工程高大模板监理实施细
则
(标准、完整、实用、可修改)
工作行为规范系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-15772
工程高大模板监理实施细则
Detailed rules for the implementation of engineering tall formwork
supervision
说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
高大模板监理实施细则 一、工程概况
工程名称:银座中心工程
工程地点:济南市经十路以北、纬十二路以西、振兴街小学以东的地块内。
建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 济南市人防设计院 建筑类别:一类高层建筑
结构形式:钢筋混凝土框架-核心筒结构,基础形式为筏板基础。
抗震设防烈度:6度
第2页/共7页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 结构设计标准:建筑结构安全等级二级 结构设计使用年限50年 建筑抗震设防分类丙类
本工程高大模板所在部位、所处楼层、标高情况介绍: 1、1-17~1-21轴/1-B~1-G轴(2段)处,相对标高+8.900m~+24.500m,KL5-5(3)350×900每层4条梁,L5-3(3)350×900每层9条梁,KL5-1
(3)的中间跨600×1200每层1条梁,以上梁的跨度均为18米;
2、2-2轴~2-7轴内街处(7段),相对标高+11.15m~+37.15m,KL5-15(1)600×1450跨度27.82米每层1条梁,YKL5-16(2A)600×1450跨度18米,每层1条梁; 3、2-R~2-T轴/2-9~2-12轴处(8段),相对标高+3.700m~+34.900m,KL5
(7)其中一跨600×1300每层2条梁,KL7(7)其中一跨600×1300每层
1条梁,以上梁的跨度均为18米。 二、监理依据
第3页/共7页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 1、《济南市建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则》的通知(济建质安站字[2008]23号); 2、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008; 3、与高大模板工程施工相关的标准、规范及设计文件等技术资料;
4、与高大模板工程施工相关的安全施工规定; 5、本工程设计图纸、设计变更、洽商及有关的设计文件; 6、监理单位按有关规定编制的监理规划和实施办法。 三、监理控制的要点
(一)、满堂式模板支架搭设控制要点:
1、检查高大模板工程支撑系统所选用的钢管、扣件材质,必须符合规范、标准要求,严禁使用锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动或其它影响使用性能构造缺陷的材料。 2、审查施工单位报送的高大模板施工方案及安全专项方案,且高大模板安全专项方案要经专家论证,高大模板工程支撑系统必须符合规范、标准以及方案的要求。 3、按图纸及方案要求检查梁、板的预起拱度。 4、检查模板支架搭设的杆件数量、杆件位置、设置方式、
第4页/共7页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 应按方案内容的施工荷载计算、立杆计算、支架计算、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支承层地面的承载力的验算书的要求布足数量,且按审批后的高大模板支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图连接,并连接牢靠。
(二)、模板安装的控制要点:
1、施工单位应根据设计图纸提供的梁底标高,对支架上托进行找平测量,并考虑梁的起拱度按设计要求调整好,再报监理复核。 梁设计起拱值:
2、模板的安装应能满足下表要求:
3、模板安装完成后,施工单位自检合格后,即可组织验收,验收时必须由项目技术负责人、方案编制人员、专职安全员等人员参加,并填写验收表格,履行签字手续,验收达到合格后,方可进行钢筋的安装工作。 (三)、模板拆除的控制要点:
1、非承重侧模板应在砼强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除。
第5页/共7页