好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农网配变雷击损坏的原因与对策

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

农网配变雷击损坏的原

因与对策

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

农网配变雷击损坏的原因与对策

夏季是雷雨多发季节,也是农网配变损坏的高峰期。造成配变雷击事故原因是什么?如何有效防止配变雷击事故,现结合临朐县供电公司的实际谈点看法。

1配变雷击损坏的原因

避雷装置不够完善。农网配变低压侧没有装设低压避雷器,因为农网低压线路分布在田野、山间,无任何保护,容易遭受雷击。

避雷器使用管理不规范。有些用户使用淘汰的产品,在使用前应该对避雷器进行试验。在使用过程中,有一些用户为了省试验费,不定期试验或长时间安装使用。还有为了省钱,私自购进不合格避雷器,安装质量低劣的产品。

接地电阻值偏大,造成接地电阻大的原因:

·没有进行接地电阻测试,或者马虎了事测量一下,认为只要有接地点就可以了。

·长年失修,由于锈蚀等原因,导致接地电阻超过规定值。

·连接点连接不牢固,如引下线连接不牢,避雷器连接不牢,变压器外壳连接不牢。

·接地引下线截面偏小。

·接地体的钢材规格不符合规定。

·接地体埋深不够。

·土壤电阻率过大,没有经过处理,达不到要求。

2防止配变遭雷击的措施

在配变低压侧配电柜(箱)内装设HY1.5W-0.28型低压金属氧化物避雷器,这样能有效防止低压侧线路落雷时,产生的正变换波对配变的损坏,从而起到保护配变及其总计量装置的作用。

有条件的情况下,在配变的高压侧进线和低压侧出线第一、二、三基杆上的绝缘子铁脚进行接地。当雷击在该线路上时,雷电入侵波便通过这些绝缘子薄弱点而引入大地,使进入配变绕组的过电压幅值和陡度大大降低,起到削波减压保护配变作用。

抓好隐蔽工程质量管理。水平接地体在土壤中埋深为0.6~0.8m,而垂直接地体则在水平接地体基础上打入地中。水平接地体一般采用40mm×4mm扁钢,垂直接地体采用50mm×50mm×5mm的角钢,接地引上线采用10mm圆钢或40mm×4mm扁钢,施工过程严格监督,保证工程质量,保证使用合格的材料。为了检测方便和用电安全,对于杆上安装的变压器,引上线的连接点应设在变压器底下的槽钢位置,焊上镀锌铁皮,然后用并钩线夹连接引下线。

避雷器的接地引下线要“三位一体”,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点要先连接在一起,然后与接地

农网配变雷击损坏的原因与对策

农网配变雷击损坏的原因与对策集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-农网配变雷击损坏的原因与对策夏季是雷雨多发季节,也是农网配变损坏的高峰期。造成配变雷击事故原因是