好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

产量监控系统组织机构及人员配备共33页word资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、数据终端箱信号灯

看数据终端箱绿灯和红灯是否亮,若不亮,看220V电是否供给,若有供给断开主板电源用万用表量电源输出,若有输出且输出正常说明终端箱电源指示灯坏,反之,说明开关电源坏。若终端箱绿灯和红灯一闪一闪的,

说明开关电源坏了。

2、数据服务器

看数据服务器电源指示灯和网线指示灯是否亮,若电源指示灯不亮,看220V电源是否有电,若有更换数据服务器电源,若数据服务器电源指示灯亮说明原来的数据服务器电源坏,若还没亮则要看数据服务器是否是好的。若220V电源没有电,通电后再按上述方法进行。若网线指示灯不亮,看网线连接是否完好,重新连接后指示灯不亮,更换网线若指示灯还

是不亮,则数据服务器有问题。

3、虚拟串口

(1)若用虚拟串口发命令不能正确回数,有几个可能:①终端箱没有供电或开关电源坏,按照上述方法处理。②数据服务器坏或其电源、网线没有接好,按照上述方法处理。③485通信线路断了,按照颜色对应接好。④485通信模块坏,更换新的通信模块。⑤主板坏,重新刷程序,若还不

行就只能更换主板。

(2)若用虚拟串口发命令能回数,但是不正确,有几个可能:①虚拟串口端口号不对应或波特率不对应,设置对重新试。②数据服务器坏,更

换新的再看。

第 6 页

(3)若用虚拟串口发命令能回数矿编号对但是没有产量,这有几个可能:①传感器不能称量,看是否是人为因素导致起不能称量还是传感器坏了,剔除人为因素或更换传感器再看。②主板坏,重新刷程序,若还不行

就只能更换主板。③传感器线断,重新接好线后再看。

4、主板

(1)主板不能显示或参数不能调

① 把主板上所有的线都拨了,用万用表测开关电源电压是否正常。 ② 若开关电源正常,主板只接电源线,插显示板看是否能正确显示。若能显示且参数也能调,说明主板没有问题;若能显示但参数不能调或参

数不显示,重新当程序,试验多次后仍不行,主板有问题。

(2)不能称重

只接一个新的传感器,压传感器看103、105两参数是否有变化,若有变化说明主板没有问题,传感器或传感器线路有问题;若无变化,更换重

量采集模快,若103、105两参数仍没有变化,说明主板坏了。

(3)能称重但不能上传数据

① 用笔记本直接主板串口,发命令看是否执行,若执行说明主板没有

问题;若不执行说明主板有问题。

② 断电,拆除主板上的所有的连线,用笔记本直接主板串口,主板接电源线,上电,发命令看是否执行,若执行说明主板没有问题;若不执行

说明主板有问题。

第 7 页

5、485通讯模块

主板没有问题,但数据不上传

① 短接串口端的收发线,在机房用电脑发数据,若返回的数据是发送的数据,则485通讯模块没有问题,串口服务器也没有问题;若不能返回数据或返回的数据不正确,在用一根2芯线距离不超过10米,连接串口服务器和485通讯模块发命令没有反映,则485通讯模块坏了;若返回的数

据是发送的数据,则485通讯模块没有问题。

② 用一个好的485通讯模块被对背连接矿上的485通讯模块,用电脑发命令若不能返回数据或返回的数据不正确,则485通讯模块坏了。

6、 传感器

用万用表测传感器的信号端电压(大概是2毫伏),若测出的电压过大或过小则传感器有问题。用万用表测传感器电源端和信号端的电阻(电源端大概是350欧,信号端大概是400欧),若测出的电阻∞或0,则传

感器损坏。

产量监测数据上报管理制度

一、产量监控系统实行24小时值班制度,每班至少3人,工作人员应具备计算机、煤矿安全及生产技术等专业知识,持证上岗。

二、产量监控系统应24小时不间断运转,系统联网正常,产量数据的

统计、汇总和分析要实时上传。

第 8 页

三、产量监控系统值班人员应确保产量监控系统的设施、设备连接线路的完好和供电正常,系统出现故障,立即向单位负责人进行汇报,并将

故障发生的时间、现象、处理结果及系统恢复时间等记录在案。 四、产量日报应有矿领导或值班领导的签字,及时上报阳城县煤炭工

业局。

五、产量监控系统出现故障后,应在1小时内向阳城县煤炭工业局报告,并将故障发生的时间、现象、处理结果及系统恢复时间等记录在案。

六、公司因停产、改造、检修等原因超过2天以上(含2天),应立

即以书面形式上报阳城县煤炭工业局。

产量监控系统使用、维护、存放、报废管理制度

一、安装与维护

1、出煤井口应安装煤炭计量器,并能满足全矿井煤炭产量监测等要求。 2、煤炭计量仪器处应安装摄像机,昼夜监视计量器及输煤设备等。 3、计量仪器及其传感器应按照产品说明书安装,不得影响正常生产。

4、在计量仪器安装完毕后对计量仪器进行调校和定期年检。 5、计量仪器严禁擅自打开,需要开盖维修或调整参数时,必须经相关领导批准后方可进行。煤矿应保证系统24小时连续运行。

6、矿调度应设备显示设备,显示产量、输煤设备工作状态、系统工作

状态和视频信息等。

第 9 页

7、设备使用前,应按产品使用说明书的要求调试设备,并在地面通电运行24小,合格后方可使用。防爆设备应经检验合格,并贴合格证后,

方可下井使用。

8、计量器等发生故障时,应及时处理、填写故障登记表,并上报监控中心。在故障期间应采用人工记录的办法进行产量监控,并将产量记录录

入系统。

9、监控主站、计量器等交流电源应采用双回路供电。

10、当电网停电后,备用电源保证设备连续工作2小时,不能连续工

作1小时时,应及时维修或更换电池。 11、入井电缆的入井口应具有防雷措施。

二、监控中心站管理

1、监控中心应设置显示设备和监控服务器等。

2、监控中心监控服务器应双机热备。

3、监控中心应双回路供电,并配备不小于2小时的在线式不间断电源。

4、监控中心设备应有可靠的接地装置和防雷装置。

5、监控中心应配备防火墙等网络安全设备。

6、监控中心应使用录音电话。

7、监控中心24小时有人值班,值班员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记录系统各部分的运行状态,填写运行日志,打印监测日(班)

第 10 页

产量监控系统组织机构及人员配备共33页word资料

1、数据终端箱信号灯看数据终端箱绿灯和红灯是否亮,若不亮,看220V电是否供给,若有供给断开主板电源用万用表量电源输出,若有输出且输出正常说明终端箱电源指示灯坏,反之,说明开关电源坏。若终端箱绿灯和红灯一闪一闪的,说明开关电源坏了。2、数据服务器看数据服务器电源指示灯和网线指示灯是否亮,若电源指示灯不亮,看220V电源是否有电,若
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0e3wq1vmlk2xzhu2kzn0175lm26kup009xa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享