答案:c。在设有对置水塔的管网那个中,管网那个在最高用水时必须由二级泵站和水塔共同供给。而其余选项,均有可能因不同的泵站分级设计而存在转速流量。 10、给水厂的处理规模是以最高日设计用水量为基础进行设计的,最高日设计用水量的含义是( )。
a、某一年中最高一日的用水量 b、设计规定年限内最高一日的用水量 c、历史上曾经出现的最高一日的用水量 d、今后将出现的最高一日的用水量 答案:b
11、从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按( )确定。 a、最高日最高时供水量 b、最高日最高时平均供水量
c、最高口供水量 d、最高日平均时供水量加自用水量 答案:d
12、向管网输水的管道设计流量,当管网内无调节构筑物时,应按( )确定。 a、最高日最高时供水量 b、最高日最高时平均供水量
c、最高日供水量 d、最高日平均时供水量加自用水量 答案:a
13、配水管网的水压控制点,是指( )。
a、距水源配水点最远点b、配水区内地势最高点c、最大用水户所在地点d、服务水头最难于保证点 答案:d
14、某给水系统,自潜水层由管井取水,输送至配水厂清水池。井群至配水厂间输水管水头损失计算,应按( )计算。
a、井群干扰时产水量b、最高日最高时用水量c、井群无干扰时产水量d、最高日平均时用水量 答案:a
15、某给水系统,自潜水层由管井取水,输送至配水厂清水池。管井取水泵扬程计算中的静扬程为( )。
a、管井最低动水位与清水池最高水位的高程差 b、管井设计动水位与清水池最低水位的高程差 c、管井内设计动水位与清水池最高水位的高程差 d、管井外设计动水位与清水池最高水位的高程差 答案:c
16、某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。“取水构筑物最低水位”是指( )。
a、河流最低水位减去设计取水量条件下取水各项水头损失 b、河流最低水位减去校核水量条件下取水各项水头损失
c、河流设计最低水位减去设计取水量条件下取水各项水头损失 d、河流设计最低水位减去校核水量条件下取水各项水头损失 答案:c
17、某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。一级泵房扬程计算中的静扬程为( )。
a、河流最低水位与处理构筑物最高水位高程差 b、河流设计最低水位与处理构筑物水位高程差
c、取水构筑物最低水位与处理构筑物最高水位高程差 d、取水构筑物最低水位与首端处理构筑物最高水位高程差 答案:d
18、配水管网设置调节构筑物,二级泵站的逐时供水量可以( )用水量。 a、不等于 b、等于 c、大于 d、小于 答案:a
19、配水管网设置一对置水塔,最高用水时其水压控制点应拟定在( )。
6
a、管网供水分界线上b、水塔水柜最高水位上c、用水区的火灾发生点d、用水区大用户所在点上 答案:a
20、某给水系统,自河流取水,河水经取水构筑物和一级泵房输送至水处理厂。一级泵房扬程计算中的输水管水头损失,应按( )计算。
a、最高日最高时用水量加水厂自用水量 b、最高日平均时用水量加水厂自用水量 c、最高日最高时用水量加漏失水量 d、最高日平均时用水量加漏失水量 答案:b
21、给水系统中,向配水管网输水的管道其设计流量应为( )。 a、二级泵站最大一级供水量 b、最高日最高时用水量
c、二级泵站最大供水量 d、二级泵站最大供水量加消防流量 答案:c
22、当配水管网中未设置调节构筑物,二级泵站的供水量应逐时( )用水量。 a、等于 b、大于等于 c、大于 d、小于等于 答案:a
23、清水池的调节容积,由( )确定。
a、二级泵站供水线 b、一级泵站和二级泵站供水线 c、二级泵站供水线与水塔的供水量之差 d、一级泵站供水线和用户用水量曲线 答案:b。清水池的调节作用是调节一级泵站与二级泵站供水量的差额,因此,清水池的调节容积由一级泵站和二级泵站供水曲线确定。 24、清水池的作用之一是( )。
a、调节二级泵站供水量与用水量之间的差值 b、调节一级泵站供水量和用户用水量的差额 c、调节二级泵站与水塔的供水量差值 d、调节一级泵站与二级泵站供水量的差额 答案:d。清水池的调节作用是调节一级泵站与二级泵站供水量的差额。
25、当一级泵站和二级泵站每小时供水量相近时,清水池的调节容积可以( ),此时,为了调节二级泵站供水量与用户用水量之间的差额,水塔的调节容积会( )。 a、减少;减少 b、增加;增加 c、增加;减少 d、减少;增加
答案:d。清水池的调节作用是调节一级泵站和二级泵站供水量的差额,当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积会减少。同时,因为一级泵站均匀供水,一级泵站与二级泵站供水量与用户用水量之间的差额较大,水塔的调节容积会增大。 26、如果二级泵站每小时供水量越接近用水量,水塔的调节容积越( ),清水池的调节容积越( )。
a、少;增加 b、大;减少 c、小;减少 d、大;增加
答案:a。水塔调节二级泵站供水量与用户用水量之间的差额,当二级泵站每小时供水量越接近用水量时,水塔的调节容积越小。同时,因为一级泵站均匀供水,一级泵站与二级泵站供水量的差额增大,清水池的调节容积将增加。
27、二级泵站供水线应尽量接近用户用水线,以减少水塔的调节容积,当二级泵站供水分级一般不应多于( ),否则不利于水泵机组的运转管理。
a、2级 b、3级 c、4级 d、以上都不对 答案:b。
28、为减少水塔的调节容积,应使二级泵站供水量尽量接近( )。
a、平均日平均时流量 b、一级泵站供水量 c、用户用水量 d、以上都不对 答案:c。
29、城镇水厂清水池的有效容积,应根据水厂产水曲线、泵房供水曲线、自用水量及消防储水量等确定,并应满足消毒接触时间的要求。当管网那个中无水量调节设施时,在缺乏资料的情况下,一般可按水厂最高日设计水量的( )计算。
7
a、5%——15% b、10%——25% c、10%——20% d、15%——25%
答案:c。在缺乏资料情况下,当管网那个中无调节设施时,一般可按水厂最高日设计水量的10%——20%计算,大型水厂可以采用较小值。
30、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,1层为( ),2层为( ),2层以上每增加1层增加( )。
a、8m;12m;4m b、8m;12m;2m c、10m;12m;2m d、10m;12m;4m 答案:d。 31、当市政给水管网中的水压不能满足建筑内部最不利用水点的水压要求时,必须进行加压提升,( )是最常用的加压提升设备。
a、调压阀 b、高位水箱 c、贮水池 d、水泵 答案: d
32、采用水泵直接从外网抽水的方式,必须事先征得( )同意。
a、人民政府 b、市政供水部门 c、城市供水部门 d、水利水电管理局 答案:b
33、清水池有效容积,当厂外无调节水池时,一般可按最高日用水量的( )确定。 a、10%~20% b、15%~25% c、6%~8% d、5%~10% 答案:a
34、确定清水池有效容积中的自用水贮量,应考虑( )确定。 a、沉淀、澄清的排泥水量 b、滤池反冲洗水量
c、排泥、冲洗时对产水量的补充 d、构筑物型式和水处理工艺 答案: d
二、多项选择
1、从水源至城镇水厂的原水输水管(渠),设计流量应按( )水量之和进行计算。
a、平均日平均时用水量b、最高日平均时用水量c、水厂自用水量d、输水管(渠)漏损水量
答案:b、c、d。从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)漏损量和净水厂自用水量。 2、给水系统中,( )按最高日最高时流量进行计算。
a、水处理构筑物 b、二级泵站 c、无水塔管网中的二级泵站 d、管网
答案:c、d。水处理构筑物以最高日平均时流量为基础进行设计;管网及管网中无水塔时的二级泵站均需最高日最高时用水量进行设计;因管网中有水塔时,二级泵站的设计按分级流量考虑,以最高一级流量为设计流量;笼统地说二级泵站按最高日最高时流量进行设计是不全面的;管网的设计流量在有水塔时和无水塔时均为最高日最高时流量。 3、清水池的作用包括( )。
a、调节一级泵站与二级泵站供水量的差额 b、储存水厂自用水量 c、储存消防水量 d、保障供水安全
答案:a、b、c、d。清水池的容积由四部分组成,其作用如a、b、c、d所示。
三、问答及计算题
1、清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔? 解:(1)清水池作用:贮存并调节水量,为一、二级泵站之间供水量的差额。 (2)水塔的作用:贮存并调节水量,兼有保证水压的作用。
(3)中小城市和工业企业可以考虑设置水塔,既可缩短水泵工作时间,又可保证恒定的水压。
3
2、某城最高日用水量120000m/d,取水泵房全天连续工作,送水泵房分两级供水(当日20时至次日6时为2.72%,次日6时至20时为5.20%)。求水厂清水池调节容积? 解:清水池的调节容积为:
8
120000х(4.17%-2.72%)х10=17400m
3、某城市最高日需水量为150000m3/d,时变化系数为1.30,水厂自用水为5%,管网内设有调节水池,最高时向管网供水900m3/h,则一级泵房和二级泵房的设计流量分别为多少?(单位:m3/h)
解:一级泵站设计流量为:150000х(1+5%)/24=6562.5m3/h 二级泵站设计流量为:150000/24х1.30-900=7225 m3/h 4、某配水管网水压控制点地面标高36 m,服务水头20 m,拟建水塔,水塔至控制点管道水头损失约8 m,且水塔处地面标高为36 m,则水塔高度为多少米?
解:水塔水柜底高于地面的高度:Ht=Hc+hn-(Zt-Zc)=20+8-(36+36)=28m 即水塔高度为28米。
3
第二篇 输水和配水工程
第4章 管网和输水管渠布置
一、单项选择
1、城镇配水管网宜设计成( ),当允许间断供水时,可设计为( ),但应考虑将来连成( )的可能性。
a、环状管网;树状管网;环状管网 b、树状管网;环状管网;树状管网 c、树状管网;树状管网;环状管网 d、树状管网;环状管网;环状管网
答案:a。城镇供水安全性十分重要,一般情况下宜将配水管网布置层环状,当允许间断供水时,如城市新规划区处在建设初期,或限于投资,一时不能形成环状管网,可按树枝状管网设计,但应考虑将来连成环状管网管网的可能。
2、城镇配水管网( )设计成环状,当允许间断供水时,( )设计为树枝状,但( )考虑将来有连成环状管网的可能。
a、宜;可;应 b、应;宜;必须 c、宜;可;必须 d、应;宜;应 答案:a。
3、输水干管一般不宜少于两条,当有安全储水池或其他安全供水措施时,也可修建一条输水干管。输水干管和连通管管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过( )计算确定。
a、事故用水量 b、全部设计用水量 c、最大小时用水量 d、70%平均小时用水量
答案:a。输水干管的任何一段发生故障时,要能通过事故用水量。城镇用水量为设计用水量的70%。
4、在输水管(渠)、配水管网低洼处及阀门间管段低处,一般应根据工程需要设置( )。 a、支墩 b、空气阀 c、减压阀 d、泄(排)水阀 答案:d。
5、在输水管(渠)( )处应设通气设施。
a、隆起点 b、低洼点 c、转折点 d、变径点
答案:a。输水管(渠)的通气设施是输水管安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,一般在隆起点上必须设置空气阀,在平缓段一般宜间隔1000m左右设一处空气阀。 6、当采用明渠输送原水时,应有可靠的保护水质和( )的措施。
a、防止污染 b、水量调节 c、防止水流流失 d、防止溢流
答案:c。当采用明渠输送原水主要存在的问题,一是水质易被污染,二是容发生城镇用水与工农用水相争,导致水量流失。因此,原水输送宜选用管道或暗渠(隧洞),若采用明渠输水时,宜采用专用渠道,应注意采取防止污染和水量流失的措施。
9
7、 ( )是指从水源输送原水至净水厂或配水厂的管或渠。 a、取水管 b、送水管 c、配水管 d、输水管(渠) 答案:d
8、一般( )在输水过程中沿程无流量变化。
a、取水管 b、送水管 c、配水管 d、输水管(渠) 答案:d
9、干管一般按城市规划道路定线,但尽量避免在( )下通过。 a、草地 b、人行道 c、车站 d、高级路面和重要道路 答案:d
10、给水管网定线时,干管之间的连接管间距考虑在( )m。 a、100~300 b、300~500 c、500~800 d、800~1000 答案:d
11、干管定线时其延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致,以最近的距离,将一条或几条干管平行地布置在用水量较大的街区。平行的干管间距约为( )m。
a、100~300 b、300~500 c、500~800 d、800~1000 答案:c。
12、城市管网( )是指在地形平面图上确定管线的走向和位置。 a、布置 b、定线 c、确定管径 d、分配 答案:b
13、生活和消防用水合并的给水管网,应为( )。 a、环网状 b、平行式 c、垂直式 d、树枝状 答案:a
14、生产用水按照生产工艺对供水( )的要求,采用树状网、环状网或两者结合的形式。 a、可靠性 b、安全性 c、经济性 d、稳定性 答案:a
15、从管网干管到用户和消火栓的分配管管径至少为( )m。 a、80 b、100 c、120 d、150 答案:b
16、给水管网布置的设计应符合的规定是( )。
a、工业企业配水管网的形状,应根据厂区总图布置和供水安全要求等因素
b、城镇生活饮用水的管网严禁与非生活饮用水的管网连接。城镇生活饮用水管网,严禁与各单位自备的生活饮用水供水系统直接连接
c、管线遍布在整个给水区内,管用中的干管应以最近距离输水到用户和调节构筑物,保证用户有足够的水量和水压 d、以上均正确 答案:d
16、( )内流量随用户用水量的变化而变化。
a、取水管 b、送水管 c、配水管 d、输水管(渠) 答案:c
17、一般在城市建设初期可采用( )给水管网。 a、环网状 b、平行式 c、垂直式 d、树枝状 答案:d
18、根据工业企业的具体特点,确定管网布置形式。例如生活用水管网不供给消防用水时,可为( )给水管钢。
10