继电保护整定计算公式
1、负荷计算(移变选择):
Sca?kde?PN (4-1)
cos?wm式中 Sca--一组用电设备的计算负荷,kVA;
∑PN--具有相同需用系数Kde的一组用电设备额定功率之和,kW。 综采工作面用电设备的需用系数Kde可按下式计算
kde?0.4?0.6Pmax (4-2) ?PN式中 Pmax--最大一台电动机额定功率,kW;
cos?wm--一组用电设备的加权平均功率因数
2、高压电缆选择:
(1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即
Ica?I1N?SN?1033U1N (4-13)
式中 SN—移动变电站额定容量,kV?A;
U1N—移动变电站一次侧额定电压,V; I1N—移动变电站一次侧额定电流,A。
(2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流Ica为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即
Ica?I1N1?I1N2?(SN1?SN2)?1033?U1N (4-14)
(3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流Ica为
Ica??PN?1033UN?KSC?cos?wm??wm (4-15)
式中 Ica—最大长时负荷电流,A;
?PN—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW;
2
UN—移动变电站一次侧额定电压,V; Ksc—变压器的变比;
cos?wm、ηwm—加权平均功率因数和加权平均效率。
(4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。
3、 低压电缆主芯线截面的选择
1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算
① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。
Ica?IN?PN?1033UNcos?N?N (4-19)
式中 Ica—长时最大工作电流,A;
IN—电动机的额定电流,A; UN—电动机的额定电压,V; PN—电动机的额定功率,kW; cos?N—电动机功率因数;
?N—电动机的额定效率。
② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。
向2台电动机供电时,长时最大工作电流Ica,取2台电动机额定电流之和,即
Ica?IN1?IN2 (4-20)
向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流Ica,用下式计算
Ica?Kde?PN?1033UNcos?wm (4-21)
式中 Ica—干线电缆长时最大工作电流,A;
?PN—由干线所带电动机额定功率之和,kW;
3