折算标准煤的计算方法如下

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

折算标准煤的计算方法如下(以电耗为例):

(折算标准煤系数)×(电耗用数)=(耗用标准煤数量) 对于电耗,折算标准煤系数为0.429

即270万度,折合成标准煤量115.83万公斤,即1158.3吨

各类能源折算标准煤的参考系数

品 种 原煤 洗精煤 洗中煤 煤泥 焦炭 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气油 炼厂干气 油田天然气 气田天然气 煤田天然气(即煤矿瓦斯气) 焦炉煤气 其他煤气 (1)发生炉煤气 (2)重油催化裂解煤气 (3)重油热裂煤气 (4)焦炭制气 (5)压力气化煤气 (6)水煤气 电力(等价 电力(当量) 热力(当量) 折标准煤系数 0.7143千克标准煤/千克 0.9000千克标准煤/千克 0.2857千克标准煤/千克 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 0.9714千克标准煤/千克 1.4286千克标准煤/千克 1.4714千克标准煤/千克 1.4714千克标准煤/千克 1.4571千克标准煤/千克 1.4286千克标准煤/千克 1.7143千克标准煤/千克 1.5714千克标准煤/立方米 1.3300千克标准煤/立方米 1.2143千克标准煤/立方米 0.5000-0.5174千克标准煤/立方米 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 0.1786千克标准煤/立方米 0.6571千克标准煤/立方米 1.2143千克标准煤/立方米 0.5571千克标准煤/立方米 0.5143千克标准煤/立方米 0.3571千克标准煤/立方米) 0.4040千克标准煤/千瓦小时(用于计算最终消费) 0.1229千克标准煤/千瓦小时(用于计算火力发电) 0.03412千克标准煤/百万焦耳 (0.14286千克标准煤/1000千卡)

能源折标准煤系数=某种能源实际热值(千卡/千克)/7000(千卡/千克)

在各种能源折算标准煤之前,首先直测算各种能源的实际平均热值,再折算标准煤。平均热值也称平均发热量.是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。计算公式为: 平均热值(千卡/千克)=[∑(某种能源实测低发热量)×该能源数量]/能源总量(吨)

各类能源折算标准煤的参考系数

能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数

原煤 20934千焦/公斤 0.7143公斤标煤/公斤 洗精煤 26377千焦/公斤 0.9000公斤标煤/公斤 其他洗煤 8374 千焦/公斤 0.2850公斤标煤/公斤 焦炭 28470千焦/公斤 0.9714公斤标煤/公斤 原油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤 燃料油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤 汽油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤 煤油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤 柴油 42705千焦/公斤 1.4571公斤标煤/公斤

液化石油气 47472千焦/公斤 1.7143公斤标煤/公斤 炼厂干气 46055千焦/ 公斤 1.5714公斤标煤/公斤 天然气 35588千焦/立方米 12.143吨/万立方米 焦炉煤气 16746千焦/立方米 5.714吨/万立方米 其他煤气 3.5701吨/万立方米 热力 0.03412吨/百万千焦 电力 3.27吨/万千瓦时 1、热力

其计算方法可参下列方法估算: (1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。 (2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。 (3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克/平方厘米,温度127℃以上的热焓按620千卡,压力3-7千克/平方厘米,温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克/平方厘米,温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。 (4)过热蒸汽,压力150千克/平方厘米,每千克热焓:200℃以下按650千卡计算,220℃-260℃按680千卡计算,280℃-320℃按700千卡,350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。

2.热力单位“千卡”与标准煤“吨”的折算

能源折算系数中“蒸汽”和“热水”的计算单位为“千卡”,但“基本情况表”中(能源消耗量中)“蒸汽”计算单位为“蒸吨”,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水”计算单位为“吨”,因此需要进一步折算,才能适合“基本情况表”的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算: 3.电力的热值

一般有两种计算方法:一种是按理论热值计算,另一种是按火力发电煤耗计算。每种方法各有各的用途。理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即0.1229千克标准煤计算的。按火力发电煤耗计算,每年各不相同,为便于对比,以国家统计局每万度电折0.404千克标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。 2.1.2.1单位面积供热能耗

对于电、水、燃气、燃煤等输入建筑供热系统的能源,可按下式计算,并根据能源类型不同选择不同单位,分别给出结果。

单位面积供热能耗(kg标煤/m2·a)=单位面积燃料耗量(kg标煤/m2·a)+单位面积耗电量×折算系数+单位面积耗水量×折算系数

【原油(t)折算系数1.4286;天然气(m3)的折算系数1.22;电的折算系数0.404kg标煤/kWh;软化水折算系数0.486

kgce/t;除氧水折算系数0.971kgce/t。

该指标用于评价建筑供热系统能耗水平的高低,当耗热量偏高或供热系统运行效率偏低时,该指标偏高。

2.1.2.2锅炉房单位面积耗热量(HHA)

锅炉房单位面积耗热量的瞬态值和累计值按下式计算 瞬态HHA=1000Q/A 累计HHA=Q/A

式中:HHA—单位供热面积耗热量,瞬态值单位W/m2;累计值单位GJ//m2·a;Q供热站供出的总热量,瞬态值kW,累计值GJ;Q的测量方法,可由锅炉房总管上的热量表测得,其瞬态值也可按下式计算得到:

Q热水=CpρwG(tin-tout)/3600 Q蒸汽=Dgs(hgq-hgs)-Gsr/3600 式中:Q—锅炉房的总供热量

Cp—水的比热(4.1868kJ/kg·℃) ρw—水的密度1000kg/m3 G—热水瞬态总流量m3/h

tin、tout—热水总供回水温度℃ Dgs—给水流量kg/h; hgq—过热蒸汽焓值kJ/kg hgs—给水焓值kJ/kg Gs—锅水取样量kg/h Υ—汽化潜热kJ/kg

该指标用于评价供热系统提供服务的量。 2.1.2.3锅炉房单位面积燃料耗量(FHA) 计算公式:FHA=Q/η 式中η—锅炉效率

该指标用于评价锅炉房的运行效率。 2.1.2.4热水输送系数(WTFh) 计算公式:WTFh=Q/WHP 式中:WTFh—热水输送系数

WhP—循环水泵总能耗;瞬态值单位为kW,累计值单位为kWh/a。

该指标用于评价供热系统中热水系统的经济运行情况,热水供回水温差大小、管路阻力系数高低、循环水泵效率高低、循环水泵是否采用了合理控制等因素都会对该指标高低产生影响。

折算标准煤的计算方法如下

折算标准煤的计算方法如下(以电耗为例):(折算标准煤系数)×(电耗用数)=(耗用标准煤数量)对于电耗,折算标准煤系数为0.429即270万度,折合成标准煤量115.83万公斤,即1158.3吨各类能源折算标准煤的参考系数品种原煤洗精煤洗中煤煤泥焦炭原油汽油煤油柴油燃料油液化石油气油炼厂
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式