13 GJBT-311 双扇防护密闭门、密闭门和门框墙 14 GJBT-457 单扇活门槛防护密闭门、密闭门 15 JSJT-241 悬板活门、扩散箱选用图集 1.5 现行法律、法规
序号 类别 名 称 编 号 1 国家 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国主席令1997年第91号 2 国家 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主席令1989年第22号 3 国家 建设工程质量管理条例 中华人民共和国国务院令第279号 序号 类别 名 称 编 号 4 国家 工程建设标准强制性条文 中华人民共和国建设部建标[2000]85号 5 行业 关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知 建[1998]200号 6 地方 关于”北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定”的通知 京建法[1997]172号 7 地方 关于”北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定”的补充通知 京建法[1998]50号 8 地方 关于预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定(试行)的通知 京建科[1999]230号
1.6 其它
序号 名 称 1 北京市建设工程概算定额(1996年) 2 地质勘探报告 3 市质协长城杯检查组系列指导意见
2、工程概况
表1-7
表1-7续
表1-8
2.1 工程总体情况 表2-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督单位 施工总承包单位 项目 信息科学研究所工程 北京市朝阳区望京开发区 北京市国家安全局 北京世纪地产策划有限公司 北京京精大房监理公司 北京市朝阳区质量监督站 北京建工一建工程建设有限公司 内容
表2-1续
序号 8 项目 总包承包范围 内容 土建、降水、电气、给排水、空调、消防水系统、弱电系统(包括有线电视、闭路电视监控、电话、楼宇自控)的配管穿带线及预埋箱体与盒 室外工程、电梯工程、消防电系统(包括火灾自动报警、消防联动、紧急广播、消防专用电话)工程、空调设备、变电所设备及安装工程 政府拨款 141,091,973.00元 预算+增减帐 645天 结构长城杯、北京市优质工程长城杯 9 10 11 12 13 14 合同不包括的施工内容 投资来源 合同价款 结算方式 合同工期 合同质量目标(等级) 2.2 建筑设计简况
表2-2
序号 1 2 项目 建筑功能 建筑面积 综合业务楼 总建筑面积(m) 地下建筑面积(m) 22内 容 55528 8642 占地面积(m) 2215000 地上建筑面积(m) 46886 楼座 I段 3 建筑层数 II段 III段 地下车库 I段 地 下 2 1 1 2 地 上 20 9 7 / II段 4 建筑层高 III段 首层、2层5.00m;3~19层D2层3.50m;D1层3.50m;3.60m;20层5.00m;电梯机D1层夹层2.20m 房层2.70m;水箱间3.55m 首层、2层5.00m;3~9层D1层5.00m 3.60m;机房层2.90m 首层、2层5.00m;3~6层D1层5.50m 3.60m;7层5.50m;电梯机房层3.45m;空调机房3.60m / 地下车库 D2层3.50m;D1层3.50m 表2-2续
序号 项目 ±0.000绝对标高(m) 基底标高(m) 5 建筑高度 最大基坑深度(m) 檐口高度(m) 室内外高差(m) 建筑总高(m) 6 8 9 10 11 12 13 14 建筑防火 墙面保温 屋面工程 外墙面 内墙面 顶 棚 地 面 楼 面 内 容 I段 38.200 -11.360 12.850 76.200 1.000 84.800 II段 38.200 -7.260 9.510 35.200 1.000 41.000 III段 38.200 -6.960 9.060 29.900 1.000 35.100 地下车库 38.200 -11.360 10.760 / / / 耐火等级一级;地下二层设两个防火区(I段D2层、车库D2层各一);地下一层设4个防火分区(I、II、III段及车库D1层各一);I、II、III段地上各层为一个防火分区 采用挤形聚苯泡沫保温隔热材料 包括彩色水泥砖上人屋面、豆石保护层不上人屋面、屋顶花池共3种做法 包括铝单板幕墙、玻璃幕墙、面砖墙面、干挂磨光花岗石外墙、湿挂花岗石外墙共4种做法 包括乳胶漆墙面、釉面砖墙面、白灰浆墙面、吸音墙面、石材墙面共5种做法 包括铝合金穿孔板吊顶、暗龙骨纸面石膏板吊顶、T型龙骨矿棉吸音板吊顶、白灰浆或乳胶漆顶棚、乐思龙进口金属穿孔条板吊顶、矿棉吸音吊顶共6种 包括防滑地砖地面、水泥地面、细石混凝土地面共3种做法 包括水泥楼面、细石混凝土楼面、花岗岩楼面、防腐楼面、架空防静电地板楼面共5种做法 地下防水 刚性防水(基础底板与地下室外墙混凝土抗渗等级S8)、柔性防水(APP改性沥青防水卷材) 15 防 水 屋面防水 APP改性沥青防水卷材 卫生间、开水间、厨房楼面防水 聚氨酯涂膜防水 包括木夹板门、铝合金门、钢质防火门、复合卷门 帘门、双防密闭门、单防护密闭门、单密闭门及16 门 窗 悬板活门等 窗 铝合金窗、铝合金百叶窗、玻璃幕墙 ★I、II、III段的标准层平面、典型剖面及主立面图参见附图一~附图九。
2.3 结构设计简况
参见下页表2-3。
序号 项 目 内容 基础结构形式 钢筋混凝土平板基础 1 结构形式 地下结构形式 框架 地上结构形式 框架 基底以上土质 由地面向下依次为:杂填土、 分层情况 2层粉质粘土、3层粉砂 2 土质、水位 地下最高水位(m) 35.500 地下水质 无侵蚀性 持力层为3层粉砂,其下依次为:4层中持力层及其以下土粗砂、5层粉质粘土、6层粉土、7层粉质3 地 基 质类别 粘土、8层中砂、9层中砂含卵石、10层粉质粘土、11层粗砂含卵石、12层粉质粘土 地基承载力 fk=180KPa 5 混凝土强度等级 另详表2-4 6 结构抗震等级 工程设防烈度 设计地震烈度为8度,震别:近震 地下室底板下部钢筋35mm;地下室地板上部钢筋、地下室外墙外7 主筋的混凝土保护层厚度 侧、梁柱、水池25mm;地下室外墙内侧及内墙、楼屋面板、楼梯板15mm 8 钢筋类别 热轧I级(φ):φ6、φ8、φ10等;热轧II级():12、14、16、18、20、22、25、28、32等 9 钢筋连接 框架柱、剪力墙主筋 钢筋规格≥20者,采用电渣压力焊、闪光焊连接 表2-3
10 11
焊 条 结构混凝土预防碱集料反应管理类别 基础底板、框架梁 (暗梁)主筋 其余钢筋 滚压直螺纹连接、闪光焊连接 搭接连接(或搭接焊) I级钢E43,II级钢E50 II类 混凝土强度等级参见下表 表2-4
构件名称 基础垫层 基础底板 未注明楼板、次梁 混凝土强度等级 C10 C35,S8 C30
表2-4续
构件名称 次要构件(构造柱、圈梁、过梁等) 未注明框架梁 I段 地C50(外墙处附墙柱下 C50,S8) 首~2层C50,3~地12层C45,13~16上 层C40,17层以上C35 地C50(外墙C50,S8) 下 地首~12层C50,13上 层以上C45 II段 混凝土强度等级 C20 C35 III段 地下车库 框架柱 C40(外墙处附C40(外墙处附C35(外墙处附墙柱C40,S8) 墙柱C40,S8) 墙柱C35,S8) 首~4层C40, 首~3层C40, 5层以上C35 4层以上C35 / 钢筋混凝土板墙 C40(外墙C40,C40(外墙C40,C35(外墙C35,S8) S8) S8) C35 C35 /
2.4 专业设计简况
2.4.1电气专业
本工程电源为10KV双路独立电源;强电系统包括照明系统和动力系统;弱电系统包括楼宇控制系统、保安监控系统、火灾报警及消防联动系统、应急广播系统、综合布线系统、有线电视系统。
电气专业设计中有关变配电所设计、计量、供配电方案、地下室人防车库供电设计、线路敷设、防雷接地做法等内容详《北京市信息科学研究所电气施工方案》。