第一章、编制依据和工程概况

一、编制依据

1、三乐科技工业园工程项目一期工程招标文件、答疑文件及图纸; 2、现行的国家施工、验收及质量规范:

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

3、上级主管部门关于施工管理的规范、制度、文件。 4、本公司的管理文件

相关标准工作程序及本公司管理制度汇编中的《技术质量安全工作管理办法》、《技术管理制度》、《质量管理制度》、《安全生产管理制度》。

二、工程概况及特点

范围:201、202、203、204栋的通风工程。(冷凝水管的安装;风机安装;风口、风阀的安装;风管的制作安装;风、水管的保温;系统调试。)

1、工程概况 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 三乐科技工业园工程项目一期工程通风工程 南京市 南京三乐科技发展有限公司 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 冷凝水系统: 冷凝水系统采用密闭式机械循环,竖管采用两管制。设膨胀水箱1个,设置在主楼东座屋顶。采用5台冷冻水泵,流量为660m3/h/台,扬程315Kpa,四用一备。冷水供水温度7℃,回水温度12℃。冷却水系统采用开式机械循环,配置5台冷却水泵,流量为800m3/h/台,扬程240Kpa,四用一备。 冷冻水 系统 冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。 供热系统: 利用夏季管路和空调系统,采用城市热力网提供热源,经换热器制备60℃热水总管汇至分水器,供给各区域各路空调水管,50℃回水经热水泵加压,至换热器与城市热力网提供的蒸汽热交换再次循环。热水系统采用密闭式机械循环,采用热水泵4台,3用1备。 冷冻水、热水在地下室汇至分水器,分11路送至各区域。其中主楼部分东、西座按高、低区分2路供水,高区垂直与水平供回水管均采用同程式布置,低区采用垂直异程水平同程的布管方式。裙房部分水系统按功能划分成6路,此6路水系统及地下室急救医院区均采用异程式布管。 材料的使用:D≤80mm用镀锌钢管,丝扣连接;100≤D≤200mm用无缝钢管,D>200mm用螺旋钢管,焊接连接。 空调系统包括:采用空气处理机的低风速单风道空气系统;采用风机盘管加新风的空调系统;净化空调系统。空调系统回风口均带过滤网,空调机新风管设初效过滤器,出风正压段设中效过滤器。 空调、通风系统 通风系统包括:地下室平时通风系统、公共卫生间排风、高大空间屋顶排风、空调区域有组织排风等。 排烟系统包括:地下室车库、设备房、地上无窗房间、内走道、中庭排烟;防烟楼梯间消防电梯(合用)前室正压送风系统。 材料的使用:风管采用镀锌铁皮制作,厚度应满足通用说明要求。 2、工程特点:

2.1质量要求高,本工程质量目标:确保“扬子杯”,争创“鲁班奖”。施工过程中将严格按照ISO9001质量保证体系的要求进行工程质量的管理。

2.2文明施工要求高。施工过程中将严格按照ISO14001环境管理保护体系的要求对施工工序和作业时间进行合理部署和安排,严格控制夜间加班作业的施工噪音,控制工地扬尘和施工时污水的有序排放,避免流入管道井和电气井,营造绿色环保工程。

2.3建筑物面积大、工期较紧,安装各专业间需要进行频繁的交叉作业,要求在施工前进行详细的管道综合布置筹划,各道工序的施工要求统一步调,衔接紧密,环环相扣。同时密切与土建、装饰单位配合,确保所有专业的管线综合布局合理美观,便于操作和维修。设备机房、楼层的管线合理布局将是整个安装工程的技术管理重点。

第二章、项目管理策划与施工部署

一、项目管理策划

1、工程管理目标

本工程确定以下四大管理目标:

1.1质量目标:确保“扬子杯”,争创“鲁班奖”; 1.2工期目标:550天; 1.3安全与文明施工目标;

1.3.1安全文明施工:配合总包单位创安全文明工地; 1.3.2杜绝死亡、重伤及火灾事故。 1.4成本管理

规范管理,精心施工,实现“双赢”战略,使业主、承包商的成本都有所降低。

2、组织机构

2.1本工程选派具有丰富的施工经验的管理人员组成项目经理部。公司对项目经理部人员进行动态管理。项目经理部作为公司的派出机构,全权负责项目全过程、全方位的施工管理工作,实现统一计划协调、统一现场管理、统一组织指挥、统一全面管理、统一资金收付、统一对外联络。 组织机构见附表1。

2.2我公司项目经理部对工期、质量、安全等进行综合协调、管理,组织贯彻执行施工组织设计、工程项目质量保证计划,并定期进行监督与检查;对工程质量负直接领导责任;负责质量问题的处理及质量事故的调查,并提出具体意见呈报项目执行经理;组织开展QC小组活动;对分部分项工程样板组织业主、监理进行验收认可。

3、施工协调管理

3.1同建设单位协调

工程施工中,我方管理人员将与业主积极配合,及时向业主介绍施工情况,听取业主代表的意见,互相沟通。与业主联系工作的主要内容:

3.1.1工程开工时,请业主在开工报表上签章,作为工期计算的依据; 3.1.2陪同业主查看工地,并介绍施工情况; 3.1.3按时参加业主召开的工程会议;

3.1.4重视业主提出的更改设计的意见,对暂时不能做到的,必须予以解释,更改的费用必须得到业主签章认可;

3.1.5邀请业主参加隐蔽工程的验收;

3.1.6呈报工程进度月报表,请业主在报表上签章,作为工作量的计算依据。 3.2同监理单位的协调

3.2.1在施工全过程中,严格按照经业主及监理单位批准的“质量保证计划”进行对该工程的质量管理。在自检合格的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并严格执行监理的指令。

3.2.2所有进入现场的成品、半成品、设备材料、器具,均主动向监理工程师提供检测、检验报告,保证所使用的材料合格。

3.2.3严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的原则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现工作意见不统一的情况,遵循“先执行监理指令,后予以磋商统一”的原则。在工程施工过程中,维护好监理工程师的权威性; 3.2.4协同监理工程师进行月度报表审核工作。

3.3与设计协调

中标后,我们将尽快与设计单位取得联系,进一步了解设计意图及对工程施工的特殊要求,以及本工程全部的设计内容,以便与其他单位协调施工。

施工过程中出现的设计问题,及时同设计单位磋商,共同研究解决办法。 服从设计人员指导,积极配合设计修改。 3.4与政府部门工作的协调

3.4.1建立与项目所在地交通部门、城管部门等的工作联系,了解其对材料运输、夜间施工、门前三包等事项的具体要求。根据项目进度提前办理有关手续,在实施作业时落实其要求。 3.4.2建立与工程所在地公安部门的联系渠道,对其要求配合的治安工作给予积极配合。 3.5协调方式

3.5.1由项目经理部经理负责主持施工协调会,以周为单位时间进行协调。

3.5.2会同建设单位定期对工程质量、安全生产、工程技术资料、现场标准化等的检查,并制定必要的奖惩制度。

3.5.3项目经理部根据项目进展,定期编制有关项目简报,反映通报工程进展情况及遇到的困难,使有关各方了解工程近况,并协助解决所遇问题,以确保工程质量和进度。 3.6交叉施工协调管理

项目经理部在统筹安排下,把土建与设备安装紧密结合起来,以满足工程总体施工进度的需要。 3.6.1项目管理班子要专门对该工程设备安装系统进行全面分析,明确该工程土建与设备安装配合施工的进度计划与具体实施办法。

3.6.2项目经理部要定期召开专项协调会,业主、监理、项目经理、安装负责人等有关人员参加。及时相互勾通情况,检查施工部署的执行情况,及时解决交叉作业中出现的问题,做到统一步调、联合施工,使参与施工的各方面人员心中有数,彼此都能了解到对方的施工方法、时间和要求,明白相互需要配合的部位,避免你装我拆、我堵你剔,互相防碍,避免返工,尽量为对方提供方便,创造条件。这样,既保证工程质量,又加快施工进度。

3.6.3根据土建施工分部分项的施工进度计划,确定各分部分项土建与安装工程的完成时间、交接时间。本单位按计划要求,组织配合,如顶棚内管道的完成时间等。相应的土建施工单位,也应对以上项目提前为安装施工创造条件。

3.6.4在土建结构施工阶段,安装配合的主要内容是管道孔洞的预埋、预留。施工工序较单一,易于协调。

3.6.5土建与安装的交叉施工,主要在土建装修阶段,协调配合尤为关键。如土建在吊顶施工过程