好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PJG-1250说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PJG-1250/(10)6Y

矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置

执行标准:JB8739-1998 Q/JYKD001---2007

安装使用说明书

Exd〔ib 〕

河南省济源市矿用电器有限责任公司

目 录

一 概述………………………………………………………………………1 二 型号说明…………………………………………………………………1 三 使用条件与范围…………………………………………………………1 四 主要技术参数与规格……………………………………………………2 五 保护功能和特点及技术参数……………………………………………3 六 结构………………………………………………………………………4 七 电气原理…………………………………………………………………5 八 运输与贮存………………………………………………………………6 九 检查与验收………………………………………………………………6 十 调试与安装………………………………………………………………7 十一 使用操作………………………………………………………………8 十二 故障分析与排除………………………………………………………9 十三 订货须知………………………………………………………………10 十四 售后服务………………………………………………………………10

使用前请详细阅读《安装使用说明书》,任何错误的操作和使用可能会导致身体的伤害或设备的损坏!

一、概述

1、用途与功能:

PJG-□/10(6)Y矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置(以下简称“配电装置”),适用于具有爆炸性危险气体及粉尘的煤矿井下。对额定电压6~10kV、额定频率50Hz、额定电流至1250A的三相交流中性点不直接接地的供电系统进行控制、保护和测量,并且可作为直接起动高压电机之用。

2、主要特点:

a. 隔爆外壳采用快开门型式,断路器采用手车式结构,结构简单紧凑,操作灵活方便,隔爆性能符合《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求。

b. 断路器采用采用永磁操动机构、单轴直动,无连杆、凸轮等传动部件,零件数大大减少,操作可靠使用寿命长。

c. 永磁机构分闸与弹簧分闸相结合,使分闸速度分配更理想,首开相燃弧时间短,只有lms,较传统机构快一倍以上。

d. 寿命长,由于永磁机构通过铁芯与主轴传动拐臂直接驱动真空开关管,机械结构简单,磨损小,使得断路器的使用寿命显著延长,机械寿命可达10万次(传统的机械操动机构寿命仅为1万次)。

e. 配电装置采用先进的智能化微机监控保护装置,能够采集电流、电压、有功功率、无功功率、频率等系统参数。有短路、过流、漏电、绝缘监视、过电压、欠压保护功能,能通过标准的RS458/RS232通讯接口将装置采集的数据信息送至监控中心,实现远距离监控。全中文显示,简单直观,并具有故障长期记忆和红外遥控功能。不必打开箱体大门即可进行保护参数的整定,提高了整体供电的可靠性。

二、型号说明

P J G - □ / □ Y

永磁机构 额定电压 (kV) 额定电流 (A) 高压

隔爆兼本质安全型 配电装置

三、使用条件与范围

1、海拔高度不超过1000m;

2、周围环境温度不低于-20℃;不高于+40℃; 3、空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4、在有甲烷及煤尘爆炸危险的环境中;

5、在无强烈颠簸和冲击振动的地方;

6、在无足以破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸汽的场所; 7、设备垂直面的安装倾斜度不大于15。; 8、在无滴水和水浸的地方。

四、主要技术参数与规格

表l 基本参数 额定工作电压 (kV) 额定工作频率 (Hz) 额定工作电流 (A) 额定短路开断电流 (kA) 额定热稳定时间 (s) 额定热稳定电流 (kA) 额定动稳定电流 (kA) 额定关合电流 (峰值) (kA) 额定短路开断电流开断次数 (次) 操作过电压 (峰值) (倍) 本安电路最高开路电压 (V) 本安电路最大断路电流 (mA) 表2 真空断路器性能 机械寿命 (次) 额定电流开断次数 (次) 平均合闸速度 (m/s) 平均分闸速度 (m/s) 三相不同期性 (ms) 触头开距 (mm) 超行程 (mm) 合闸弹跳时间 (ms) 主回路电阻 (μΩ) 触头工作压力 (N) 表3 工频耐压和冲击耐压 额定 电压 10KV 1min工频耐压(有效值)kV 相间、相对地及 真空管断口间 30 隔离开关 断口间 34 辅助回路 及对地 2 标准雷电冲击波(蜂值)kV 相间、相对地及 真空管断口间 60 隔离开关 断口间 70 10 (6) 50 1250 25 2 25 63 63 30 ≤ 18 80 100000 20000 ~ ~ <2 10 3 ≤2 ≤120 1000±50 +l+16KV 23 26 2 40 46 注:阻容元件半导体元件除外 表4 配用LMZ----10(6)型电流互感器技术数据 额定一次电流(A) 50、l00、150、200、300、400、500、630、700、800、900、1000、1100、1250 额定二次电流(A) 额定二次负荷(VA) 准确级数 3 10 3 10 5 5 3 10 3 10 表5 配用JSZW3—10(6)型三相五柱电压互感器技术数据 额定电压 每相额定容量及相对准确级次 一次 10000/√3 6000√3 最大容量 200VA 二次 100/√3 100/√3 辅助二次 100 / 3 100 / 3 90VA 级 级 150VA 1级 1级 300VA 3级 3级 五、保护功能和特点及技术参数

l、功能特点

①电脑保护器直接对互感器二次侧进行高速采样,通过A/D数模转换实时显示电网电压及负载电流等。

②对出现的短路故障进行定时限速断保护。

③对负载侧过载过流进行定时限及反时限保护:对出现的断续过载,进行能量释放和累积计算,实施反时限保护并可以过载时报警提示。

④对双屏蔽电缆进行绝缘监视,实现超前保护。

⑤用功率方向型或电流型的保护方式对负载及电缆进行选择性的漏电保护。 ⑥对电网电压低于额定电压65%时进行欠压保护。 ⑦对电网电压高于额定电压118%时进行过压保护。 2、电脑综保的主要技术参数

①、短路保护动作电流值按电流互感器二次电流(5A)的倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍分级整定,从短路信号出现到发出保护信号小于秒,精确度为±8%。

②、过载保护动作电流值按电流互感器5A的、、、、、、倍分级整定,精确度为±8%,其反时限保护特征符合表6规定:

延时时间 (单位秒) 1 2 25 3 35 表6 过载延时(档位) 4 50 25 5 70 35 6 100 50 7 140 70 8 200 100 过载整定值

PJG-1250说明书

PJG-1250/(10)6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置执行标准:JB8739-1998Q/JYKD001---2007安装使用说明书Exd〔ib〕河南省济源市矿用电器
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0e71g6d2xd7z7sh75m1a072ie1yi3600n1y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享