥架管理制度

电缆沟道、桥架管理制度1、电缆夹层、竖井、电缆桥架孔洞处必须用防火材料封堵好,保证能阻止火焰的蔓延。2、所有竖井、桥架、墙壁、楼板电缆管必须封堵完好,每月检査一次。3、电缆桥架、竖井盒盖板应完整无缺,不应有少螺丝锈蚀等现象,丢失部分及缺少部分应及时补好,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。4、任何工作人员不能破
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0e7hd37oy64vbt01gdv99bpag891bi003y8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享