新建铁路哈尔滨至大连客运专线第TJ-3标
伊 通 河 特 大 桥
(D3K692+955.54~DK702+637.64,短链603.88m)
桥梁承台施工 作业指导书
编 制 人: 审 核 人: 技术负责人: 单位负责人:
中交三航局哈大铁路客运专线工程经理部一分部
二00八年元月
桥梁承台施工作业指导书
1、适用条件及范围
本作业指导书适用于 D3K692+955.54~DK702+637.64段内的284个的承台施工。
2、施工工艺
对于本桥的承台施工来说,重点是基坑的开挖和大体积混凝土的施工温度控制,承台施工工艺如下:
结束 基坑回填 砼养生、拆模
钢筋模板检查
浇注承台砼 模板安装
埋设冷却系统 (大体积)
钢筋制作
钢筋绑扎 基坑开挖 施工准备
桩头处理、检测
测量放线
图2.1 承台施工工艺流程图
2.1、基坑开挖工艺流程
基坑开挖首先保证坑壁的稳定,结合本单位工程的实际情况,采用挖掘机开挖,并配合人工清理,开挖放一定的坡使边坡自然稳定,部份开挖较深的基坑要进行边坡防护。其施工工艺流程图如下:
施工准备 测量放线 挖掘机开挖
人工清理基坑 复核开挖尺寸 弃碴装运
基坑周围平整 边坡防护 进入下一循环 基坑报检
图2.2 桥梁基坑开挖施工工艺流程图 2. 2、混凝土施工工艺流程
大体积混凝土承台施工时,由于混凝土单位时间内浇筑量大,混凝土水化热形成的内外温差及收缩等会引起非均匀变形,同时变形还受到结构内外的约束,承台容易产生裂缝,所以,施工中必须采取有效的措施和方法,防止混凝土有害裂缝的产生,保证承台施工的质量。根据承台型式,混凝土采用分层浇筑,同时,布设冷却水管,采用自然通水冷却混凝土浇筑产生的水化热,其施工工艺流程:施工的底模→钢筋制安→模板制安→冷却管及测温元件的安装→混凝土灌注→混凝土养护。
3、施工方法
3.1、一般承台施工方法及要求
可采用挖掘机配合人工开挖承台基坑,组合钢模板立外模,一次性现浇混凝土,插入式振捣器捣固。
测量放线:根据GPS控制点测设出桩中心后,放出承台四周边桩(外移
50cm),用红油漆作出标记,同时测出承台底至该桩顶的高差。
承台根据结构尺寸,有大体积混凝土结构和一般混凝土结构,我部施工的承台均为大体积混凝土结构。承台施工工艺流程见图。
3.1.1、施工准备
当单个墩台的最后一根钻孔灌注桩施工完毕7天后进行行基坑的开挖,并进行桩基检测,检测合格后将基坑开挖至设计标高,先灌注一层C15素混凝土作为承台钢筋及混凝土施工的底模。钻孔桩头按设计位置截齐,对承台位置进行准确的施工测量放线。
3.1.2、基坑开挖
根据设计及现场情况可采用放坡开挖、支撑加固开挖等。由于我分部管段内的基坑均在旱地上,可直接开挖基坑,基坑开挖以前应作好以下工作:
(1)根据提供设计文件,测定基坑中心线、方向和高程,并在基坑旁设定开挖控制桩。
(2)根据设计文件提供的地质、水文资料以及环保要求等,结合现场情况,确定基坑开挖方案,对开挖坡度、支护方案、开挖范围、弃土位置和防、排水措施等在方案中作出具体安排。
(3)在天然土层上挖基,如深度在5m以内,施工期较短,基坑底处于地下水位以上,土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时,则基坑坑壁坡度可参照表2.1选定。基坑深度大于5m或有其他不利条件时,应将坑壁坡度适当放缓,或加作平台。如土的湿度过大,能引起坑壁坍塌时,坑壁坡度应采用该湿度下土的天然坡度。
表3.1 基坑坑壁坡度 坑壁土 黏质土、粉土 坑壁坡度 基坑顶缘无载重 1:0.33 基坑顶缘有静载 1:0.5 基坑顶缘有动载 1:0.75 注:①挖基通过不同的土层时,边坡可分层选定,并酌留平台;②在山坡上开挖基坑,当地质不良时,应防止滑坍;③在既有建筑物旁开挖基坑时,应按设计文件的要求办理。 (4)基坑顶有动载时,坑顶缘与动载间应留有大于1m的护道,如地质、
水文条件不良,或动载过大,应进行基坑开挖边坡检算,根据检算结果确定采用增宽护道或其他加固措施。
(5)弃土不得妨碍施工。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不宜小于基坑的深度,且宜弃在指定地点。
(6)无水土质基坑底面,宜按基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm。适宜垂直开挖且不立模板的基坑,基底尺寸应按基础轮廓确定。有水基坑底面,应满足四周排水沟与汇水井的设置需要,每边放宽不宜小于80cm。
(7)基底应避免超挖,松动部分应清除。使用机械开挖时,不得破坏基底土的结构,可在设计高程以上保留一定厚度由人工开挖。
(8)基坑宜在枯水或少雨季节开挖。基坑开挖不宜间断,达到设计高程经检验合格后,应立即浇筑基础。如基底暴露过久,则应重新检验。
(9)基坑护壁
1)下列基坑开挖后可采用护壁加固: A、基坑较深,土方数量较大。 B、基坑坡度受场地限制。
C、基坑地质松软或含水量较大,坡度不易保持。
2)挡板支撑,可采用横、竖向挡板与钢(木)框架支撑坑壁。基坑每层开挖深度,应根据地质情况确定,不宜超过1.5m,边挖边支。
3)对支撑结构应随时检查,发现变形,及时加固或更换,更换时应先撑后拆。支撑拆除顺序,应自下而上。待下层支撑拆除并回填土后,再拆除上层支撑。
4)用吊斗出土,应有防护措施。吊斗不得碰撞支撑。 (10)开挖基坑遇有较大渗水时,可采取下列措施: A、每层开挖深度不大于0.5m,汇水坑应设于基坑中心。
B、开挖进入含水层时,宜扩挖40cm,以石料码砌扩挖部位,并在表面喷射一层5~8cm厚的混凝土。
C、对流砂、淤泥等夹层,除打入小木桩外,并在桩间缠以竹篱等,然后用混凝土加固。
(11)基坑开挖应确保边坡稳定、施工安全,基坑开挖坡度可根据设计文件及现场地质情况调整,基坑开挖尽量安排在少雨季节施工,开挖中弃土根