2019年国家二级建造师《建筑工程管理与实务》职业资格考前练习
一、单选题
1.质量验收的最小单位是( )。 A、检验批 B、分项工程 C、主控项目 D、一般项目
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>检验批及分项工程的质量验收 【答案】:A 【解析】:
本题目考查的是检验批的质量验收知识点
检验批是工程质量验收的最小单位,是分项工程直至整个建筑工程质量验收的基础。故正确选项为A。
2.满堂脚手架架体周圈与中部应按规范要求设置( )。 A、水平剪刀撑
B、竖向剪刀撑及专用斜杆 C、水平斜杆 D、竖向斜杆
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>施工安全检查与评定 【答案】:B 【解析】:
满堂脚手架,架体稳定:1)架体周圈与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑及专用斜杆;2) 架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆;3) 当架体高宽比大于规范规定时应按规范要求与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。 3.高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是( )。 A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑 、水平剪刀撑D. >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整,并应符合下列规定:立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。因此本题正确选项为A。
4.单位工程施工阶段的划分一般是( )。 A、地基基础、主体结构、装饰装修 B、地基、基础、主体结构、装饰装修
C、地基基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装 D、地基、基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>施工部署 【答案】:C 【解析】:
单位工程施工阶段的划分一般包括地基基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装工程。 5.基坑内地下水位应将至拟开挖下层土方的底面以下不小于( ) A、0.5m B、0.8m C、1.0m D、1.2m
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>土方工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
土方工程施工前,应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m 。
6.《建筑施工安全检查标准》规定,合格的标准是( )。 A、分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上 B、一分项检查评分表得零分,汇总表得分值不足70分
C、分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上 分及以上85、分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在D. >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>施工安全检查与评定 【答案】:C 【解析】:
建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定:1)优良。分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。2) 合格。分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下, 70分及以上。3)不合格。①当汇总表得分值不足70分时;②当有一分项检查评分表为零分时。 7.公共建筑对外围护结构进行节能改造时,应复核、验算原结构的( )。 A、安全性 B、经济性 C、耐久性 D、适用性
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>公共建筑节能改造技术的有关要求 【答案】:A 【解析】:
本题目考查的是外围护结构热工性能改造知识点
对外围护结构进行节能改造时,应对原结构的安全性进行复核、验算;当结构安全不能满足节能
改造要求时,应采取结构加固措施。故正确选项为A。 8.关于建筑节能工程施工质量验收的说法,正确的是( )。 A、建筑节能工程是单位工程的一个分部工程 B、建筑节能工程是单位工程的一个分项工程 C、一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验 D、节能验收资料不需单独组卷 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>节能工程质量验收 【答案】:A 【解析】:
建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。建筑节能分项工程和检验批的验收应单独写验收记录,节能验收资料应单独组卷。因此本题正确选项为A。 9.震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在( )。 A、框架柱中 、框架梁中B. C、框架梁柱节点 D、框架楼板内
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>建筑抗震构造要求 【答案】:C 【解析】:
震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处; 一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
10.可以作为施工总平面图设计依据的是( )。 A、工程建筑面积 B、工程施工部署 C、工程施工方案 D、工程质量目标 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>施工部署 【答案】:B 【解析】:
对项目实施过程涉及的任务、资源、时间、空间做出的统筹规划和全面安排。施工部署是施工组织设计的纲领性内容,施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等施工组织设计的组成内容都应该围绕施工部署的原则编制。
11.已知某钢筋混凝土单向板中受力钢筋的直径D=8mm,外包尺寸为3300mm,钢筋两端弯钩的增长值各为6.25D,钢筋因弯折引起的量度差总值为36mm,则此钢筋的下料长度为( )mm。 A、3236 B、3314 C、3364 D、3386
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术
【答案】:C 【解析】:
“直钢筋下料长度=构件长度一保护层厚度+弯钩增加长度”,本题钢筋下料长度为:3300+2×6.25D-36=3364mm。
时钢筋的下料长度为15mm如果考虑板端保护层为 3300-2×15+2×6.25D-36=3334mm 所以选C
12.水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为( )mm,缝内填嵌柔性密封材料。 A、5~10 B、15~20 C、20~25 D、25~30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>地面工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其间距不得大于10m;;房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15 ~20mm ,缝内填嵌柔性密封材料。
13.饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于( )m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。 A、16 B、18 C、20 D、24
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>饰面板(砖)工程施工技术 【答案】:D 【解析】:
饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m 、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖工程。
14.施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于( )d。 A、12 B、24 C、28 D、36
点击展开答案与解析>>>
【知识点】:第2章>第6节>砌体结构工程施工质量管理 【答案】:C 【解析】:
施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d 。砌筑小砌块时,应清除表面污物,剔除外观质量
不合格的小砌块。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。 15.悬臂式基坑支护结构发生深层滑动时应及时采取的措施是( )。 A、加设锚杆 B、加设支撑 C、支护墙背卸土 D、浇筑垫层
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:D 【解析】:
悬臂式支护结构发生位移时.应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。悬臂式支护结构发生深层滑动应及时浇筑垫层,必要时也可加厚垫层,以形成下部水平支撑,故选项A、B、C错误。
16.碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度最大限值是( )mm。 A、350 B、400 C、450 D、500
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>施工安全检查与评定 【答案】:A 【解析】:
碗扣式钢管脚手架架体基础:1) 立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施, 基础垫板、立杆底座应符合规范要求;2) 架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。 17.实行总承包的建设工程。专业分包发生事故后应由( )单位负责上报事故。 A、建设 B、监理 C、专业分包 D、总承包
点击展开答案与解析>>>
【知识点】:第3章>第1节>工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序 【答案】:D 【解析】:
实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
18.雨期CFG桩施工,槽底预留的保护土层厚度最小限值是( )m。 A、0.2 B、0.3 C、0.5 D、0.7
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>雨期施工技术 【答案】:C 【解析】:
雨期施工技术要求。建筑地基基础工程:(1)基坑坡顶做1.5m宽散水、挡水墙,四周做混凝土路面。基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集水井,用排水泵抽至市政排水系统。(2)土方开挖施工中,基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石,保证雨后通行不陷。自然坡面防止雨水直接冲刷,遇大雨时覆盖塑料布。(3)土方回填应避免在雨天进行。(4)锚杆施工时,如遇地下水孔壁坍塌,可采用注浆护壁工艺成孔。(5) CFG桩施工,槽底预留的保护土层厚度不小于0.5m 。 19.梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在( )。 A、梁跨中1/3处 B、梁支座处 C、梁端1/3处 D、可随意设置
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】:C 【解析】:
连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
20.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于( )%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 A、5 10 、B. C、15 D、20
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>室内环境质量验收 【答案】:A 【解析】:
检测数量的规定:民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于5% ,并不得少于3 间。房间总数少于3间时,应全数检测。 21.施工期间气温超过30℃时,铺浆法砌筑砌体铺浆长度最大限值是( )mm。 A、400 B、500 C、600 D、700
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>高温天气施工技术 【答案】:B 【解析】:
高温天气施工技术。砌体工程:(1)现场拌制的砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。(2)采用铺浆法砌筑砌体,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm;(3)砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润。 22.关于“警告”标志的描述,正确的是( )。 A、图形是黑色,背景为白色
B、图形是白色,背景为蓝色 C、图形是黑色,背景为黄色 D、图形是白色,背景为绿色 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>安全警示牌布置原则 【答案】:C 【解析】:
警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。
内不得有空心孔洞。( )mm采用空心条板做门、窗框板时,距板边23. A、50~110 B、120~150 C、160~180 D、190~200
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
采用空心条板做门、窗框板时,距板边120 ~ 150mm内不得有空心孔洞;可将空心条板的第一孔用细石混凝土灌实。
24.强夯地基夯实前,基坑地面应高出设计标高,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加( )。 A、20~40mm B、30~60mm C、40~80mm D、50~100mm
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>地基基础工程施工质量管理 【答案】:D 【解析】:
基坑(槽)的夯实范围应大于基础底面。 开挖时, 基坑(槽)每边比设计宽度 加宽不宜小于0.3m , 以便于夯实工作的进行,基坑 (槽) 边坡适当放缓。夯实前,基坑 (槽)底面应高出设计高程,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50~100mm。 夯实完毕,将坑(槽)表面拍实至设计高程。故正确选项为D。
25.施工时,混凝土小型空心砌块龄期不应( )d。 A、小于48 B、小于28 C、大于48 D、大于28
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>砌体结构工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d ,故正确 。B选项为
26.双层石膏板安装时两层板的接缝不应在( )龙骨上。 A、同一根 B、同二根 C、同三根 D、同四根
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>轻质隔墙工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
石膏板应竖向铺设,长边接缝应落在竖向龙骨上。双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上;需进行隔声、保温、防火处理的应根据设计要求在一侧板安装好后,进行隔声、保温、防火材料的填充,再封闭另一侧板。 27.当吊杆长度大于1.5m时应( )。 A、设反向支撑 B、加粗吊杆 C、减小吊杆间距 D、增大吊杆间距 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>吊顶工程施工技术 【答案】:A 【解析】:
当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整增设吊杆。 28.工程测量中,一般采用激光铅直仪的精度是( )。 A、1/(4万) B、1/(5万) C、1/(10万) D、1/(20万)
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>常用测量仪器的性能与应用 【答案】:A 【解析】:
激光铅直仪按技术指标分1/ (4万) 、1/ ( 10万) 、1/ (20万) 等几个级别,建筑施工测量一般采用1/(4万)精度激光铅直仪。
。) ( 关于墙体部位脚手眼设置位置的说法,错误的是29. A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱不得设置脚手眼 B、过梁上与过梁成60°的三角形范围可以设置脚手眼 C、宽度大于1m的窗间墙可以设置脚手眼
D、梁或梁垫下及其左右500mm范围内不得设置脚手眼 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>砌体结构工程施工技术 【答案】:B 【解析】:
不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1) 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2) 过梁上与过梁成60°的三角形的范围内。故正确选项为B。 30.当施工图没有变更时,可以直接在施工图上加盖( )形成竣工图。 A、竣工图章 B、项目部用章 C、建造师执业用章 D、企业印章
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>工程竣工资料的编制 【答案】:A 【解析】:
竣工图的编制与审核应符合下列规定:(1)新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工图; 竣工图应真实反映竣工工程的实际情况。(2) 竣工图的专业类别应与施工图对应。(3) 竣工图应依据施工图、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录(包括技术核定单)等绘制。(4)当施工图没有变更时,可直接在施工图上加盖竣工图章形成竣工图。(5) 竣工图的绘制应符合国家现行有关标准的规定。(6) 竣工图应有竣工图章和相关责任人签字。(7) 竣工图的绘制和装订应符合相关规定。
31.某钢结构工程全部采用卢森堡钢材,所有钢材均应具有( )。 A、商检报告 B、绿色节能标志 C、环保认证证书 D、质量认证标志 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>钢结构工程施工质量管理 【答案】:A :【解析】.
本题目考查的原材料及成品进场的知识点
进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经监理工程师认可,认可后可作为有效的材料复验结果。所以应有商检报告。故正确选项为A。 32.水准仪的主要功能是测量两点间的( )。 A、高程 B、高差 C、距离 D、夹角
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>常用测量仪器的性能与应用 【答案】:B 【解析】:
水准仪是进行水准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。A和C是可以通过视距测量原理最后得出的,但并非水准仪的主要功能,D是不用测的。 33.下列玻璃中,不属于节能装饰型玻璃的是( )。 A、着色玻璃 B、镀膜玻璃 C、平板玻璃
D、中空玻璃
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>玻璃的特性和应用 【答案】:C 【解析】:
节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。 34.材料配置计划确定的依据是( )。 A、施工进度计划 B、资金计划 C、施工工法 D、施工顺序
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>材料、劳动力、施工机具计划
A
:【答案】. 【解析】:
材料配置计划根据施工进度计划确定,包括各施工阶段所需主要工程材料、设备的种类和数量。故选项B、C、D错误。
35.由于其耐磨性差,用于室内地面,可以采用表面结晶处理,提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力的石材是( )。 A、瓷砖 B、花岗岩 C、微晶石 D、大理石
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>饰面石材、陶瓷的特性和应用 【答案】:D 【解析】:
天然大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。由于其耐磨性相对较差,用于室内地面,可以采取表面结晶处理,提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力。大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外, 一般只适用于室内。 36.关于水泥砂浆防水层施工的说法,错误的是( )。
A、防水层各层宜连续施工,必须留施工缝时采用阶梯坡形槎,离开阴阳角处不得小于200mm B、阴阳角处做成圆弧形 C、养护温度不宜低于5℃ D、养护时间不得少于7d >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>建筑防水、保温工程施工质量管理 【答案】:D 【解析】:
水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃ ,并应保持砂 浆表面湿润,养护时间不得少于14d。故正确选项为D。
37.水泥土墙支护结构位移超过设计值较多时,水泥土墙卸载部位是( )。
A、背后 B、上部 C、前部 D、下部
点击展开答案与解析>>>
【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:A 【解析】:
水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视,做好位移监测,掌握发展趋势 如位移持续发展,超过设计值较多, 则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理。
38.对采用自然通风的民用建筑工程,进行室内环境污染物(TVOC)浓度检测时,应在外门窗关闭至少( )后进行。 A、1h B、5h C、12h D、24h
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>室内环境质量验收 【答案】:A 【解析】:
民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
39.干挂石材幕墙采用不锈钢挂件的厚度不宜小于( )mm。 A、1 B、2 C、3 D、4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>建筑幕墙工程施工技术 【答案】:C 【解析】:
石材幕墙的面板安装:石材幕墙面板与骨架常用的连接方式有短槽式、背栓式、背挂式等方式。短槽式石材幕墙安装,先按幕墙面基准线安装好第一层石材,然后依次向上逐层安装,槽内注胶,以保证石板与挂件的可靠连接。不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm ,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm 。
40.冬期采用氯盐砂浆施工,墙体留置洞口距交接墙处不应小于( )mm。 A、200 300 、B. C、400 D、500
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>冬期施工技术 【答案】:D 【解析】:
冬期施工,砌体采用氯盐砂浆施工,每日砌筑高度不宜超过1. 2m ,墙体留置的洞口,距交接墙处不应小于500mm 。
二、多选题
1.需要办理竣工验收备案手续的工程有( )。 A、新建工程 B、改建工程 C、扩建工程 D、临时建筑 E、农民自建单层住宅 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>房屋建筑工程竣工验收备案管理的有关规定 【答案】:A,B,C 【解析】:
为了加强房屋建筑工程和市政基础设施工程质量的管理,根据《建设工程质量管理条例》,住房和城乡建设部于2009年10月19日修订发布了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住建部令第2号)。在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案,适用本办法。 2.水泥混凝土( )等与建筑物连接处应设缝处理。 A、明沟 B、暗沟 C、散水 D、窗台 E、台阶
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>地面工程施工技术 【答案】:A,C,E 【解析】:
缝。45°房屋转角处应做10m; 其间距不得大于应设置伸缩缝,明沟,水泥混凝土散水、. 水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15 ~20mm ,缝内填嵌柔性密封材料。
3.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010控制的室内环境污染物有( )。 A、氡 B、氨 C、氯 D、苯 E、甲醛
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第9节>室内环境质量验收 【答案】:A,B,D,E 【解析】:
控制的室内环境污染物有:氡,游离甲醛,苯,氨,TVOC五类
4.可用优质碳素结构钢生产的有( )。 A、预应力钢丝 B、预应力钢绞线 C、预应力锚具 D、热轧钢筋 E、高强度螺栓
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>常用建筑金属材料的品种、性能和应用 【答案】:A,B,C,E 【解析】:
优质碳素结构钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具,以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。
5.涉及二级动火申请和批准的部门和人员有( )。 A、责任工程师 B、项目负责人 C、项目安全管理部门 D、班组长
E、企业安全管理部门 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>现场消防管理
A,B,C
:【答案】. 【解析】:
二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。 故选项D、E错误
6.关于混凝土冬施期间的测温项目与频次的说法,正确的有( )。 A、室外气温测量最高、最低气温 B、环境温度每昼夜不少于4次 C、搅拌机棚温度每一工作班不少于3次 D、外加剂溶液温度每一工作班不少于2次
E、混凝土出机、浇筑、人模温度每一工作班不少于4次 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>冬期施工技术 【答案】:A,B,E 【解析】:
冬期施工期间搅拌机棚温度测温频次每一工作班不少于4次;外加剂溶液温度测温频次每一工作班不少于4次。故C、D选项错误。 7.钢材应进行全数抽样复验的情况有( )。 A、重要建筑结构所用钢材 B、混批钢材 C、国外进口钢材
D、大跨度钢结构所用钢材
E、对质量有疑义的钢材 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>钢结构工程施工质量管理 【答案】:B,C,E 【解析】:
对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验:国外进口钢材;钢材混批;板厚等于或大于40mm ,且设计有Z向性能要求的厚板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;设计有复验要求的钢材;对质量有疑义的钢材 。 8.基坑工程周围环境监测的内容有( )。 A、坑外地形的变形监测 B、邻近建筑物的沉降监测 C、地下管线的沉降和位移监测 、邻近建筑物的倾斜监测D.
E、围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>基坑工程安全管理 【答案】:A,B,C,D 【解析】:
基坑工程监测包括支护结构监测和周围环境监测。(1)支护结构监测包括:1)对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测。2)对支撑(锚杆)轴力、弯曲应力的监测。3)对腰梁(围檩)轴力、弯曲应力的监测。4)对立柱沉降、抬起的监测等。(2)周围环境监测包括:1)坑外地形的变形监测。2)邻近建筑物的沉降和倾斜监测。3)地下管线的沉降和位移监测等。故选项E错误。 9.下列施工程序中,对成品保护有正面效果的有( )。 A、先涂料后灯具 B、先顶棚后地面 C、先末端后饰面 D、先砌筑后切槽 E、先地面后顶棚 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>现场成品保护管理 【答案】:A,B 【解析】:
合理安排施工顺序,主要是根据工程实际,合理安排不同工序间施工先后顺序,防止后道工序损坏或污染前道工序。例如,采取房间内先刷浆或喷涂后安装灯具的施工顺序可防止浆料污染灯具;先做顶棚装修后做地面,也可避免顶棚装修施工对地面造成污染和损坏。 10.钢结构防火涂料按涂层厚度可分为( )等类型。 A、B类 B、CB类 C、f类 D、G类 E、H类
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>钢结构工程施工技术 【答案】:A,B,E
【解析】:
防火涂料按涂层厚度可分为CB 、B和H三类:1) CB类:超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm;2) B类:薄型钢结构防火涂料, 涂层厚度一般为3 ~ 7mm;3)H类: 厚 。7 ~ 45mm 涂层厚度一般为 型钢结构防火涂料,
11.参加单位工程施工组织设计交底的有( )。 A、项目部全体管理人员 B、主要分包单位 C、监理单位项目人员 D、建设单位项目人员 E、全体操作人员 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>施工组织设计的管理 【答案】:A,B 【解析】:
单位工程施工组织设计经施工单位技术负责人或其授权人审批后,应在工程开工前由施工单位项目负责人组织,对项目部全体管理人员及主要分包单位逐级进行交底并作好交底记录。故选项C、D、E错误。
12.结构的可靠性可概括为( )等方面。 A、安全性 B、经济性 C、适用性 D、稳定性 E、耐久性
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求 【答案】:A,C,E 【解析】:
安全性 、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性 。
13.打(压)桩工程施工结束后,必须符合设计要求及规范规定的项目有( )。 A、桩身垂直度 B、承载力检测 C、桩身贯入度 D、桩位偏差 E、桩身完整性检测 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>混凝土结构工程施工质量验收的有关要求 【答案】:B,E :【解析】.
施工结束后应进行桩身完整性检测和承载力检验。 14.关于成桩深度的说法,正确的有( )。 A、摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度
B、摩擦桩采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以贯入度为主,以标高控制为辅 C、端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时,应以设计桩长控制成孔深度
D、端承型桩采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以贯入度为主,以标高控制为辅
E、端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>地基基础工程施工质量管理 【答案】:A,D,E 【解析】:
摩擦型桩:摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度;端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度。当采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以高程为主,以贯入度控制为辅。 端承型桩:当采用钻(冲)、人工挖掘成孔时,必须保证桩端进入持力层的设计深度;当采用锤击沉管法成孔 ,桩管入土深度控制应以贯入度为主,以高程控制为辅。故选项ADE正确 15.普通混凝土一般是由( )等组成。 A、水泥 B、砂子 C、钢筋 D、石子 E、水
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>混凝土(含外加剂)的技术性能和应用 【答案】:A,B,D,E 【解析】:
普通混凝土(以下简称混凝土) 一般是由水泥、砂、石和水所组成。为改善混凝土的某些性能,还常加入适量的外加剂和掺合料。