8.2过电流与速断保护整定值的计算

8.2.1过电流整定值计算

计算变压器过电流的整定值 Iop?Krel?KwIL,max

Kre?Ki式中 Iop——继电保护动作整定值(A); Krel——保护装置的可靠系数; Kw——接线系数; Ki——电流互感器电流比; IL,max——线路最大负载电流(A); Kre——继电器返回系数; Kre?Ire Iop式中 Ire——继电器返回电流,电流互感器开始释放的最大电流(A); Iop——继电器起动电流,电流继电器开始吸合的最小电流(A); DL型继电器的Kre一般要求在0.85-0.9。若返回系数Kre小于0.85,说明继电器传动部分有油污,应清洗加油,以减少摩擦阻力矩,如果清洗加油后,Kre仍达不到0.85以上,应考虑更换电流互感器。

设计中所选用的变压器型号为SCB9-1000/10变压器,10KV/0.4KV,57.7A/1443A,Dyn11干式变压器,其中电流互感器电流比为Ki?75/5其过电流整定值计算如下所示:

电流整定值:Iop?Krel?Kw1.2?1??5.4A,取Iop?5.5A,

Kre?Ki0.85?75/5过电流保护继电器选用DL-11/11型。 (1).过电流保护动作时限 t2?t1??t?1s?0.5s?0.5s

34

本科生毕业设计(论文)

(2).灵敏度Sp的校验。变压器过电流保护的灵敏度Sp,按变压器低压侧母线在系统最小运行方式下运行,发生两相短路来检验,其灵敏度Sp也与线路过电流保护要求相同,即SP?1.5,个别情况下,允许Sp?1.25。

Sp?IK,minIop1?1038?12.58 755.5?5即 Sp?12.58?1.5(灵敏度合格)。 电流速断保护

对于小容量的变压器,可装设电流速断保护和气体保护一起构成变压器主保护。变压器电流速断保护的工作原理与输电线路的相同,只是将保护设备换成变压器保护而已。保护的原理接线图如附录Ⅱ。

保护的原理接线图如图8-1,由于容量较小的变压器一般为单侧电源,此时注意将电流速断保护装于变压器电源侧。

保护动作电流的整定值有两个原则:

(1) 躲过变压器二次测母线上K1处故障时流过保护的最大短路电流

Ik1?max,即

Ik1?ma?xKre?Ilk1?ma x式中 Kre-可靠系数,取1.2-1.3。 l(2) 躲过变压器空载合闸时的励磁涌流。通常取 Iac?t(3?5)IN?T

式中 IN?T-保护安装侧变压器的额定电流。 保护动作电流取上述两者中最大者。

保护的灵敏度按保护安装出K2点故障时流过保护的最小两相短路电流

IK?2?min校验,即要求:

Kse?nIk?2?min?2 Iact变压器电流速断保护具有接线简单、动作迅速等优点,但是由于不能保护变压器的全部,且范围随系统运行方式及类型的变化而变化,因此,只能在容量较

35

本科生毕业设计(论文)

小的变压器中,与气体保护构成变压器的主保护。

图8-1电流速断保护原理接线图

图8-2电流速断保护原理接线图展开式

信号信号8.2.2速断保护整定值计算

Iqb?Krel?KwIK,max Ki式中 Iqb——电流继电器速断保护动作电流(A); Krel——保护装置可靠系数,取Krel=1.2; Kw——接线系数,取Kw=1;

Ki——电流互感器电流比,Ki=75/5=15;

36

本科生毕业设计(论文)

IL,max——线路末端最大短路电流,即三相金属性短路电流稳定性(A);

)2取 IK,max?I1((3K?2)?1.20?10KA?1200A,则Iqb?1.2?1?1200A?96A, 755对于电力系统末端供配电电力变压器的速断保护,一般取额定电流的2-3倍。

则 Iqb?1.2?1?2?57.7A?9.23A; 755速断保护动作电流Iqb整定值为10A; 动作时限t2为0s; 灵敏度校验公式:

Sp?IK,minIop1?2;

)2取 IK,max?I1((2K?2)?10?1.038?1038A;

Iop1?IOPKi?10?15A

Sp?1038?6.92; 150Sp?6.92?2(灵敏度合格)

37

本科生毕业设计(论文)

第9章 配电装置

配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分,在电力系统中起着接受和分配电能的作用,它是电气主接线的连接方式,由开关电气、保护和测量电气、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。当系统中发生故障时能迅速切断故障部分,维持系统正常运行。

9.1对配电装置的基本要求

1. 保证运行可靠;

2. 便于操作、巡视和检修; 3. 保证工作人员的安全; 4. 力求提高经济性; 5. 具有扩建的可能;

9.2配电装置的类型

配电装置按电气设备装设的地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置;按其组装方式,又可分为装配式和成套式。在现场将电器组装而成的称为装配配电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电器成套后运至现场安装使用的称为成套配电装置。

9.3配电装置的应用

在发电厂和变电站中,35kV以下的配电装置多采用屋内配电装置,其中3-10kV的大多采用成套配电装置;110kV及以上的大多采用屋外配电装置;对于110-220kV的配电装置有特殊要求时,如建于城市中心也可以采用屋内配电装置。

目前我国采用一般的屋内配电装置,3-35kV的各种配电装置,在发电厂和变电所已经广泛使用,110-500kV的全封闭组合电器以已经得到广泛使用。

38

电气工程自动化专业(毕业论文)

本科生毕业设计(论文)8.2过电流与速断保护整定值的计算8.2.1过电流整定值计算计算变压器过电流的整定值Iop?Krel?KwIL,maxKre?Ki式中Iop——继电保护动作整定值(A);Krel——保护装置的可靠系数;Kw——接线系数;K
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0dmww1bkfq6d7jn4l1xq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享