上海市基础工程集团有限公司 天津地铁5号线工程土建施工16合同段

判断是否启动应急预案。预案启动后召集项目应急指挥机构人员,通报应急事件情况,按照各小组分工立即投入相关工作。 2、应急行动

事故抢险组、安全保卫组、后勤行动组、医疗救护组、善后处理组、事故调查组根据各自分工,划分现场安全和危险区域,设立标志进行安全警戒,疏导人流车流,保障救援道路畅通,维护现场秩序,现场留样取证等。 3、资源调配

组织抢险救援队伍,调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险机械设备等各类资源,为应急行动做好充分准备。 4、应急避险

组织营救和救治受到伤害的人员,疏散、撤离、安置受到威胁的人员。疏散人群过程中合理选择安全通道,有序引导撤离。抢救伤员过程中,根据受伤部位和伤情正确施救,避免盲目抬运拖拉造成二次伤害。抢险车辆赶赴事发现场和急救车辆护送伤害人员到达医院过程中按交通规则正确行驶,避免引发交通事故。 5、扩大应急

预计将要发生或已经发生特别重大(死亡3人及以上、或重伤10人以上、或经济损失超过1000万元)生产安全事故,或超出项目部及上海基础集团公司在天津当地的应急抢险能力,需要天津地铁集团或其他在建地铁项目提供援助和支持时,应报请上海基础集团公司应急指挥部、天津地铁集团应急指挥部,共同参与处置工作,接受统一领导。

6.3处置措施

1、 施工现场发生脚手架及模板支撑体系坍塌事件,应立即对受伤人员进行急救,并设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入。

2、 迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架及模板支撑体系损坏的程度、人员伤亡情况等,以根据不同情况进行应急处置。

3、 按着救人优先的原则,且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救重要资料和财产,并注意做好应急人员的自身安全。

4、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生,并将其转移至安全地方。

5、对未坍塌部位进行抢修加固或者拆除,封锁周围危险区域,防止进一步坍塌。 6、如发生大型脚手架及模板支撑体系坍塌事故,必须立即划出事故特定区域,非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数,如有人员被坍塌的脚手架压在下面,要立即采取可靠措施加固四周,然后拆除或切割压住伤者的杆件,将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起,以便救人。

高支模坍塌专项应急预案

13

上海市基础工程集团有限公司 天津地铁5号线工程土建施工16合同段

7、当施工人员发生身体伤害时,急救人员应尽快赶往出事地点,并呼叫周围人员及时通知医疗部门,尽可能不要移动患者,尽量当场施救。如果处在不宜施救的场所时必须将患者搬运到能够安全施救的地方,搬运时应尽量多找些人来搬运,观察患者呼吸和脸色变化,如果是脊柱骨折,不要弯曲、扭动患者的颈部和身体,不要接触患者的伤口,要使患者身体放松,尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。

8、现场急救条件不能满足需求时,必须立即上报当地政府有关部门,并请求必要的支持和帮助。拨打120急救电话时,应详细说明事故地点和人员伤害情况,并派人到路口进行接应。

9、在没有人员受伤的情况下,应根据实际情况对脚手架及模板支撑体系进行加固或拆除,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

6.4应急结束条件与程序 6.4.1应急终止条件

1、事故现场得到控制,事故引发条件已经消除; 2、事故造成的危害已被彻底清除,无继发可能; 3、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

6.4.2应急终止程序

1、事故现场项目经理根据应急终止条件,确认事故现场已得到控制,环境符合有关标准,导致次生、衍生事故隐患消除后,随后宣布现场应急结束,并报告地铁集团应急指挥部;

2、若出现二级预警,天津地铁集团应急指挥部在接到事故现场项目经理关于解除应急预警的信息后,派人到现场确认,根据应急终止条件,宣布解除二级事故预警;

3、若涉及到周边社区和单位的疏散时,由应急组长通知周边单位负责人或社区负责人解除预警。

高支模坍塌专项应急预案

14

上海市基础工程集团有限公司 天津地铁5号线工程土建施工16合同段

7应急物资与装备保障

1、应急物资设备存放位置

为了便于应急物资的管理以及尽量靠近作业区,将应急物资及设备存放于本工程车站主体与附属结构连接处区域,该位置距离整体施工现场较近,便于应急需求时的运输,同时靠近项目部也便于管理和存储。

应急物资存放处平面图

2、应急物资设备管理

应急物资提前足量储备,不能移作它用。应急物资在进场前必须有出厂合格证或材料品质证明,其性能与材质须经试验室检验合格,满足工程需要,材料不合格、不能满足工程需要或不能满足设计要求,不能进场。应急设备和机械提前落实,实行“定人、定岗、定设备”责任制度,经常对机械设备进行维护与保养,始终处于完好无故障状态。

应急物资与装备清单见下页表格。

高支模坍塌专项应急预案

15

上海市基础工程集团有限公司 天津地铁5号线工程土建施工16合同段

应急物资清单

名称 铁锨 撬棍 电线 脚手架 十字扣 回转 彩条布 8#铅丝 12#铅丝 方木 担架 应急照明灯 警示灯 安全警示带 医用急救箱 氧气 乙炔 对讲机 单位 把 根 M M 个 个 卷/240m Kg Kg m 个 套 盏 卷 个 瓶 瓶 只 32数量 40 10 300 1000 2500 2500 25 500 500 5 3 10 10 5 2 10 10 10 备注 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 全部存放于现场 应急机械设备清单

序号 1 2 3 4 5 材料、设备名称 挖掘机 铲车 吊车 载客汽车 发电机 单位 台 台 台 台 台 数量 5 2 1 2 1 主要工作 性能指标 0.8 m 3 m 150t 7座、5座 120千瓦/台 33储存位置 现场 现场 现场 现场 管理负责人 联系方式 李明 13817390951 应急抢险专业队伍清单

序号 1 2 3 4 5

高支模坍塌专项应急预案

16

应急专业队伍职能 安保、维护秩序 普工、配合 配套土建、围挡 起重吊装 模板、脚手架 负责人 倪永春 杨开学 朱鸣 蔡嘉良 何凯 联系电话 13818440948 13019900399 13901912165 13801971179 13795213066 人员数量 24 40 30 20 40