左翼变电所供电系统设计
一、供电系统的拟定
1、矿井主供电线路详见供电系统图)
根据《煤矿规程》第四百四十一条规定,结合我矿的实际情况,现拟定矿井供电线路为两条,
第一条:采用MYJV22-3*185铠装电缆从东四泵房变电所向东四左翼变电所供6000V电源,电缆长度为2300m。
第二条:采用MYJV22-3*185铠装电缆从东四泵房变电所向东四左翼变电所供6000V电源,电缆长度为2300m。 二、左翼变电所变压器容量的计算 左翼变电所变压容量的计算 1、P左翼9583=ΣPeKx÷Cosψpj 其中ΣPe=P1+P2+P3,
P1=45KW为东掘二队专用水泵负荷; P2=225KW为东掘一队专用水泵负荷; 则
ΣPe=270KW;Kx=0.7,Cosψpj=0.7 P510=270×0.7÷0.7 =270KVA<500KVA。
即一台500KVA移变完全能够满足生产需要。
2、P左翼9585=ΣPeKx÷Cosψpj=90×0.85÷0.8=96<315;
即一台315KVA移变完全能够满足生产需要
3、P左翼9587=ΣPeKx÷Cosψpj=400×0.85÷0.8=425KVA; 即一台315KVA移变与一台500KVA移变完全能够满足生产需要. 4、P左翼9589=ΣPeKx÷Cosψpj=90×0.85÷0.8=96KVA; 即一台500KVA移变完全能够满足生产需要.
5、P左翼9591=ΣPeKx÷Cosψpj=135×0.85÷0.8=144KVA; 即一台500KVA移变完全能够满足生产需要.
6、P左翼9593=ΣPeKx÷Cosψpj=220×0.85÷0.8=234KVA; 即一台500KVA移变完全能够满足生产需要.
7、P左翼9598=ΣPeKx÷Cosψpj=726×0.85÷0.8=772KVA; 即一台315KVA移变、两台630KVA移变完全能够满足生产需要. 8、P左翼9596=ΣPeKx÷Cosψpj=760×0.85÷0.8=807.5KVA; 即一台315KVA移变、一台630KVA移变完全能够满足生产需要. 9、P左翼9594=ΣPeKx÷Cosψpj=3345×0.85÷0.8=3555KVA; 即两台315KVA移变、一台630KVA移变、一台500KVA移变、一台1000KVA完全能够满足生产需要.
10、P左翼9592=ΣPeKx÷Cosψpj=194×0.85÷0.8=207KVA;
即两台630KVA移变完全能够满足生产需要.
11、P左翼9584=ΣPeKx÷Cosψpj=315×0.85÷0.8=335KVA;
即一台315KVA移变、一台630KVA移变完全能够满足生产需要. 三、按经济电流密度校验各主输电电缆载面 1、左翼变电所一回路的负荷计算:
1)、运行负荷为: P=1205KW 计算电流:I?P1205??110A 3Ue3?6.3则左翼变电所一回路运行电流为110A。 2)、主电源高压电缆的选择: 按经济电流密度选择电缆截面:
Ae?AeImax.w110??44mm2 Ied?2.5?1—按经济电流密度选择的电缆截面积,mm2;
—正常运行时,通过电缆的最大长时负荷电流,A;
Imax.wIed—经济电流密度,A/mm2;查表得Ied?2.5;
?—正常运行时,同时并联工作的电缆条数;则??1;
由以上得长时工作电流为110A,初选MYJV22-3*185铠装电缆电缆合理;
2、左翼变电所二回路的负荷计算:
1)、运行负荷为: P=3500KW 计算电流:I?P3500??321A 3Ue3?6.3
则二采区配电点运行电流为321A。 2)、主电源高压电缆的选择: 按经济电流密度选择电缆截面:
Ae?AeImax.w321??128.4mm2 Ied?2.5?1—按经济电流密度选择的电缆截面积,mm2;
—正常运行时,通过电缆的最大长时负荷电流,A;
Imax.wIed—经济电流密度,A/mm2;查表得Ied?2.5;
?—正常运行时,同时并联工作的电缆条数;则??1;
由以上得长时工作电流为321A,初选MYJV22-3*185铠装电缆电缆合理;
3、按经济电流密度校验左翼一回路与左翼二回路联洛电缆的载面 ①、根据左翼一回路与左翼二回路的经济电流密度校验联络电缆截面 若因向左翼一回路与左翼二回路主供电电缆任何一路出现电缆故障时,启用联络电缆,这时联络电缆则担分别任左翼一回路与左翼二回路的负荷。根据计算电流 左翼一回路= 110A;左翼二回路=321A;查电工手册可选取电缆截面为185mm2电缆,其长时允许电流为432A;而现使用的联络电缆截面为185mm2,其长时允许电流为432A;因此,现使用ZLQ35mm2铠装联络电缆符合供电要求,可以继续使用,但不经济。
②、根据经济电流密度校验+左翼一回路与左翼二回路主输电电缆的截面若因向左翼一回路与左翼二回路主供电电缆任何一路出现电缆
故障时,启用联络电缆,这时任何路主输电电缆就要担负左翼一回路与左翼二回路的全部负荷,则主输电电缆电流为两个水平高压电流之和。Ig=110+321=431(A)
根据计算电流431A,查电工手册可选取电缆截面为185mm2电缆,其长时允许电流为432A;而现使用的主输电电缆截面为185mm2,其长时允许电流432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装主输电电缆符合供电要求,可以继续使用。
四、按长时允许电流校验各主输电电缆载面
1、按长时允许电流校验左翼变电所一回路主输电电缆截面 根据计算电流Ig=110A,查电工手册可选取电缆截面为35mm2电缆,其长时允许电流为158A;而现使用的电缆截面为185mm2,其长时允许电流为432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装电缆符合供电要求,可以继续使用。
2、按长时允许电流校验左翼变电所二回路主输电电缆截面
根据计算电流Ig=321A,查电工手册可选取电缆截面为120mm2电缆,其长时允许电流为331A;而现使用的电缆截面为185mm2,其长时允许电流为432A;因此,现使用MYJV22-3*185铠装电缆符合供电要求,可以继续使用。
五、按长时允许电流校验各联络电缆载面
1、按长时允许电流校验左翼变电所一回路与二回路联洛电缆载面 若因向左翼变电所一回路与二回路主供电电缆任何一路出现电缆故障时,启用联络电缆,这时联络电缆则担分别任左翼变电所一回路与