XXXX销售分公司
XXX第X加油站(新建)
脚手架专项施工方案
编制: 审核: 批准:
XXXX有限责任公司
XXXX年X月XX日
一、工程概况0 二、编制依据0
三、脚手架材料选择1
四、脚手架搭设流程及要求1 五、脚手架的劳动力安排4 六、脚手架的检查与验收4 七、脚手架搭设安全技术措施5 八、脚手架的拆除 .......................................................... 7 九、脚手架安全计算书8
一、工程概况
本工程为XXXX销售分公司第X加油站工程,新建钢筋混凝土罩棚。其中罩棚建筑面积500㎡。
二、编制依据
1.XXXX销售分公司聊城第X加油站施工图;
2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4.《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; 5.《筑施工高处作业安全枝术规范》JGJ80-91;
三、脚手架材料选择
l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。
2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,扣件,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。
3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。
四、脚手架搭设流程及要求
落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。 1、主杆基础
本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,地基承载能力能够满足外脚手架的
搭设要求。
2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距0.9m,横距0.9m,步距1.8m。
(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座15cm左右。
(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 (5)立杆及纵横向水平杆构造要求:
脚手架立面图
脚手架平面布置图
3、大横杆、小横杆设置
(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,