二回路的负荷。
根据计算电流Ig1=110A,查电工手册可选取电缆截面为25mm2电缆,其长时允许电流为125A;而现使用的联络电缆截面为185mm2,其长时允许电流为432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装联络电缆符合供电要求,可以继续使用。
根据计算电流Ig2=321A,查电工手册可选取电缆截面为120mm2电缆,其长时允许电流为331A;而现使用的联络电缆截面为185mm2,其长时允许电流为432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装联洛电缆符合供电要求,可以继续使用。
2、按长时允许电流校验左翼一回路、二回路的主输电电缆截面 若因向左翼一回路、二回路主供电电缆任何一路出现电缆故障时,启用联络电缆,这时任何路主输电电缆就要担负左翼一回路、二回路的全部负荷,则主输电电缆电流为两个水平高压电流之和。 Ig=110+321=432(A)
根据计算电流Ig=432A,查电工手册可选取电缆截面为185mm2电缆,其长时允许电流为432A;而现使用的主输电电缆截面为185mm2,其长时允许电流432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装主输电电缆符合供电要求,可以继续使用。
六、按输电电压损失校验各主输电电缆截面 1、按输电电压损失校验+510主输电电缆截面 ①、计算左翼变电所一回路输电电压损失
△UK=PL÷UeγS式中:P=1205×103W,L=2300m,Ue=6000,
γ=28.8米/欧.毫米2,S=50mm2
△UK=1205×103×2300÷(6000×28.8×50) =33.1(V)
②计算左翼变电所一回路容许电压损失
根据有关规定截面为185mm2的高压电缆电压损失率为3.5%,则 △U=Ue×2.57% =6000×3.5%
=210(V)>33.1V符合要求
2、按输电电压损失校验左翼变电所二回路主输电电缆截面 ①、计算左翼变电所二回路输电电压损失
△UK=PL÷UeγS式中:P=3500×103W,L=2300m,Ue=6000,γ=28.8米/欧.毫米2,S=50mm2
△UK=3500×103×2300÷(6000×28.8×50) =96(V)
②计算左翼变电所二回路容许电压损失
根据有关规定截面为185mm2的高压电缆电压损失率为3.5%,则△U=Ue×3.5% =6000×3.5%
=210(V)>162.7V符合要求
七、按短路电流的热效应校验电缆截面
1、按短路电流的热效应校验左翼变电所一回路电缆截面 ①、选取基准容量Sb=100MVA
计算6KV最远点基准电流值 Ib=Sb÷√3Ub式中:Ub=6KV Ib=100÷√3×6 = 9.6(KA)
②、计算电抗标么值
电力系统:X1=Sb÷SK=100÷500=0.2 输电线路:X2=0.957×1.2=1.148
X=(X1+X2)×S÷Sb=(0.2+1.148)×500÷100=6.74 ③、计算电流标么值
根据计算电抗等于6.74大于3,故可按电源为无限容量的方法处理。 IS=I*0.2=I*无穷=1/X=1/6.74=0.148 ④、计算短路电流
IS=I*0.2=I*无穷=0.148×500÷√3U式中:U=6KV =0.148×500÷(√3×6) =7.12(KA)
⑤、按热效应校验左翼变电所一回路电缆截面 SZX=I无穷√tj÷C 式中:C=165,tj=0.2, SZX=7120×√0.2÷165 =19.2(mm2)<185mm2 符合要求
2、按短路电流的热效应校验左翼变电所二回路电缆截面 ①、选取基准容量Sb=100MVA 计算6KV最远点基准电流值
Ib=Sb÷√3Ub式中:Ub=6KV Ib=100÷√3×6 = 9.6(KA)
②、计算电抗标么值
电力系统:X1=Sb÷SK=100÷500=0.2 输电线路:X2=0.957×1.7=1.627
X=(X1+X2)×S÷Sb=(0.2+1.627)×500÷100=9.1 ③、计算电流标么值
根据计算电抗等于9.1大于3,故可按电源为无限容量的方法处理。 IS=I*0.2=I*无穷=1/X=1/9.1=0.109 ④、计算短路电流
IS=I*0.2=I*无穷=0.109×500÷√3U式中:U=6KV =0.109×500÷(√3×6) =5.24(KA)
⑤、按热效应校验左翼变电所二回路电缆截面 SZX=I无穷√tj÷C式中:C=165,tj=0.2, SZX=5240×√0.2÷165 =14.2(mm2)<185mm2符合要求 八、结论
根据以上的计算,按电缆长时允许电流、允许电压损失、短路电流的热稳定校验电缆截面的情况,作出如下结论:
1、我矿现使用的两根MYJV22-3*185主供电电缆分别向左翼变电所
一、二回路供电,完全能够满足生产的需要2、某煤矿现使用的两根ZLQ35mm2联络供电电缆,完全能够满足联络的要求。